Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Spænding på kabinet...

18 views
Skip to first unread message

Søren Jul Nielsen

unread,
Apr 1, 2003, 1:29:26 PM4/1/03
to
Hej NG.....

Hvorfor er det lige, at man kan måle ca.
115 Volt på f.eks. et PC-kabinet i forhold
til jord.
Det er ca. det halve af de 230 V forsyningsspænding.
Jeg har spurgt mange jeg kender, men får et temmelig
svævende svar. Det eneste jeg får at vide er at det
er normalt, og at der ikke er noget galt i det, men
hvorfor er der de ca. 115 Volt.....?
Hilsen (Spørge) Søren.......


Kim Voss Schrader

unread,
Apr 1, 2003, 1:22:21 PM4/1/03
to
Hej!

"Søren Jul Nielsen" wrote:
>
> Hvorfor er det lige, at man kan måle ca.
> 115 Volt på f.eks. et PC-kabinet i forhold
> til jord.

Det er pga. netstøjsfilteret i strømforsyningen. Det er nemlig opbygget af to
kondensatorer, som fungerer som spændingsdelere - ergo ligger der den halve
forsyningsspænding på kassen.

--
Mvh, Kim Voss Schrader (som har fået MANGE rap over fingrene i tidens løb :))

"Suck, squeeze, bang, blow"

Max

unread,
Apr 1, 2003, 1:25:05 PM4/1/03
to
Hej Søren

> Hvorfor er det lige, at man kan måle ca.
> 115 Volt på f.eks. et PC-kabinet i forhold
> til jord.
> Det er ca. det halve af de 230 V forsyningsspænding.

Det er fordi at i indgangen på din strømforsyning sidder der
fra hvert sit ben en lille kondensator til stel, de danner så
et kunstigt midtpunkt på dit stel. Forøvrigt et fænomen man
finder i alle apparater med netstøjfilter i indgangen.

Mvh Max


Klaus D. Mikkelsen

unread,
Apr 1, 2003, 1:25:56 PM4/1/03
to
"Søren Jul Nielsen" skriver:

>
> Hvorfor er det lige, at man kan måle ca.
> 115 Volt på f.eks. et PC-kabinet i forhold
> til jord.

Fordi din computer ikke er jordforbundet !!

> Det er ca. det halve af de 230 V forsyningsspænding.
> Jeg har spurgt mange jeg kender, men får et temmelig
> svævende svar. Det eneste jeg får at vide er at det
> er normalt, og at der ikke er noget galt i det, men
> hvorfor er der de ca. 115 Volt.....?

Fordi der i computeren er et netstøjsfilter der kan lede højfrekvente
forstyrrelser til jord. Det gøres ved hjælp af 1 (2) lille
kondensator(er) forbundet fra henholdsvis fase og nul til jord. Da der
ikke er jord forbundet til computeren, vil de to kondensatorer fungere
som en spændingsdeler og have lige stop spænding over sig: 230/2 = 115 -
simpelt ikke ?


Klaus
--
Se på http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
det er Modelbane Europas hjemmeside
Modeltog, NE2 internetopsætning og andet:
http://home6.inet.tele.dk/moppe

Max

unread,
Apr 1, 2003, 1:30:29 PM4/1/03
to
Hej Klaus og Kim

3 ens svar på 3 minutter, det må være noget af en
rekord her i gruppen.

Mvh Max


Bo Bjerre

unread,
Apr 1, 2003, 1:46:32 PM4/1/03
to

"Max" <Max_...@post9.tele.dk> wrote in message
news:3e89da9f$0$147$edfa...@dtext02.news.tele.dk...

> Hej Klaus og Kim
>
> 3 ens svar på 3 minutter, det må være noget af en
> rekord her i gruppen.

-og så husk at jordforbinde kanbinettet, så der ligger 0V på det, for det
kan være ubehageligt at røre ved radiatoren samtidigt, så jordforbindelsen
går gennem dig.

