Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

hvordan monteres denne lampe?????

125 views
Skip to first unread message

Rasmus M. Jensen

unread,
Aug 30, 2007, 7:30:01 AM8/30/07
to
Hej,

Som jeg tidligere har skrevet om har jeg været på jagt efter en form for
spot til indbygning / indmuring i murstensvægge...
Jeg blev så gjort opmærksom på en LED lampe til indmuring som jeg nu har
fået et eksemplar hjem af...

MEN... jeg har problemer med hvordan lampen monteres elektrisk set...
jeg snakkede med firmaet jeg har bestilt hos inden jeg bestilte og fik at
vide at der kom en ledning ud af lampen bag på og så samlede med bare med
kronemuffer inde bag ved... meeeen??? ka' det virkeligt være rigtigt? jeg
synes da det lyder uforsvarligt at samle noget med muffer inde i en væg...
nå, men jeg bestilte nu alligevel et eksemplar så jeg selv kunne for syn for
sagen og her er et par billeder af lampen:
http://rmjelektronik.dk/led.html

ganske rigtigt så kommer der bare en ledning ud og så er der en fin skrue
(kan anes) hvortil jordledningen tilsluttes...
lampen er IP54 står der på kassen som endvidere har sprog som polsk,
tjekkisk, russisk osv...

her er link til producenten: www.kanlux.com og så søg på LED12PR
jeg har sakset lidt i deres katalog og flere oplysninger om lampen kan
findes her:
http://rmjelektronik.dk/Kanlux_LED_katalog.pdf

men men... det store spørgsmål er: hvordan monteres denne lampe i en
murstensvæg?
kan man overhovedet gøre det lovligt her i DK eller skal jeg se mig om efter
en anden lampe?
Må en LED lampe beregnet til udendørsmontering monteres i min væg indendøre?

--
mvh
Rasmus
sorry mom: :o)
http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw


Jacob Rungwald

unread,
Aug 31, 2007, 3:48:13 AM8/31/07
to

"Rasmus M. Jensen" <rmje03f...@kom.aau.dk> wrote in message
news:46d6aa3b$0$90266$1472...@news.sunsite.dk...

> men men... det store spørgsmål er: hvordan monteres denne lampe i en
> murstensvæg?

Hvis du skruer de 2 skruer af foran, får du så adgang til at hive indmaden
samt ledninger ud af dens "skal" ? Hvis det er tilfældet, så burde det da
ikke være noget problem, i mange stikkontakter har jeg set at der er
kronmuffer inde i selve dåsen, og så længe det er muligt at komme til
samlinger, så mener jeg det er lovligt.

Jeg syntes at have fundet ud af at man må lave "alt" mht samlinger hvis
ellers de er til at komme til, og samlet forsvarligt, dvs samme type
ledninger i samlemuffer, altså ikke noget med at samle
installationsledninger og alm 230v ledning under samme skrue i samme
samlemuffe.

Mvh
Jacob


Rasmus M. Jensen

unread,
Aug 31, 2007, 6:43:02 AM8/31/07
to
Jacob Rungwald wrote:
> "Rasmus M. Jensen" <rmje03f...@kom.aau.dk> wrote in message
> news:46d6aa3b$0$90266$1472...@news.sunsite.dk...
>
>> men men... det store spørgsmål er: hvordan monteres denne lampe i en
>> murstensvæg?
>
> Hvis du skruer de 2 skruer af foran, får du så adgang til at hive
> indmaden samt ledninger ud af dens "skal" ? Hvis det er tilfældet, så
> burde det da ikke være noget problem, i mange stikkontakter har jeg
> set at der er kronmuffer inde i selve dåsen, og så længe det er
> muligt at komme til samlinger, så mener jeg det er lovligt.
>
se lidt længere nede på: http://rmjelektronik.dk/led.html
der har jeg lige nu taget et par billeder af hvordan lampen ser ud når den
er adskilt...
i det her tilfælde kan jeg ikke rigtigt se hvordan jeg skal gøre...

> Jeg syntes at have fundet ud af at man må lave "alt" mht samlinger
> hvis ellers de er til at komme til, og samlet forsvarligt, dvs samme
> type ledninger i samlemuffer, altså ikke noget med at samle
> installationsledninger og alm 230v ledning under samme skrue i samme
> samlemuffe.
>

ja selvfølgelig må man lave samlinger når de er tilgængelige... det anfægter
jeg skam heller ikke....
men jeg har altså ikke tænkt mig at mure lampen ind og så ha' et par muffer
til at dingle rundt inde i hulmuren...!

