Skal man have 1.5 eller 2.5 kvadrat "blød" tilledning til komfur? Der er trukket
2.5 kvadrat frem fra tavlen.
--
Mvh, Kim Voss Schrader
1,5mm2 er nok..
Mvh Morten Fjendbo
--
mvh
Rasmus
sorry mom: :o)
http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw
Ledningen til et komfur er en tilledning og beregnes for at have
særlige gode varmeaflednings forhold, uden at have en tabel ved siden
mener jeg det er 18A for en 1.5mm2, hvilket ikke nogle alm. køkken
komfur kommer op og trække, plus det faktum at der tit er forsikret
med 16A i gruppe tavlen...
Mvh Daniel
1,5 kvadrat er rigeligt og det der normalt bruges til et almindeligt
komfur. Brug PKAJ, da gummkabel har det med at mørne i enderne...
/Esben
Tak for svarene. Har iøvrigt også erfaret, at der omtales 5x1.5 kvadrat
i manualen til kogepladen, så det skulle være vejen frem.