Det må vel også have noget med afstand fra kontakt til stømforbruger.
Aktuelt drejer det sig om 12 V halogenlamper. Jeg skal trække 8 stk 20 W
pærer.
Min elgrossist anbefalede 2,5 mm² fra transformer til pærer.
Dette lyder i mine ører lidt kraftigt, da max. afstand fra transf. til pære
er 2 meter.
På forhånd tak.
Holten
Både ja og nej. Der er grænser for, hvor stor en strømværdi man kan trække
på i kabel, før kablet overophedes - dette afhænger ikke af længden. Derimod
afhænger spændingsfaldet i kablet af længden...
> Aktuelt drejer det sig om 12 V halogenlamper. Jeg skal trække 8 stk 20 W
> pærer.
> Min elgrossist anbefalede 2,5 mm² fra transformer til pærer.
> Dette lyder i mine ører lidt kraftigt, da max. afstand fra transf. til
pære
> er 2 meter.
Hvis du skal trække alle lamper igennem samme kabel :
Med 8 x 20 W ved 12 V har du en strøm på 13,33 A. Ved normale
varmeafledningsforhold kan man trække 15,5 A på en 1,5 mm²... så det skulle
være rigeligt! Du kan se bort fra spændingsfald på 2 meter!
Hvis der skal køres seperate kabler ud til hver enkel lampe :
Du kan nøjes med en 0,75 mm² lampeledning.
Henrik Petersen
Holten <hol...@post10.tele.dk> wrote in message
news:7tviqq$5v2$1...@news.inet.tele.dk...
> Hvorledes regner man det ud ?
>
> Det må vel også have noget med afstand fra kontakt til stømforbruger.
>
> Aktuelt drejer det sig om 12 V halogenlamper. Jeg skal trække 8 stk 20 W
> pærer.
> Min elgrossist anbefalede 2,5 mm² fra transformer til pærer.
> Dette lyder i mine ører lidt kraftigt, da max. afstand fra transf. til
pære
> er 2 meter.
>
> På forhånd tak.
>
> Holten
>
>
De var meget brugbare.
MVH
Holten
Holten <hol...@post10.tele.dk> skrev i en
nyhedsmeddelelse:7tviqq$5v2$1...@news.inet.tele.dk...
1,5 mm2 ligger i grenseland.
Ha tillit til fagmannen, bruk 2,5 mm2. (Prisen betyr ingenting.
Når det gjelder avstand, så må du faktisk berekne spenningsfallet i
lederene. Det blir svært hurtig betydeligt.
Harald Mossige
Holten skrev i meldingen <7tviqq$5v2$1...@news.inet.tele.dk>...
Holten skrev i meddelelsen <7tviqq$5v2$1...@news.inet.tele.dk>...
>Hvis du skal alle pærer på samme ledning er det 8x20w = 160w 160/12= 13,3
>amp
>og på så kort en afstand kan du regne 1 mm2 pr 10 amp
>det vil sige en 1,5 kvr. vil værer fin
>hvis du tager et sæt til hver er det 20/12 ca = 1,6 amp brug da en 0,25 kvr.
>håber at dette kan hjælpe dig
HOV, hov. Tænk lige på overbelastningen/kortslutnings-strømme ved en
evt. fejl (og den _vil_ komme).
Brug som el-trikkeren foreslog: 2.5 mm². jeg vill nok også gå lidt
mere op i størelse, hvis alle skal på den samme - 6 mm². Mest på grund
af det spændings-fald der altid vil være. Men så afgjort også på grund
af en evt fejl. Jeg har set 6 mm² kabler smeltet sammen til et i en
installation med kun een 40w lampe (i en pool). Pæren kortsluttede da
den "gik". Og der var ingen sikring på 12v siden....
>mvh hen...@icelektro.dk
hilsen en anden trikker.