Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Skille/Vario trafo

361 views
Skip to first unread message

Jens

unread,
Feb 26, 2009, 2:49:28 AM2/26/09
to
Hej NG,

Jeg har svært ved at finde en 230 V skille/vario trafo (ikke auto-trafo, da
jeg har brug for adskillelse aht personsikkerhed) til brug ved arbejde i
netdrevne apparater.Kan nogen hjælpe?

Det er til pro-brug, så det behøver ikke være hubby-leverandør. Skal bare
kunne magte et par hundrede watt.

Jens


martin

unread,
Feb 26, 2009, 5:00:04 AM2/26/09
to
øhh ?

google "skille vario trafo kerne" aller første hit er :

http://www.hb-elektronik.dk/mb_articles.php?catid=957&saSearch%5Bcategory%5D=Skille-+vario+trafo

prøv det :-)
martin

Bo Bjerre

unread,
Feb 26, 2009, 5:13:11 AM2/26/09
to

Google giver et par gode danske muligheder (foruden en masse andet)

http://www.transelectro.dk/index.asp?id=product/vario/cased
http://www.noratel.dk/content/view/full/2250


Bo //

Jens

unread,
Feb 26, 2009, 5:58:47 AM2/26/09
to
"Bo Bjerre" <b...@sarek.dk> skrev i en meddelelse
news:49a66b53$0$25191$ba62...@nntp02.dk.telia.net...

Tak for et par hurtige svar! Jeg har vist været lidt for fokuseret på mine
sædvanlige elektronik leverandører...

Et alternativ kunne også være

http://impo.dk/HTM-sider/strfor_B.htm

hvis andre skulle være interesserede.

Jens


Jan

unread,
Feb 26, 2009, 6:28:31 AM2/26/09
to
Hej Jens,

Jeg har en Lübcke vario/skilletrafo, m. V+A-metre, du kan få den for 400.-
befinder sig i 2610 Rødovre.
Send en mail hvis intereserert, mail adressen er gyldig som den er.

Mvh
Jan


Uffe Bærentsen

unread,
Feb 26, 2009, 12:06:46 PM2/26/09
to

Blichfeld har dem også.
www.blichfeld.dk


--
Uffe Bærentsen


Michael Meidahl Jensen

unread,
Feb 26, 2009, 2:37:14 PM2/26/09
to

"Jens" skrev i en meddelelse

>
> Jeg har svært ved at finde en 230 V skille/vario trafo (ikke auto-trafo,
> da jeg har brug for adskillelse aht personsikkerhed) til brug >ved arbejde
> i netdrevne apparater.Kan nogen hjælpe?

Nå du ikke har en "rigtig" skilletrafo kan to ens trafoer bruges , du sætter
bare sekundær mod sekundær.
De to trafoer skal så bare kunne klare effekten .

Du vil således være galvanisk adskilt fra lysnettet , men det er naturligvis
kun en løsning i tilfælde af man ikke lige har en "rigtig" skille trafo.


Jeg kan se at Jan har en til 400 kr og det er faktisk rigtig billigt når der
er meter kasse o.s.v .
Men hvis den skal sendes kan porto hurtig blive meget dyr :o)


--
Venlig Hilsen
Michael Meidahl Jensen

Ulrik Smed

unread,
Feb 26, 2009, 3:32:44 PM2/26/09
to

Skal du kun bruge en? Jeg kender en her i Århus der har en B&O til salg.
Skal vel koste en plov eller så'en. Men du skal nok hente selv.

--
Ulrik Smed
Aarhus, Denmark


BjarneL

unread,
Feb 28, 2009, 8:43:51 AM2/28/09
to
Jens skrev:
//

Personsikkerhed?

Skilletrafoer kan give en falsk sikkerhedsfornemmelse i bestemte
sammenhæng. Tag f.eks. følgende scenario:

Du tilslutter et objekt via skilletrafoen til lysnettet. Samtidig måler
du på objektet med et oscilloskop, der er forskriftsmæssigt tilsluttet
sikkerhedsjord. Det system, der skulle være galvanisk adskilt, har nu
pludselig reference til jord.