Jacob Rungwald

unread,
Aug 31, 2007, 9:25:09 AM8/31/07
to

"Rasmus M. Jensen" <rmje03f...@kom.aau.dk> wrote in message
news:46d7f0b8$0$90271$1472...@news.sunsite.dk...

> se lidt længere nede på: http://rmjelektronik.dk/led.html
> der har jeg lige nu taget et par billeder af hvordan lampen ser ud når den
> er adskilt...
> i det her tilfælde kan jeg ikke rigtigt se hvordan jeg skal gøre...

Den er ellers lige til højrebenet, du murer den blå dåse ind i muren, med
nok plads til ledningen bag. Der er ingen forskel på at have en samlemuffe
liggende i hulmuren bag, og så et alm loftudtag. Jeg kan ikke se hvordan du
ellers skal gøre det.

Hvorfor vil du ikke have en samlemuffe liggende inde bag lampen ? Har du
trukket elektrikerrør op i muren til der hvor lampen skal mures ind ?


Mvh
Jacob


Søren ô¿ô

unread,
Aug 31, 2007, 9:36:27 AM8/31/07
to
Hvad med at bruge nogle pressemuffer, og så nogle krympemuffer udenpå.

Mvh. Søren.


Rasmus M. Jensen

unread,
Aug 31, 2007, 9:40:05 AM8/31/07
to
Jacob Rungwald wrote:
> "Rasmus M. Jensen" <rmje03f...@kom.aau.dk> wrote in message
> news:46d7f0b8$0$90271$1472...@news.sunsite.dk...
>
>> se lidt længere nede på: http://rmjelektronik.dk/led.html
>> der har jeg lige nu taget et par billeder af hvordan lampen ser ud
>> når den er adskilt...
>> i det her tilfælde kan jeg ikke rigtigt se hvordan jeg skal gøre...
>
> Den er ellers lige til højrebenet, du murer den blå dåse ind i muren,
> med nok plads til ledningen bag. Der er ingen forskel på at have en
> samlemuffe liggende i hulmuren bag, og så et alm loftudtag. Jeg kan
> ikke se hvordan du ellers skal gøre det.
>
i et loftudtag ligger samlingerne beskyttet af en plastdåse...
i mit tilfælde kommer der PVL ledninger ud af et rør og som skal videre i
rummet... dvs. at der hvor lamperne skal monteres må der godt være løse PVL
ledninger direkte bag ved muren?
jeg synes bare det virker som noget fusk at lave det på den måde...

> Hvorfor vil du ikke have en samlemuffe liggende inde bag lampen ? Har
> du trukket elektrikerrør op i muren til der hvor lampen skal mures
> ind ?

ja jeg bruger elektrikerrør og PVL ledninger...

Rasmus M. Jensen

unread,
Aug 31, 2007, 9:42:08 AM8/31/07
to
Søren ô¿ô wrote:
> Hvad med at bruge nogle pressemuffer, og så nogle krympemuffer udenpå.
>
> Mvh. Søren.

tjoo... men det vil se ca. sådan her ud:

rør ------------ rør
|
lampe


altså der kommer et rør op til lampen hvorfra ledningerne også skal gå
videre i rør...
håber du er med på hvad jeg mener...

Jacob Rungwald

unread,
Aug 31, 2007, 1:12:11 PM8/31/07
to

"Rasmus M. Jensen" <rmje03f...@kom.aau.dk> wrote in message
news:46d81a36$0$90262$1472...@news.sunsite.dk...

> i et loftudtag ligger samlingerne beskyttet af en plastdåse...
> i mit tilfælde kommer der PVL ledninger ud af et rør og som skal videre i
> rummet... dvs. at der hvor lamperne skal monteres må der godt være løse
> PVL ledninger direkte bag ved muren?
> jeg synes bare det virker som noget fusk at lave det på den måde...

Ja, det kan jeg godt se, men på den anden side, alternativet er at mure en
lille dåse ind bag lampen, og så lade de 2 rør gå ind/ud i hver side af
dåsen, og så samle ledningerne i dåsen. Er der plads til det?

Mvh
Jacob


Claus Jensen

unread,
Sep 1, 2007, 4:21:04 PM9/1/07
to
Hej Rasmus

Jeg kan ikke lige se hvorledes du snart skulle kunne montere
denne lampe lovligt. Men vil da gerne høre hvad du finder ud
af....

