Hej,

Jeg har et næsten nyt VOSS keramisk komfur, i dag holdt to af kogezonerne op
med at virke og de fire røde lys der viser om zonerne er varme gik ud, de to
sidste zoner og ovnen virker fint.
Der er 3x16A sikringer i målerskabet, de er ohmet og fundet ok.
DONG skiftede elmåleren i går, kan det være der er fejlen skal søges der?

Mvh
Jan


Carsten Matzon

unread,
Apr 24, 2010, 3:12:33 PM4/24/10
to

Måske du skulle måle om du har dine 3 faser og Nul?

--
Carsten

Max

unread,
Apr 24, 2010, 3:14:23 PM4/24/10
to
Hej Jan

> DONG skiftede elmåleren i går, kan det være der er fejlen skal søges
> der?


Det kunne lugte af en meget udbredt fejl, nemlig manglende tilspænding
af skruerne i tavlen og/eller måler.

--
Mvh
Max


Hauge

unread,
Apr 24, 2010, 3:21:29 PM4/24/10
to
Hej Max
Max skrev:

> Det kunne lugte af en meget udbredt fejl, nemlig manglende tilspænding
> af skruerne i tavlen og/eller måler.

Ja det er rart at have haft besøg af en *autoriseret installatør* :O)

Mvh Hauge

Jan

unread,
Apr 24, 2010, 5:18:20 PM4/24/10
to
Hej Max,

Det lyder meget sansynligt, desværre har de plomberert, så jeg kan ikke
komme til at spænde efter :(

Mvh
Jan


Jan

unread,
Apr 24, 2010, 5:18:19 PM4/24/10
to
Hej Carsten,

Er det delt op f.eks. to zone på een fase to på en anden, ovnen på den
tredje?
Naboen har nemlig kun 2x16A sikrninger og også EL komfur.

Mvh
Jan


Cykelsmeden

unread,
Apr 24, 2010, 7:29:43 PM4/24/10
to
Jan skrev:

> Det lyder meget sansynligt, desv�rre har de plomberert, s� jeg kan
> ikke komme til at sp�nde efter :(

det beh�ver du heller ikke. Du kan komme til i bunden af dine
hovedafbrydere. t�nd alt p� komfuret, og m�l om du fra nul til alle 3
faser har ~230V og mellem de 3 faser ~400V

Hvis ikke, ringer du til elforsyningen og brokker dig over den
cykelsmed som har skiftet m�ler!

finn

Jan

unread,
Apr 25, 2010, 7:38:42 AM4/25/10
to
Hej Finn,

Cykelsmeden wrote:
> Jan skrev:
>
>> Det lyder meget sansynligt, desværre har de plomberert, så jeg kan
>> ikke komme til at spænde efter :(
>
> det behøver du heller ikke. Du kan komme til i bunden af dine
> hovedafbrydere. tænd alt på komfuret, og mål om du fra nul til alle 3


> faser har ~230V og mellem de 3 faser ~400V

Det har jeg så lige gjort, der er de spændninger der skal være.
Prøvede komfuret igen, virkede stadig ikke, så hev jeg komfuret ud, målte
bag på, alt ok, prøvede komfuret igen, nu virkede det fint, spændte efter
bag på komfur, og i dåsen på vægen, alt var fint og fast.
Det irriterer mig at det bare sådan virker uden jeg har fundet en fejl, der
er nok ingen tvivl om der er en løs forbindelse, men hvor?

Mvh
Jan


JBH

unread,
Apr 25, 2010, 8:03:20 AM4/25/10
to

"Jan" <Jan.n...@gmail.com> skrev i en meddelelse
news:4bd429c5$0$285$1472...@news.sunsite.dk...

Den sidste løse forbindelse jeg så i en husinstallation endte som en
løs/knækket sikring ude i "gravstenen"

mvh
JBH


Cykelsmeden

unread,
Apr 25, 2010, 8:04:00 AM4/25/10
to
Jan skrev:

Jeg synes det efterhånden lugter af at det er en af forbindelserne
enten på komfuret eller ved tilslutningen. Når du stadig er usikker på
årsagen ville jeg gentage den sidste process, og gå forbindelserne godt
efter,
evt. afmontere/påmontere igen. Husk, at hvis det er en periodisk dårlig
forbindelse, er det også en potentiel kilde til brand!

Andersen [3650]

unread,
Apr 25, 2010, 6:42:40 PM4/25/10
to
Cykelsmeden kom med denne ide:

> Jeg synes det efterhånden lugter af at det er en af forbindelserne
> enten på komfuret eller ved tilslutningen. Når du stadig er usikker på
> årsagen ville jeg gentage den sidste process, og gå forbindelserne godt
> efter,
> evt. afmontere/påmontere igen. Husk, at hvis det er en periodisk dårlig
> forbindelse, er det også en potentiel kilde til brand!

Ja ja nu ikke male fanden på væggen. Kun sålænge der er forbrug
vil der være en potientiel risiko for brand grundet dårlig forbindelse.
Ingen grund til at skræmme manden unødigt. Men jo så længe der er gang
i furet, ja så kan en dårlig forbindelse starte en brand.

--
Med venlig hilsen

Andersen [3650]

andersen snabela nospam prik danmark


Kim Christensen

unread,
Apr 26, 2010, 8:19:26 AM4/26/10
to
On 26 Apr., 00:42, Andersen [3650] <FJERNander...@FJERNnospam.dk>
wrote:


> Ja ja nu ikke male fanden på væggen. Kun sålænge der er forbrug
> vil der være en potientiel risiko for brand grundet dårlig forbindelse.
> Ingen grund til at skræmme manden unødigt. Men jo så længe der er gang
> i furet, ja så kan en dårlig forbindelse starte en brand.
>

En brandkilde kan ligge og hygge sig længe inden den udvikler sig til
rigtig brand.
Min gamle folkeskole brændte mensjeg var i skolepligtig alder.
Strømmen gik i en hel fløj ved 14 tiden, og udskiftning af sikringer i
hovedtavlen rsultered i at disse straks sprang. Man opgav at gøre mere
ved det den dag da det var sidst på dagen, instalationen var herefter
spændingsløs.
Ved 23 tiden blev der konstateret brand, hele fløjen ot to tilstødende
flæje udbrændte.

Desuden kan ledninger der ligger og bliver for varme få isolationen
til at smelte eller mørne således at spændingsførende ledere der
normalt ikke skal i berøring kan komme det i utide.

Hvis det var min installation, og jeg ikke selv havde kunnet finde
fejlen ved komfurets tilslutning, havde elektrikeren allerede været
her.

Hilsen Kim