On Fri, 13 Apr 2012 21:59:46 +0200, Elmand wrote:
> Ja,- og ledningerne skal være forsynet med "tyller" hvis de er bløde.
ups den havde jeg overset.
> Afgangsledningerne, behøver kun at være 1,5mm ved sikring 13 amp.
Ja jeg har kun 1 fase og ledningen gennem den en-fasede måler, er en 2,5.
Kan indgangen i fejlstrømsrelæet samt sjøjferne, så ikke bare laves i stiv
1,5 ledning? (der er 4,0 ledning på nu).
> Har du kun 1 fase fremført til måleroggruppetavle
ja
> og dertil monteret 3 grupper
Jeg skal have 4 grupper på.
vaskemaskine
opvaskemaskine
komfur
øvrig belysning, herunder TV
> er det i følge fællesregulativet ikke tilladt at have mere end
> een på 13 amp.
ok, hvilken af ovennævnte 4 grupper ville man så bedst dedikere de 13A til?
> Husk at jordledningerne inde i tavlen skal sidder på hver sin klemme
Der er een lang klemrække til jordledninger, men kun een jordledning er
ført ud fra tavlen gennem en 5-leder og fordeles videre gennem
fordelingsdåser ved udtagene - er det ok?
> samt at de skal mærkes med tilhørsforhold.
Det bliver lidt svært når der kun er een jordledning i tavlen ud til
fordelingsdåserne ?
Jeg har trukket en ny 5-leder med "2,5 mm2" ledning ud til
komfur-vaskemaskine-opvaskemaskine, hvor hver fase sluttes til sin egen
sikringsgruppe i tavlen. Hvordan sjøjfes 5-lederens nulledning til de 3
sikringsgrupper?