Som en tilføjelse var jeg for nogle år siden ude for et temmeligt stort
netfilter, med store kondensatorer i. Det gav så stor jordstrøm gennem
kondensatorerne at HFI relæet ofte faldt ud. Løsningen blev at køre uden om
HFI'en selv om den lokale elektriker var modstander af det..

Bo //


Søren Jul Nielsen

unread,
Apr 1, 2003, 3:38:11 PM4/1/03
to
Tak for svarene fra jer alle....

Nu er jeg blevet lidt klogere, og at det kun er lidt skyldes
ikke jeres svar, men snarere min manglende kendskab
til elektronik....
Jeg ved en lille smule om kondensatorer, men ikke nok
til at jeg kan gennemskue det helt, men alligevel tror jeg
godt jeg kan forestille mig det..........
(Ellers må jeg jo tilbage og kigge i elektronik for
begyndere igen)..... ;-)
Tak for hjælpen.... Søren...

"Søren Jul Nielsen" <s.j.n...@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:3e89d6fd$0$10479$edfa...@dread11.news.tele.dk...

Ove Kjeldgaard

unread,
Apr 1, 2003, 3:47:35 PM4/1/03
to
"Søren Jul Nielsen" <s.j.n...@mail.dk> wrote:

>Tak for svarene fra jer alle....
>
>Nu er jeg blevet lidt klogere, og at det kun er lidt skyldes
>ikke jeres svar, men snarere min manglende kendskab
>til elektronik....
>Jeg ved en lille smule om kondensatorer, men ikke nok
>til at jeg kan gennemskue det helt, men alligevel tror jeg
>godt jeg kan forestille mig det..........

I dette tilfælde kan man opfatte det som to ens modstande på nogle få hundrede
kilo ohm.

Og to ens "modstande" som spændingsdeler, giver det halve af indgangs spændingen
ud.


--
Med venlig hilsen, Ove Kjeldgaard
Natur og Friluftsliv: <http://hiker.dk>

Max

unread,
Apr 1, 2003, 3:57:17 PM4/1/03
to
Hej Bo

> Som en tilføjelse var jeg for nogle år siden ude for et temmeligt stort
> netfilter, med store kondensatorer i. Det gav så stor jordstrøm gennem
> kondensatorerne at HFI relæet ofte faldt ud. Løsningen blev at køre uden
om
> HFI'en selv om den lokale elektriker var modstander af det..

En bedre løsning havde været at købe et medical grade netfilter, sådan
løste jeg problemet da jeg byggede tavler med mange frekvensomformere.

Mvh Max


Bo Bjerre

unread,
Apr 1, 2003, 4:51:03 PM4/1/03
to

"Max" <Max_...@post9.tele.dk> wrote in message
news:3e89fd07$0$143$edfa...@dtext02.news.tele.dk...


> En bedre løsning havde været at købe et medical grade netfilter, sådan
> løste jeg problemet da jeg byggede tavler med mange frekvensomformere.

Jeg kender godt medical filtre, hvor der er krav om en meget lav lækstrøm.
Faktisk mangler Y-kondensatorer i nogle af dem, men til gengæld har de en
anden karakterietik.

Hvis du har lavfrekvent commonmode støj kommer du ikke helt udenom en vis
lækstrøm. De "skrappe" filtre kan levere op til 3-5mA i jordledningen, og så
SKAL de jordes.

Bo //


The Tulip

unread,
Apr 1, 2003, 5:54:58 PM4/1/03
to
>
> Som en tilføjelse var jeg for nogle år siden ude for et temmeligt stort
> netfilter, med store kondensatorer i. Det gav så stor jordstrøm gennem
> kondensatorerne at HFI relæet ofte faldt ud. Løsningen blev at køre uden
om
> HFI'en selv om den lokale elektriker var modstander af det..
>
Kunne det ikke løses ved at lave en god nok jordforbindelse ?

