Kan jeg feks trække 2A spidslast/0,75A vedvarende i 1mm2?
Eller trække 4A i ~1msek/1A vedvarende, når 4A pulsen kommer for hver 10Msek
i et 1,5mm2 kabel?
Google vil ikke rigtigt hjælpe mig her.
Nogen der har et godt link?
Henrik
Ingen problemer.
> Eller trække 4A i ~1msek/1A vedvarende, når 4A pulsen kommer for hver
> 10Msek i et 1,5mm2 kabel?
Burde heller ikke være et problem. Typisk kan man uden risiko trække 10A
gennem en 1.5mm^2 ledning.
signing off.. Martin Sørensen
Når du skal se på max strøm i kabler, er der flere parameter at se på:
Spændingsfaldet
Effektafsættelsen i kablet (dvs. hvornår smelter isoleringen eller opstår
der brandfare).
Regler/love
> Nogen der har et godt link?
http://hjem.get2net.dk/hkj/miscel.html
Programmet kan bl.a. regne på spændingsfald/effektafsættelse i ledninger (Se
under "Mechincal, wires")
under Stærkstrømsbekendtgørelsen på Elektricitetstrådets hjemmeside
(www.elraadet.dk) finder man et link til retsrådet
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20011250205-regl
Tabel A2 fortæller dig hvad du vil vide. Bemærk at tallene er middelværdi,
dvs. du kan dividere middelbelastningen med din duty-cycle for at få
peak-værdien.