Mvh
claus Jensen
www.elnews.dk

Rasmus M. Jensen <rmje03f...@kom.aau.dk> skrev:

Rasmus M. Jensen

unread,
Sep 1, 2007, 4:33:42 PM9/1/07
to
Claus Jensen (slet 8ROPM) wrote:
> Hej Rasmus
>
> Jeg kan ikke lige se hvorledes du snart skulle kunne montere
> denne lampe lovligt. Men vil da gerne høre hvad du finder ud
> af....
>
> Mvh
> claus Jensen
> www.elnews.dk
>

hej Claus,

tak for dit svar... tjaa det var netop også det jeg frygtede... altså at den
ikke kan monteres lovligt...
vil du uddybe dit svar lidt - altså hvorfor du mener den ikke kan monteres
lovligt...
jeg forstår ikke man sælger sådan en lampe når den tilsyneladende ikke kan
sælges lovligt...

to spørgsmål til dig:
1) hvad mener du om at montere en dåse bagved lampen som Jacob Rungwald
foreslår?
2) kan jeg evt. anvende en udendørs LED lampe i stedet for? altså en LED
lampe der er beregnet til nedgravning f.eks.
dem jeg har set til nedgravning har en PG forskruning i bunden - så det må
vel være godt nok mht. montering...?

Claus Jensen

unread,
Sep 2, 2007, 3:09:30 AM9/2/07
to
Hej igen

Altså jeg kender ikke denne type lampe, så du må ikke hænge mig
op på svaret. MEN...

Jeg kan umiddelbart ikke se hvorledes du skulle kunne montere
den. Forslaget med at have løse samlemuffer i hulmuren, er
selvfølelig helt udelukket, samlinger skal altid være i en
kapsling og samtidig være tilgængelige. og hulmuren er ikke en
kapsling eller et tilgængeligt sted. :-)

Jeg kan ikke lige forstille mig hvorledes du skulle kunne
montere en dåre bag lampen. for igen skal det være en lukket
kapsling. Det er altså ikke nok indmure en grøn indmuringsdåse,
kapslingen til samlingen skal være lukket.

Jeg kan ikke vurdere om du kan anvede en LED lampe til
nedgravning, men det at der er en PG forskruning, lyder da
fornuftigt...det betyder nok at lampen anvendes som kapsling, og
så kan samlingerne foregå inde i lampens hus.

Jeg ville prøve at tage fat i det firma du har købt lampen ved
og høre om de seriøst mener at du bare skal samle løst med
muffer i hulmuren...få det evt. på skrift.
Lampen ville jo være fin, hvis fabrikanten ligesom havde en
lukket dåse, hvor dine kabler kunne indføres og samles med de
ledninger til lampen..

Lad mig høre hvad du finder ud af..

mvh
claus


Rasmus M. Jensen <rmje03f...@kom.aau.dk> skrev:

Rasmus M. Jensen

unread,
Sep 2, 2007, 1:51:20 PM9/2/07
to
Claus Jensen (slet VIBKL) wrote:
> Hej igen
>
> Altså jeg kender ikke denne type lampe, så du må ikke hænge mig
> op på svaret. MEN...
>
> Jeg kan umiddelbart ikke se hvorledes du skulle kunne montere
> den. Forslaget med at have løse samlemuffer i hulmuren, er
> selvfølelig helt udelukket, samlinger skal altid være i en
> kapsling og samtidig være tilgængelige. og hulmuren er ikke en
> kapsling eller et tilgængeligt sted. :-)
>
> Jeg kan ikke lige forstille mig hvorledes du skulle kunne
> montere en dåre bag lampen. for igen skal det være en lukket
> kapsling. Det er altså ikke nok indmure en grøn indmuringsdåse,
> kapslingen til samlingen skal være lukket.
>
jeg er helt enig her - manglede blot en bekræftelse fra en rigtig fagmand!
:-)
skulle jeg endelig fuske med en dåse bagved ville jeg nok benytte en
membrandåse - men som du siger... det går jo ikke...

> Jeg kan ikke vurdere om du kan anvede en LED lampe til
> nedgravning, men det at der er en PG forskruning, lyder da
> fornuftigt...det betyder nok at lampen anvendes som kapsling, og
> så kan samlingerne foregå inde i lampens hus.
>

det skulle også være tilfældet... det jeg egentlig også spørger til er om
man må montere udendørslamper indendørs?