~~Frank.,,


The Tulip

unread,
Apr 1, 2003, 6:06:36 PM4/1/03
to
> >
> Kunne det ikke løses ved at lave en god nok jordforbindelse ?
>
ellers var det vel ikke noget problem at sætte Hpfi efter filteret, såden
noget som fasekompensering sidder jo heller ikke efter et Hpfi, ellers kunne
man vælge et relæ med udkoblingsstrøm på 300 mA ..det bruges da tit når det
handler om mange computere ..

~~Frank.,


Bo Bjerre

unread,
Apr 2, 2003, 1:19:28 AM4/2/03
to

"The Tulip" <dont....@email.dk> wrote in message
news:b6d5c2$q3r$1...@sunsite.dk...

> >
> Kunne det ikke løses ved at lave en god nok jordforbindelse ?

HFI relæet måler om den strøm, der løber i fasen er den samme som i nul
lederen. Hvis der afledes strøm, falder relæet. Relæet er ligeglad med om
det er en god jordforbindelse, eller en dårlig forbindelse gennem en person.

Bo //


C o p y C a t

unread,
Apr 2, 2003, 4:07:58 AM4/2/03
to

> HFI relæet måler om den strøm, der løber i fasen er den samme som i nul
> lederen. Hvis der afledes strøm, falder relæet. Relæet er ligeglad med om
> det er en god jordforbindelse, eller en dårlig forbindelse gennem en
person.
>
Ja ., det vidste jeg jo godt ., :-/ ., jeg tænkte jo ikke helt klart .,

men det er jo stadig en mulighed at sætte et 300 mA Hpfi foran ., eller
sætte Hpfi efter filteret ..


~~Frank .,

Miclev

unread,
Apr 2, 2003, 10:34:51 AM4/2/03
to

"Bo Bjerre" <po...@sidebanen.dk> skrev i en meddelelse
news:3e89de58$0$7582$ba62...@nntp02.dk.telia.net...

Det bør han også være modstander af, men han burde også vide at man ofte
sætter et PFI relæ foran datainstallationer.


Zodiax

unread,
Apr 2, 2003, 11:17:30 AM4/2/03
to
"Bo Bjerre" <po...@sidebanen.dk> wrote
<SNIP>

> -og så husk at jordforbinde kanbinettet, så der ligger 0V på det, for det
> kan være ubehageligt at røre ved radiatoren samtidigt, så jordforbindelsen
> går gennem dig.

Pudsigt du lige nævner det - jeg havde besluttet mig for at spørge i gruppen
hvorfor jeg altid får små stød i armen hvis den strejfer radiatoren når jeg
sidder ved computeren. Nu har jeg svaret, men hvordan løser jeg problemet?

--
Zodiax


Klaus D. Mikkelsen

unread,
Apr 2, 2003, 11:30:01 AM4/2/03
to
Zodiax skriver:

>
> Pudsigt du lige nævner det - jeg havde besluttet mig for at spørge i gruppen
> hvorfor jeg altid får små stød i armen hvis den strejfer radiatoren når jeg
> sidder ved computeren. Nu har jeg svaret, men hvordan løser jeg problemet?

Sætter jord til din computer !

Zodiax

unread,
Apr 2, 2003, 11:36:09 AM4/2/03
to
"Klaus D. Mikkelsen" <Mo...@post6.tele.dk> wrote
<SNIP>

> Sætter jord til din computer !

Jaja, men hvordan gør man det??
Skal der bare være 3 ben på netstikket eller hvad?
--
Zodiax


Klaus D. Mikkelsen

unread,
Apr 2, 2003, 11:38:18 AM4/2/03
to
Zodiax skriver:

>
> Jaja, men hvordan gør man det??
> Skal der bare være 3 ben på netstikket eller hvad?

Ja og i stikket på væggen !

0 new messages