Sidder og skal til at lave en tavle hvor der er nogen 63 amp. afgange til
noget elektrode gryde. Den k�re r�dgiver har indtegnet at disse afgange skal
v�re via FU-rel�er?? Det har jeg har kunne finde frem til var at det var
"noget man gjorde engang".
Hvad g�r man idag ?
/Jan
Et FU rel� m�ler p� sp�ndingsforskellen mellem stel og jord. Overstiger
ber�ringssp�ndingen den tilladte v�rdi kortsluttes fase og nul s� sikringen
springer.
Nu om dage udf�res installationen efter SB afsnit 6, kap. 809.
Alts� en maksimalafbryder med jordslutningsmodul eller en
sikring/automatsikring og et HPFI rel�. Nullleder og PE leder forbindes til
stel jf. 809.471
KAPITEL 809
ELEKTRODEGRYDER
809.1 Gyldighedsomr�de.
De s�rlige bestemmelser i dette kapitel g�lder for elektrodegryder, n�r
f�lgende foruds�tninger alle er opfyldt:
a.. M�rkeeffekten er p� mindst 6 kW.
b.. Belastningen er ligeligt fordelt p� alle tre faser.
c.. De er fast tilsluttet.
d.. De forsynes fra et TN- eller et TT-system.
809.471 Beskyttelse mod elektrisk st�d.
Som en s�rlig undtagelse fra de almindelige bestemmelser om beskyttelse mod
elektrisk st�d er det tilladt at tilslutte nullederen til et
ber�ringstilg�ngeligt stel p� en elektrodegryde.
Som beskyttelse mod indirekte ber�ring skal der anvendes automatisk
afbrydelse af forsyningen ved hj�lp af overstr�msbeskyttelsesudstyr
(sikringer eller maksimalafbrydere) eller fejlsp�ndingsafbrydere.
Note Ovenst�ende er samtidig en undtagelse til 546.2.3, idet det for
elektrodegryder er tilladt at forbinde b�de nullederen og
beskyttelseslederen til det ber�ringstilg�ngelige stel.
Hej det er super .... tak for det !