Min el-viden om 400V og sikringer er rusten :(

Jeg har 6 x 6000W 400/230V varmelegemer. De kan kobles i "trekant" eller "stjerne".

Bestcase er at de kobles i "trekant", for at få mest mulig effekt ud af dem. Jeg er ved at lave lidt tegninger til elektrikeren, men er kommet i tvivl om hvor mange watt jeg må belaste med.

Jeg har 35 A at gøre godt med. Se eventuelt eltavle her:

https://drive.google.com/open?id=1u-jJrorHU92JlorKI3umk2G5ASVnVjPZ


Kan jeg regne med følgende: Jeg vil mene, at i trekants-kobling, bidrager hvert del-varmelegeme med 2000W. Dvs. en strøm på I=2000W/400V=5A

Koples endnu et varmelegeme til (igen trakants-kobling), vil der nu løbe 10A mellem f.eks. L1 og L2.

Kan jeg så fortsætte, indtil jeg rammer 35A dvs. 7 varmelegemer?

Eller er sikringen på 35A for den samlede strøm mellem alle lederne?

Eller er jeg helt ude i skoven med beregningerne?

Abdelrahim Salim

unread,
Jan 22, 2018, 8:01:52 PM1/22/18
to
Du har 35A på hver fase, automatsikringen består af 3 sikringer

Børge Larsen

unread,
Jan 23, 2018, 3:38:03 AM1/23/18
to
Den mandag den 22. januar 2018 kl. 13.13.59 UTC+1 skrev mikke...@gmail.com:
DE 35A er for alt hvad der er koblet til tavlen. Desuden mangler installationen fejlstrømsrelæ. Du bør kontakte en aut. el-installatør, hvis han iøvrigt vil tilsluyye noget til denne tavle.

Børge Larsen

unread,
Jan 23, 2018, 3:43:42 AM1/23/18
to
Jeg ser ingen automatsikring på tavlen

mikke...@gmail.com

unread,
Jan 23, 2018, 2:42:29 PM1/23/18
to
Den tirsdag den 23. januar 2018 kl. 09.38.03 UTC+1 skrev Børge Larsen:
Eller er jeg helt ude i skoven med beregningerne?

> DE 35A er for alt hvad der er koblet til tavlen. Desuden mangler installationen fejlstrømsrelæ. Du bør kontakte en aut. el-installatør, hvis han iøvrigt vil tilsluyye noget til denne tavle.

Vil det sige, at jeg kun kan trække 12000W på tre faser 400V med 35A sikring foran? Hvert del-varmelegeme, må bidrage med 5A?

https://drive.google.com/file/d/1E_yechZcJWox4KR2MP5d5ieMFbxDx-JZ/view?usp=sharing

Hans Kjaergaard

unread,
Jan 23, 2018, 3:36:48 PM1/23/18
to
Prøv google og søg lidt på bla kvadratroden af 3, men du skal jo under
alle omstændigheder have en el-installatør med ind over så hvorfor
ikke lade ham foretage beregningerne for dig ?


/Hans

SvenP

unread,
Jan 24, 2018, 9:54:53 AM1/24/18
to

Hvis du har 6 varmelegemer a' 6000W.
Så belaster hvert varmelegeme med 6000 W, hvis jeg forstår dig rigtigt.
W = V * A
Hvis du kobler et legeme til 400V dvs 2 faser, så trækker det 15A. Hvorimod
det trækker ca 26 A hvis du kobler det til 230V.
Så kan du bare gange op. Med 6 varmelegemer må du have 2 per fase, dvs. ca.
52 A sikringer ved 230V og ca 30A ved 400V, minimum.
Det giver dig ikke mange muligheder.

Mvh. Sven


---
Denne mail er kontrolleret for vira af AVG.
http://www.avg.com

Jakob Bohm

unread,
Feb 1, 2018, 3:01:40 PM2/1/18
to
On 24/01/2018 15:54, SvenP wrote:
>
> Hvis du har 6 varmelegemer a' 6000W.
> Så belaster hvert varmelegeme med 6000 W, hvis jeg forstår dig rigtigt.
> W = V * A
> Hvis du kobler et legeme til 400V dvs 2 faser, så trÊkker det 15A. Hvorimod
> det trÊkker ca 26 A hvis du kobler det til 230V.
> Så kan du bare gange op. Med 6 varmelegemer må du have 2 per fase, dvs. ca.
> 52 A sikringer ved 230V og ca 30A ved 400V, minimum.
> Det giver dig ikke mange muligheder.
>
> Mvh. Sven
>
>

Et 6000W varmelegeme til 400V trækker 15A når det tilsluttes 400V. Det
er sandsynligvis en stor modstand på ca. 27 Ohm.

Hvis man tilslutter det til 230V (400V / kvadratrod(3)) falder effekten
til en tredjedel, altså 2000W / 9A.

Hvis man tilslutter tre 6000W i en trekant mellem faserne trækkes der på
grund af faseforskydningen kun 15A * kvadratrod(3) = 26A fra hver fase.
Dette er det samme som hvis han købte 3 stk. 6000W/230V varmelegemer og
tilsluttede dem i stjerne, men det ville belaste nul-lederen.

Med 6 varmelegemer i stedet for 3 fordobles belastningen til 36000W
fordelt på 3 faser, 52A pr. fase. Men det kan fordeles på 2 grupper af
26A eller 6 grupper af 15A (hver med kun 2 faser i brug). I praksis
skal der rundes op til standardstørrelser, 63A, 32A eller 16A. Hvis
varmelegemerne er lidt mindre end 6000W (maks 5700W) kan han nøjes med
50A og 25A .

Om det er automatsikringer eller smeltesikringer gør ingen praktisk
forskel ved sådan nogle pæne Ohmske belastninger.

Enjoy

Jakob
--
Jakob Bohm, MSc.Eng., I speak only for myself, not my company
This public discussion message is non-binding and may contain errors
All trademarks and other things belong to their owners, if any.

Poul Bundgaard

unread,
Feb 2, 2018, 1:51:02 AM2/2/18
to
3 stk. 6000W/230V varmelegemer tilsluttet i stjerne ville fungere som en symmetrisk belastning, og dermed ikke belaste nullederen
0 new messages