Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

VA volt ampere hvordan hænger det sammen med hvor meget strøm man kan trække id af en trafo

154 views
Skip to first unread message

Baumspieler

unread,
Jun 13, 2008, 10:37:58 AM6/13/08
to
Har man en 160VA et faset trafo 230/24 hvor mange ampere kan man så trække?


Jens Petersen

unread,
Jun 13, 2008, 10:51:12 AM6/13/08
to
On Fri, 13 Jun 2008 16:37:58 +0200, "Baumspieler"
<baums...@NOTVALID.NONO> wrote:

>Har man en 160VA et faset trafo 230/24 hvor mange ampere kan man så trække?
>

160/24 = 6,7A
--
OV1A Jens

Hard work has a future pay-off. Laziness pays off now!

Baumspieler

unread,
Jun 13, 2008, 4:56:21 PM6/13/08
to

"Jens Petersen" <j...@c.dk> skrev i en meddelelse
news:p92554l79pnemn3ni...@4ax.com...

Takker hvad med 3 faset så

Hvis man har en transformer fra høj/mellem spændings siden på 800 KVA

Vil det så blot være 800x1000/400 = 2000A


Elmand

unread,
Jun 13, 2008, 5:25:58 PM6/13/08
to

"Baumspieler" <baums...@NOTVALID.NONO> skrev i en meddelelse
news:4852def7$0$56789$edfa...@dtext02.news.tele.dk...

Ja for 2 faser

for 3 faser skal effekten kva divideres med 400xkvadratrod 3

Med venlig hilsen
ESPERSEN EL & Antenne


Claus Lind

unread,
Jun 14, 2008, 6:16:12 AM6/14/08
to
Kommer også an på type af belastning ohmsk / induktiv ( COS phi) hvor mange
A der kan trækkes ud .Ligeså snart der er tale om induktiv belastning vil
der være en reduktion af A som afhænger af COS phi.
Claus

"Elmand" <elm...@fjernpc.dk> skrev i en meddelelse
news:4852e5e5$0$15879$edfa...@dtext01.news.tele.dk...

Aage Andersen

unread,
Jun 14, 2008, 7:38:19 AM6/14/08
to

"Claus Lind"

> Kommer også an på type af belastning ohmsk / induktiv ( COS phi) hvor
> mange A der kan trækkes ud .Ligeså snart der er tale om induktiv
> belastning vil der være en reduktion af A som afhænger af COS phi.

Det har du misforstaaet. Max VA er uafhængig af fasevinklen.

Aage


Karsten (7870)

unread,
Jun 14, 2008, 8:17:06 AM6/14/08
to

"Aage Andersen" <aaa(REMOVE)@email.dk> skrev i en meddelelse
news:4853adae$0$56768$edfa...@dtext02.news.tele.dk...
Det er vist derfor, man udtrykkeligt skriver VA ved f.eks. transformere og
motorer.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. (7870)


Kim Christensen

unread,
Jun 14, 2008, 1:37:24 PM6/14/08
to
On 14 Jun., 12:16, "Claus Lind" <t...@test.dk> wrote:
> Kommer også an på type af belastning ohmsk / induktiv ( COS phi) hvor mange
> A der kan trækkes ud .Ligeså snart der er tale om induktiv belastning vil
> der være en reduktion af A som afhænger af COS phi.
> Claus
>
Det er mulig nytteffekt i Watt der reduceres når COSphi gør sig
bemærket. Transformeren kan levere sin mærkestrøm på f.eks 6,7 Ampere.
Men hvis denne strøm ligger med 90 graders faseforskydning i forhold
til spændingen resulterer det ikke i nogen afsat nytteeffekt i
belastningen. De 6,7 A afsætter dog varmetab i transformerens
sekundærvikling, derfor vil den termisk set være fuldt belastet.

Hilsen Kim

Claus Lind

unread,
Jun 14, 2008, 5:54:17 PM6/14/08
to
Korekt ..
Men der blev spurgt om "Har man en 160VA et faset trafo 230/24 hvor mange
ampere kan man så trække?"
og det jeg mente var at vi skal lige være enige om hvilke slags A vi taler
om P ampere S Ampere eller Q ampere
Claus.

"Kim Christensen" <SLETTES...@yahoo.com> skrev i en meddelelse
news:f3844e26-2024-4735...@34g2000hsf.googlegroups.com...

