On 24/01/2018 15:54, SvenP wrote:
>
> Hvis du har 6 varmelegemer a' 6000W.
> Så belaster hvert varmelegeme med 6000 W, hvis jeg forstår dig rigtigt.
> W = V * A
> Hvis du kobler et legeme til 400V dvs 2 faser, så trÊkker det 15A. Hvorimod
> det trÊkker ca 26 A hvis du kobler det til 230V.
> Så kan du bare gange op. Med 6 varmelegemer må du have 2 per fase, dvs. ca.
> 52 A sikringer ved 230V og ca 30A ved 400V, minimum.
> Det giver dig ikke mange muligheder.
>
> Mvh. Sven
>
>
Et 6000W varmelegeme til 400V trækker 15A når det tilsluttes 400V. Det
er sandsynligvis en stor modstand på ca. 27 Ohm.
Hvis man tilslutter det til 230V (400V / kvadratrod(3)) falder effekten
til en tredjedel, altså 2000W / 9A.
Hvis man tilslutter tre 6000W i en trekant mellem faserne trækkes der på
grund af faseforskydningen kun 15A * kvadratrod(3) = 26A fra hver fase.
Dette er det samme som hvis han købte 3 stk. 6000W/230V varmelegemer og
tilsluttede dem i stjerne, men det ville belaste nul-lederen.
Med 6 varmelegemer i stedet for 3 fordobles belastningen til 36000W
fordelt på 3 faser, 52A pr. fase. Men det kan fordeles på 2 grupper af
26A eller 6 grupper af 15A (hver med kun 2 faser i brug). I praksis
skal der rundes op til standardstørrelser, 63A, 32A eller 16A. Hvis
varmelegemerne er lidt mindre end 6000W (maks 5700W) kan han nøjes med
50A og 25A .
Om det er automatsikringer eller smeltesikringer gør ingen praktisk
forskel ved sådan nogle pæne Ohmske belastninger.
Enjoy
Jakob
--
Jakob Bohm, MSc.Eng., I speak only for myself, not my company