Mit spørgsmål er nu:
Er det jeg planlægger lovligt og sikkerhedsmæssigt i orden ?
Hvis ikke - hvordan griber jeg det så an - hvis jeg i det hele taget
selv må gøre det.
Mikael
Tjaa, jeg ville da aldrig trække en bløs ledning fra den stikkontakt og til
den anden afbryder.
Det betegnes jo som en fast installation du har gang i at ville lave. En
afbryder kan heller ikke lige klare 0,75mm^2 blød ledning i dens klemmer.
Det er ikke lovligt for menig mand at lave en sådan installation... Du må
godt lave forlænger ledninger fra fx stikkontakten. Men at skue en afbryder
op osv.. må du ikke osv..
Hvis jeg skulle lave det. Ville jeg enten tage strømmen fra den nævte
stikkontakt, fra tavlen eller en loftdåse.
Men hvis vi nu siger det er nemmest med stikkotankten.
Så ville jeg skue 4 stk. lampeudtag på på loftet. Trække en 5leder imellem.
En 3 leder fra stikkontaken til første loftdåse. Og en 5 leder fra den
sidste loftdåse til der hvor du vil have afbryderen.
Så er det ellers at montere ledningerne i lampeudtaget. L1/M2 montere man
fasen fra stikkontakten, den føres så videre til de andre loftudtag med den
brune leder fra 5 lederen. Nul og JORD som selvfølgelig også er tilstede
montere man på samme måde. nede ved afbryden monteres så den faste fase, og
man bruger så den sort/hvide leder som mellemleder/tænding den monteres så i
lampeudtagenes M1 der monteres så lamperne til samme klemme, bare i det
lille hul til tilledningen.
Du må ikke gøre det.. Men det andet du har gang i er ikke holdbart.
|--------[o]-------[o]-------[o]-------[o]-----|
|
|
[stik]---
-----[afb.]
>Men det andet du har gang i er ikke holdbart.
Og ej heller lovligt, fagmand eller ej. :-)
Nicolai
Du må ikke installere en almindelig afbryder på den måde, men hvis du bruger
en gennemgangsafbryder kan du lave det lovligt. Gennemgangsafbryderen kender
du fra standerlamper, hvorden sidder midt på ledningen. Du skal også bruge
blød lampeledning (forlængerleding) og stik - du må ikke åbne de fast
installerede afbrydere og stikkontakter.
Det du laver på denne måde er en forlængerledning med afbryder. Det er
lovligt og virker, omend det ikke er den bedste løsning. Vær dog opmærksom
på at en gennemgangsafbryder normalt kun kan klare 4A, svarende til ca.
900W, men det er rigeligt til 4 lysrør. Det bedste ville naturligvis være at
få en installatør til at lave en fast installation med kabler og "rigtige"
afbrydere.
--
Jesper Brogaard, Denmark, Europe
(Please do not reply by mail)
> 900W, men det er rigeligt til 4 lysrør.
Men husk på at du ikke må sløjfe med 0.75 mm^2, så du bliver
faktisk nødt til at lave det med rigtigt kabel (1.5 mm^2)
--
/kenne
C makes it easy to shoot yourself in the foot.
C++ makes it harder, but when you do, it blows away your whole
leg.
> Men husk på at du ikke må sløjfe med 0.75 mm^2, så du bliver
> faktisk nødt til at lave det med rigtigt kabel (1.5 mm^2)
Nej, det mener jeg heller ikke... Men alligevel kan de svende som jeg har
gået sammen med.. Da fortælle at det kan man da sagtens.. Har da set det
lavet af nogle svende et par gange...! Laver det altid selv med fast
indstallation og tiledning dertil.
Hvad forresten, hvis man har en række amaturer. Og man ville vælge og lægge
rør op, og trække ledning (installations 1,5mm^2) Er det lovligt? Mener
nemlig noget med, at man ikke må have synelige rør med løse
indstallationsledninger?
Jeg kan ikke se hvorfor det skulle være ulovligt, men er det?
Delvist korrekt. Mikael vil bruge en 4-stikdåse til armaturerne og det er
ok. Kræver naturligvis stikprop på hvert armatur.
--
Jesper Brogaard, Denmark, Europe
(Please do not reply by email)
Man kan, ja - men man må ikke sløjfe i tilledningen.
> Hvad forresten, hvis man har en række amaturer. Og man ville vælge og
lægge
> rør op, og trække ledning (installations 1,5mm^2) Er det lovligt? Mener
> nemlig noget med, at man ikke må have synelige rør med løse
> indstallationsledninger?
>
> Jeg kan ikke se hvorfor det skulle være ulovligt, men er det?
Synlige eller skjulte rør med 1,5mm2 installationsledning er lovligt.
--
Jesper Brogaard, Denmark, Europe