Benny Nissen

unread,
Jun 15, 2008, 9:37:44 AM6/15/08
to
Claus Lind wrote:
> Korekt ..
> Men der blev spurgt om "Har man en 160VA et faset trafo 230/24 hvor mange
> ampere kan man så trække?"
> og det jeg mente var at vi skal lige være enige om hvilke slags A vi taler
> om P ampere S Ampere eller Q ampere

Det er også derfor det ikke måles i ampere alle tre steder, men P måles
i A ( ampere), S måles i VA (voltampere) og Q måles i var
(Voltamperereaktiv)

Claus Lind

unread,
Jun 15, 2008, 1:33:55 PM6/15/08
to
Den er jeg helt med på, men hvis man spørger hvor mange A kan man trækes
samtidig med at det er 3 faset ( anden. indlæg) så kunne det jo være at det
var en motor som der var aflæst A på mærkeplade ( men som jo egentlig er
VA).
Claus
"Benny Nissen" <ne...@bennynissen.dk> skrev i en meddelelse
news:48551b27$0$90269$1472...@news.sunsite.dk...

Kim Christensen

unread,
Jun 15, 2008, 4:05:19 PM6/15/08
to
On 15 Jun., 15:37, Benny Nissen <n...@bennynissen.dk> wrote:

> Det er også derfor det ikke måles i ampere alle tre steder, men P måles
> i A ( ampere), S måles i VA (voltampere) og Q måles i var
> (Voltamperereaktiv)

Elværkerne har jo samme "problem" med deres transformere. De reaktive
strømme belaster transformere og ledningsnet, men det er normalt kun
nytteeffekten i watt man betaler for - det var den de gammeldags
målere kunne måle. Her hvor jeg bor er der kommet nye digitale målere
over hele linjen, og de kan også måle kvar. Jeg er spændt på om vi
skal til at betale for det også.

Hilsen Kim

Elmand

unread,
Jun 15, 2008, 7:36:18 PM6/15/08
to

"Kim Christensen" <SLETTES...@yahoo.com> skrev i en meddelelse
news:0cfb314c-79f2-4d6a...@59g2000hsb.googlegroups.com...

Hilsen Kim

Intet er gratis undtagen lommeuld (citat Storm P) Du har altid betalt for det.
Værkerne har bare indregnet det i KWh prisen.

Med venlig hilsen
ESPERSEN EL & antenne

Karsten (7870)

unread,
Jun 16, 2008, 4:00:11 AM6/16/08
to

"Kim Christensen" <SLETTES...@yahoo.com> skrev i en meddelelse
news:0cfb314c-79f2-4d6a...@59g2000hsb.googlegroups.com...

Hilsen Kim

Der er altid tilstræbt at komme til at betale "fuld" pris. F.erks. kan en
virksomhed, hvor der er mange og store el-motorer i drift, blive pålagt at
installere en stor kondensator for at udligne den reaktive belastning. I
nogle tilfælde det kan også udlignes med en række lysstofrør, der udgør en
kapasitiv belastning.


--
Med venlig hilsen
Karsten H. (7870)

Vil du med rette have ry som lærd
Så søg det lette - og gør det svært (piet Hein)


Kim Christensen

unread,
Jun 16, 2008, 8:29:16 AM6/16/08
to
On 16 Jun., 01:36, "Elmand" <elm...@fjernpc.dk> wrote:
> "Kim Christensen" <SLETTESnemo...@yahoo.com> skrev i en meddelelsenews:0cfb314c-79f2-4d6a-8d99-

> Her hvor jeg bor er der kommet nye digitale målere
> over hele linjen, og de kan også måle kvar. Jeg er spændt på om vi
> skal til at betale for det også.
>
> Hilsen Kim
>
> Intet er gratis undtagen lommeuld (citat Storm P)   Du har altid betalt for det.
> Værkerne har bare indregnet det i  KWh prisen.
>

Ja, jeg er godt klar over at der nok har været indregnet en anslået
gennemsnitlig "reaktiv forurening" i de hidtidige beregninger. Men jeg
erspændt på om man "glemmer" at trække kvarh ud af den oprindelige
pris og bare lægger det til igen. Elforbrugsopgørelsen er temmelig
diffus læsning allerede.
Min måler kan vise r+ og r- Den har talt noget r+ som svarer til
kvarh, men stort set intet r- som jeg antager må svare til en
fasevinkel forårsaget af kapacitiv last.
Gad vide om jeg kan tjene penge på at have tre tilpas store
kondensatorer stående i kælderen der kompenserer mit eget forbrug af
kvarh, og "sælger" lidt overskydende kvarh til elværket ;)

Hilsen Kim

0 new messages