Bjarne L.

Lars Kristensen

unread,
Feb 28, 2009, 9:13:41 AM2/28/09
to

Samtidig kommer du ikke ud over problematikken med at det er farligt
hvis du rører begge ledere samtidig med hver sin hånd. Her vil det kun
være en passende lille og hurtig sikring der kan redde dig. Sikkert alt
for lille til at du kan arbejde med det alligevel.

- Lars

BjarneL

unread,
Feb 28, 2009, 9:34:23 AM2/28/09
to
Lars Kristensen skrev:
//

Et godt gammelt råd:
Behold altid den ene hånd i lommen, når du måler på kredsløb med
spændinger over 48V.

Bjarne
//

Uffe Bærentsen

unread,
Feb 28, 2009, 10:37:51 AM2/28/09
to

Har du en skille/vario?
Prøv at ohme mellem indgående jord og udgående jord.
Du må gerne skrive svaret her.

--
Uffe Bærentsen


BjarneL

unread,
Feb 28, 2009, 1:29:30 PM2/28/09
to
Uffe Bærentsen skrev:
//
Nu forstår jeg måske ikke rigtigt dit spørgsmål, men mellem primær og
sekundærside af en skilletrafo skal der gerne eksistere en
isolationsmodstand, der nærmer sig uendlig.

Det jeg prøver på at sige er, at såfremt man tilslutter jordet udstyr (
signalgenerator, oscilloskop etc) på sekundærsiden af en skilletrafo,
så er man stort set lige vidt mht. personsikkerhed. Ved arbejde med høje
spændinger er der (uanset skilletrafo eller ej) kun et par gyldne ting
at holde for øje: Omtanke og enhåndsbetjening.

Klaus D. Mikkelsen

unread,
Feb 28, 2009, 1:38:14 PM2/28/09
to
BjarneL skriver:

> Nu forstår jeg måske ikke rigtigt dit spørgsmål, men mellem primær og
> sekundærside af en skilletrafo skal der gerne eksistere en
> isolationsmodstand, der nærmer sig uendlig.

Skal der?

Hvorfor?

(Hint, når nu der er isoleret fra på 230 volts siden, er der ingen
referencer til jord der og der kan ikke afledes til jord så man kan få
stød).

Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
http://home6.inet.tele.dk/moppe

Karsten H.

unread,
Feb 28, 2009, 2:12:42 PM2/28/09
to
> Uffe Bærentsen skrev:


> Det jeg prøver på at sige er, at såfremt man tilslutter jordet udstyr (
> signalgenerator, oscilloskop etc) på sekundærsiden af en skilletrafo, så er
> man stort set lige vidt mht. personsikkerhed. Ved arbejde med høje spændinger
> er der (uanset skilletrafo eller ej) kun et par gyldne ting at holde for øje:
> Omtanke og enhåndsbetjening.


UPS!

Nu er detr sådan, at lige netop scoper og andre former for
lysnetforsynet måleudstyr oftetst skal holdes "svævende" af hensyn til
måleobjekters jord-ø og stelpotentialer.

--
Ha' det rart
Karsten H. (7870)
Vil du med rette have ry som lærd
Så søg det lette - og gør det svært (Piet Hein)


Uffe Bærentsen

unread,
Feb 28, 2009, 6:14:04 PM2/28/09
to

Ok, så spørger jeg på en anden måde.
Hvor mange ben er der i stikket til din skille/vario?
Hvis der er 3 ben, så er jordbenet ført helt igennem til udgangen.
Dvs. at du stadig har jord, selv om du har isoleret resten (fase + nul).


> Det jeg prøver på at sige er, at såfremt man tilslutter jordet udstyr
> ( signalgenerator, oscilloskop etc) på sekundærsiden af en
> skilletrafo, så er man stort set lige vidt mht. personsikkerhed.

Nej, det er du ikke.
Skille/vario'en gør at der ikke kan løbe nogen strøm.

--
Uffe Bærentsen


0 new messages