Jeg ved, at spørgsmålet om tilslutning 230V vaskemaskiner og
tørretumblere til eksisterende kraftstik har været diskuteret mange
gange her i gruppen, men jeg synes stadig, at jeg mangler svar på følgende:

Lad os antage, at vi har et apparat, hvor den interne kabelføring,
afbrydere osv. er er dimensioneret til de 10 A, som en stikkontakt i
gamle dage max. kunne levere. Dette apparat kobles til et kraftudtag med
16 A sikringer. Det giver ingen problemer, så længe apparatet fungerer
og ikke bruger mere end 10 A.

Nu sker der så en fejl internt i apparatet, så det begynder at bruge 15
A. Hvis det var koblet på en installation med 10 A sikring, ville
sikringen springe. Hvis det er koblet på en installation med 16 A
sikring, vil sikringen ikke springe. I stedet vil den interne
kabelføring, kontakter osv. i apparatet blive overbelastet og måske
starte en brand.

Mine spørgsmål er nu:

1.
Er det korrekt antaget, at installationens sikringer også skal beskytte
apparatet i ovenstående situation, således at man ikke må slutte
apparatet til en en installation med kraftigere sikringer end den
strømstyrke, apparatets interne kabelføring er dimensioneret til?

2.
Hvordan ved man, om apparatet internt er konstrueret til at kunne tåle
10, 13 eller 16 ampere?

Jeg har selv to praktiske problemer:
Da vi i sin tid byggede hus, satte elektrikeren et kraftudtag på
mikroovnens plads. Beskeden var: "Du slutter bare din mikroovn til
kraftudtaget". (Det må jeg selvfølgelig ikke selv, men det er så en
anden sag). Jeg kan ikke læse på min mikroovn, om den må sluttes til 16 A.

Nu har jeg så tillige købt en ny tørretumbler. Den gamle var til 400V,
mens den nye kommer med et 230V schuko-stik. Samme problem igen: Jeg kan
ikke læse på tørretumbleren eller i manualen, om den må sluttes til 16 A.

--
Allan

Klaus H

unread,
Apr 22, 2006, 7:19:36 AM4/22/06
to
> Nu sker der så en fejl internt i apparatet, så det begynder at bruge
> 15

Sandsynligheden for en sådan fejl er meget lav. Enten bliver der overgang
til stel og så skal dit HPFI-relæ klare sagen ellers opstår der en
kortslutning og den kan 16A sikringen så klare. Du må bare ikke tilslutte
noget der er stemplet >2300W (10A) til stikkontakt der er godkendt til max.
10A, det vil sige alle nyere almindelige stikkontakter for 230V.

Klaus H


Petersen_Michael

unread,
Apr 22, 2006, 7:44:12 AM4/22/06
to
In news:444a0e20$0$170$edfa...@dread11.news.tele.dk,
Allan Olesen <usenet.02....@spamcheck.dk> Typed:

8< snip >8

Problemstillingen er jo ikke anderledes, end når du mokker en
transistorradio i et 230V kontakt, som er sikret med 10 A..
(transistorradioen dør sandsynligvis før sikringen)

--
Med venlig hilsen Michael Petersen
Residerende i Nyborg

ved privat post fjern dyret i @dressen


Allan Olesen

unread,
Apr 22, 2006, 8:40:51 AM4/22/06
to
Petersen_Michael wrote:
> Problemstillingen er jo ikke anderledes, end når du mokker en
> transistorradio i et 230V kontakt, som er sikret med 10 A..

Det underbygger vel mit argument. Transistorradioens netledning er jo
også 0,75 mm² (svjv. dimensioneringskravet for "løse" netledninger til
10 A), selv om en langt tyndere ledning kunne klare den minimale strøm,
en transistorradio trækker. Jeg kunne forestille mig, at
afbryderkontakten i transistorradioen også er dimensioneret til 10 A af
samme grund, men jeg har ikke kigget efter.

--
Allan Olesen

Message has been deleted

Allan Olesen

unread,
Apr 22, 2006, 11:12:42 AM4/22/06
to
Morten Bjergstrøm wrote:
> El-installationer er af gode sikkerhedsmæsige grunde
> "over"dimensionerede.

Nu kommer jeg fra en branche, hvor overdimensionering er lovpligtig, og
hvor man derfor ikke bare kan begynde at bruge af sine sikkerheder. Det
er forhåbentlig ikke anderledes her.

> Så skal du også spørge dig selv om du må sætte en lampe med kontakt til
> en 10A installation. Kontakter på lampeledninger er som regel kun
> beregnet til 2A-4A kontinuerligt.

Det argument køber jeg til gengæld, hvis du har ret i de 2-4 A.

--
Allan Olesen

Henrik Andersen

unread,
Apr 22, 2006, 2:07:10 PM4/22/06
to

"Allan Olesen" <usenet.02....@spamcheck.dk> skrev i en meddelelse
news:444a0e20$0$170$edfa...@dread11.news.tele.dk...
>

Forskellen på fast installation og tilledninger er, at tilledninger blot
kræves kortslutningsbeskyttet. Der er ikke krav om beskyttelse mod
overbelastning, fordi man antager at brugsgenstanden ikke kan overbelastes
vedvarende så dette beskadiger tilledningen.

Iflg. SB-A6 431.1 note 3: Tilledninger, som tilsluttes stikkontakter eller
udløbsrosetter o.l., er ikke nødvendigvis overbelastningsbeskyttet.

For tilledninger, som tilsluttes udløbsrosetter o.l., skal der være følgende
sammenhæng mellem ledertværsnittet for tilledningen og mærkestrømmen for den
nærmeste foransiddende kortslutningsbeskyttelse i den faste installation:
Tabel 43C: 1,5 kvd max 40 A eller fx 2,5 kvd max 50 A.

Ovenstående er altså uddrag fra Stærkstrømsbekendtgørelsen, der forhåbentlig
besvarer spørgsmålene...

Mvh
Henrik


Allan Olesen

unread,
Apr 24, 2006, 4:26:21 AM4/24/06
to
Henrik Andersen wrote:
> Ovenstående er altså uddrag fra Stærkstrømsbekendtgørelsen, der forhåbentlig
> besvarer spørgsmålene...

Det gør det. Tak for info.

--