Jeg har aftalt med min elektriker at jeg skaffer noget 5 x PVIKJ 2½ kvadrat
til nedstøbning.
Jeg kan så ikke lige nu få fat i min elektriker og spørge, derfor spørgsmål
her i gruppen.

Jeg kan så se at HN har 50 meter med teksten:
"Kablet må anvendes indendørs og udendørs, indmuret eller nedgravet i synlig
og skjult installation, men ikke i vibreret beton. Godkendelse PVIKJ."

Må vi lægge det i et betongulv hvor jeg i forvejen lægger varmeslanger
(betonen bliver ikke vibreret - kun lagt ud med håndkraft)?

Jeg er så rent over en gammel rulle (over 10 år) som jeg anser for brugbar
til formålet. Jeg kender ikke betegnelsen på kablet.
Forskellen er, at HN-kablet er har kappe og derunder de enkelte isolerede
ledninger. Tykkelse 11 mm.
Det andet kabel har yderkappe og derunder en hvid kappe og inderst de
enkelte lisolerede ledninger. Tykkelse 12,5 mm.

Hvad er forskellen? Og hvor kan man se hvad de forskellige typer betyder og
indeholder?

Mvh Erik Andersen


No_Spam (6640)

unread,
Jul 27, 2010, 7:57:33 AM7/27/10
to

"Erik Andersen" <erik-a...@tdcadsl.dk> skrev i meddelelsen
news:4c4eb2f2$0$36576$edfa...@dtext01.news.tele.dk...

Det gamle kabel er sikkert PVIKJ. Og er af en større mekanisk styrke end det
nye kabel, som sikkert er NOIK.
Hvis det er PVIKJ så kan du uden problem bruge det !

JL

Per Kaaber

unread,
Jul 27, 2010, 10:49:38 AM7/27/10
to
Følgende er skrevet af Erik Andersen:

HN kablet burde også ha' en fyldkappe under yderkappen og inderst de
farvede og isolerede ledere.
Med de mål du oplyser, tyder det ikke på et 5x2,5mm2 pvikj på over 10
år. Jeg mener, at det var 14mm bøjler man brugte til 5x2,5 pvikj
dengang.

Kontroler lige om der er de rigtige farver på lederne i det gamle
kabel. Det kunne jo være, at den gul/grønne manglede ;o)

Istedet for at støbe kabler direkte i beton, ville jeg vælge at støbe
tomrør i betonen i stedet. Så er der mulighed for udskiftnig eller
udvidelser.

--
Venlig hilsen

Per


Erik Andersen

unread,
Jul 27, 2010, 4:23:06 PM7/27/10
to

"Per Kaaber" <per.k.joer...@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:mn.dbf17da7f...@mail.dk...
Begge kabler har samme farvekombination: Gul/grøn, sort, blå, brun og grå.
Det tykke har så en grå plaststrimmel i midten.
Enig med at et tomrør vil være godt.
Mvh Erik