> Jeg ville prøve at tage fat i det firma du har købt lampen ved
> og høre om de seriøst mener at du bare skal samle løst med
> muffer i hulmuren...få det evt. på skrift.

foreløbig har jeg fået sådan at vide pr. telefon... og firmaet er nu ellers
ikke et af de helt "grønne" hvis du forstår... så må du selv analysere
hvilket firma jeg har handlet hos! :-)

> Lampen ville jo være fin, hvis fabrikanten ligesom havde en
> lukket dåse, hvor dine kabler kunne indføres og samles med de
> ledninger til lampen..
>
> Lad mig høre hvad du finder ud af..
>

skal ske...

Rasmus M. Jensen

unread,
Sep 4, 2007, 12:42:59 PM9/4/07
to
Claus Jensen (slet VIBKL) wrote:
> Hej igen
>
> Altså jeg kender ikke denne type lampe, så du må ikke hænge mig
> op på svaret. MEN...
>
> Jeg kan umiddelbart ikke se hvorledes du skulle kunne montere
> den. Forslaget med at have løse samlemuffer i hulmuren, er
> selvfølelig helt udelukket, samlinger skal altid være i en
> kapsling og samtidig være tilgængelige. og hulmuren er ikke en
> kapsling eller et tilgængeligt sted. :-)
>
hvad med krympe/presse muffer som "Søren" foreslår??

> Jeg kan ikke lige forstille mig hvorledes du skulle kunne
> montere en dåre bag lampen. for igen skal det være en lukket
> kapsling. Det er altså ikke nok indmure en grøn indmuringsdåse,
> kapslingen til samlingen skal være lukket.
>

men hvad med en membrandåse inde bagved?? ej det går ikke vel?

> Jeg kan ikke vurdere om du kan anvede en LED lampe til
> nedgravning, men det at der er en PG forskruning, lyder da
> fornuftigt...det betyder nok at lampen anvendes som kapsling, og
> så kan samlingerne foregå inde i lampens hus.
>

men mit spørgsmål går mere på om jeg må eller ikke må montere udendørslamper
indendøre??

> Jeg ville prøve at tage fat i det firma du har købt lampen ved
> og høre om de seriøst mener at du bare skal samle løst med
> muffer i hulmuren...få det evt. på skrift.
> Lampen ville jo være fin, hvis fabrikanten ligesom havde en
> lukket dåse, hvor dine kabler kunne indføres og samles med de
> ledninger til lampen..
>

så har jeg fået en mail fra firmaet, som jeg gengiver her:
og ja... de mener åbenbart at man bare skal samle det med kronemuffer bag
lampen...
---------------

Hej Rasmus

Nej

Med Venlig Hilsen
Salgschef
xxxxx xxxxxxx
Direkte Tlf: xxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxxx


----- Original Message -----
From: Rasmus M. Jensen
To: 'xxxxx xxxxxxx'
Sent: Tuesday, September 04, 2007 11:16 AM
Subject: SV: Vedr. montering af LED indbygningslampe varenr. 12657


Tak for dit svar xxxxxx.

Så lov/sikkerhedsmæssigt vil det ikke være noget problem at samle ledningen
fra lampen med PVL ledningerne jeg har trukket i rør frem til lampestedet
med et par kronemuffer?

--
Mvh
Rasmus Møller Jensen


------------------------------------------------------------

Fra: xxxxx xxxxxxx
Sendt: 4. september 2007 09:20
Til: Rasmus M. Jensen
Emne: Re: Vedr. montering af LED indbygningslampe varenr. 12657

Hej Rasmus

Du kan samle ledningerne bagved spoten med kronmuffer husk at lampen skal
have jord

Med Venlig Hilsen
Salgschef
xxxxx xxxxxxx
Direkte Tlf: xxxxxxxx
email: xxxxxxxxxxxxx


------------------------------------------------------------

Fra: Rasmus M. Jensen [mailto:xxxxxxxxxxxxxxx]
Sendt: 3. september 2007 22:45
Til: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
Emne: Vedr. montering af LED indbygningslampe varenr. 12657

Hej xxxxx,


jeg har købt denne her LED lampe til indmuring med vare nr. 12657, men jeg
har nogle problemer med at finde ud af hvordan jeg lovligt får den monteret.
Vil du være så venlig at forklare mig hvad og hvorledes jeg gør, da der jo
blot stikker 15 cm kabel ud af lampen...
Skal jeg samle det bag ved lampen eller hvad gør jeg?

De lamper i har til nedgravning i indkørsler f.eks. - må de anvendes
indendøre?
Her tænker jeg f.eks. på vare nr. 15640 og 15684 men hvordan er
tilslutningen så på dem?
foregår det via PG forskruninger eller???

Håber at høre fra dig!

På forhånd tak!

--
Mvh
Rasmus Møller Jensen

---------------

0 new messages