Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

HPFI relæ?

129 views
Skip to first unread message

Lasse

unread,
Dec 20, 2009, 6:23:40 PM12/20/09
to
Jeg har k�bt et brugt HPFI rel� af m�rket Merlin Gerin med 4 poler. Men det
sl�r ikke fra ved brug af testknappen.

Det er ret magen til det her
http://cubus-adsl.dk/elteknik/komponenter/hpfi.php
og har dette diagram
http://cubus-adsl.dk/elteknik/komponenter/hpfi_diagram.gif

Jeg har fors�gt med fasen p� pol-1 og pol-2 + nul p� pol-4 (til en 230volt
installation)
S�lger sagde at de kunne bruges til 230volt 1 fase - er det korrekt?

Kan man lave nogle simple test for at se om det virker inden det monteres
p� tavlen?

Klaus D. Mikkelsen

unread,
Dec 20, 2009, 6:32:01 PM12/20/09
to
Lasse skriver:

>
> Jeg har k�bt et brugt HPFI rel� af m�rket Merlin Gerin med 4 poler. Men det
> sl�r ikke fra ved brug af testknappen.

S� smid det ud, et spritnyt koster 168 kr i "Harald-Skrald" med 2 �rs
garanti. Det kan du vel ofre p� din personsikkerhed?


Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
Min egen hjemmeside nu med nyt dom�ne http://www.moppe.dk
S�lges 15" st�lf�lge med Michelin Alpin vinterd�k til VW Golf

apollo14

unread,
Dec 21, 2009, 2:13:44 AM12/21/09
to
Lasse skrev:
Fasen skal p� 1 - Nul p� 3 s� virker dit HPFI som det skal. Dette g�lder
dog kun hvis det er en 230v installation det skal sidde i. Er det en
400v installation, er det vigtigt at nullen kommer hen p� den rigtige
klemme.

Men du kunne jo have k�bt et 230v hpfi rel� istedet for, og dermed
slippe for de problemer.

Fidolinux.dk

unread,
Dec 21, 2009, 1:58:19 PM12/21/09
to

>
> Jeg har fors�gt med fasen p� pol-1 og pol-2 + nul p� pol-4 (til en 230volt
> installation)
> S�lger sagde at de kunne bruges til 230volt 1 fase - er det korrekt?

hvis du mangler hpfi til 1 faset, s� sig til.
Har 2 stk LK til at ligge, helt nye og har aldrig v�ret monteret.

Send mig en mail, husk dog at rette i mailadressen ;)

Lasse

unread,
Jan 6, 2010, 7:10:54 AM1/6/10
to
On Mon, 21 Dec 2009 08:13:44 +0100, apollo14 wrote:

> Fasen skal p� 1 - Nul p� 3 s� virker dit HPFI som det skal. Dette g�lder
> dog kun hvis det er en 230v installation det skal sidde i

Fandeme ja, s� virker testknappen :-)
TAK TAK

Men det at testknappen nu virker, betyder det ogs� rel�et sl�r fra ved
fejlstr�m?

Jeg lavede en amat�rtest ved at forbinde fasen (efter HPFI og efter
sikring) med en enkelt af de tynde kobbertr�de som en bl�d 0,75 ledning er
spundet med og s� p� et vandr�r. En voldsom gnisten, selv med s� tynd en
tr�d :-D
Rel�et slog fra men sikringen br�ndte ogs�.

Jeg bor i en gammel bygning som jeg selv ejer og skal have str�m p� loftet.
Her l�ber 2 selvst�ndige kabler (fra k�lderen hvor hovedinstallationen
sidder) ved siden af hindanden (fase og nul), de er 8-9mm tykke incl l�rred
(gamle kabler fra 1900), og dem skal jeg have en klemme p�, s� man kan kan
skrue et 3kvardrat kabel p� til den lille tavle med HPFI rel�set.
Men hvor k�ber man s�danne klemmer?
Eller hvordan s�tter man det sammen UDEN at klippe forsyningskablet over?

Klaus D. Mikkelsen

unread,
Jan 6, 2010, 10:48:53 AM1/6/10
to
Lasse skriver:

>
> Jeg lavede en amat�rtest ved at forbinde fasen (efter HPFI og efter
> sikring) med en enkelt af de tynde kobbertr�de som en bl�d 0,75 ledning er
> spundet med og s� p� et vandr�r. En voldsom gnisten, selv med s� tynd en
> tr�d :-D
> Rel�et slog fra men sikringen br�ndte ogs�.

S� duer dit rel� ikke.

Du m� slet ikke komme op p� str�mme i n�rheden af det sikringen springer
ved.

Christian B. Andresen

unread,
Jan 6, 2010, 1:38:02 PM1/6/10
to
On 6 Jan., 13:10, Lasse <la...@nospam.invalid> wrote:
> Men hvor køber man sådanne klemmer?
> Eller hvordan sætter man det sammen UDEN at klippe forsyningskablet over?

Det tror jeg ikke man skal gøre :-)

Der må være en mere rigtigt måde at gøre det på.

--
Christian

Benny Andersen

unread,
Jan 6, 2010, 2:05:38 PM1/6/10
to
On 6 Jan., 13:10, Lasse <la...@nospam.invalid> wrote:

> Jeg lavede en amatørtest ved at forbinde fasen (efter HPFI og efter
> sikring) med en enkelt af de tynde kobbertråde som en blød 0,75 ledning er ....

http://lmgtfy.com/?q=230/0,03

Leif Neland

unread,
Jan 6, 2010, 3:52:19 PM1/6/10
to
Klaus D. Mikkelsen skrev:

> Lasse skriver:
>> Jeg lavede en amat�rtest ved at forbinde fasen (efter HPFI og efter
>> sikring) med en enkelt af de tynde kobbertr�de som en bl�d 0,75 ledning er
>> spundet med og s� p� et vandr�r. En voldsom gnisten, selv med s� tynd en
>> tr�d :-D
>> Rel�et slog fra men sikringen br�ndte ogs�.
>
> S� duer dit rel� ikke.
>
> Du m� slet ikke komme op p� str�mme i n�rheden af det sikringen springer
> ved.
>

M�ske er sikringen hurtigere end rel�et.

Skal man overhovedet amat�rteste, ville jeg have forbundet en almindelig
lampe fra fase til jord. Og jeg mener rigtig jord, ikke vandr�ret, fordi
det kunne t�nkes der var plastr�r et sted, s� du ville s�tte 230v p�
alle vandhaner/radiatorer i huset.

Leif

--
Jeg foretr�kker min the tilberedt efter BS6008

Klaus D. Mikkelsen

unread,
Jan 6, 2010, 4:29:33 PM1/6/10
to
Leif Neland skriver:

>
> M�ske er sikringen hurtigere end rel�et.

S� er det godtnok en underlig sikring.....



> Skal man overhovedet amat�rteste, ville jeg have forbundet en almindelig
> lampe fra fase til jord. Og jeg mener rigtig jord, ikke vandr�ret, fordi
> det kunne t�nkes der var plastr�r et sted, s� du ville s�tte 230v p�
> alle vandhaner/radiatorer i huset.

Jeps, til geng�ld ville rel�et ikke falde ud....

0 new messages