Hvis du har 16 Amp sikringer foran (det mest normale) er der
230 * 16 = 3680 W ved 230 v tilslutning
eller
2 * 230 * 16 = 7360 W ved 2-faset tilslutning
eller
3 * 230 * 16 = 11040 W ved 3-faset tilslutning
Sørg nu for at få belastningen fra komfuret og vandvarmeren fordelt ligeligt på
alle tre faser.
--
Hilsen Jens
Regn lidt på det.
Dine sikringer kan være på 10 eller 16Ampere.
er Vandvarmeren koblet til 220 volt æder den 10,9 ampere.
Koblet til 380 volt æder den 6,3 ampere.
Med 10 amp sikringer er der således 0 eller 3,7 amp tilbage til
komfuret
Med 16 amp sikringer er der 5,1 hhv 9,7 amp tilbage.
Hvor meget bruger dit komfur?
Du kan let komme til at se sikringer, der springer hvergang du tænder
ovnen eller når vandvarmeren tænder samtidig med at ovnen og
termostatpladen kobler til samtidig.
Du kan også sætte et stik på ledningen og så køre enten eller.
Det bedste og korrekte er at lade en autoriseret elektriker lave
anlægget.
Husk jordforbindelse, en begravelse er så trist.
God arbejdslyst.
Per
P3f = U x I x 1,73
16 A sikr.:
P3f = 400 x 16 x 1,73 =11085 W
10 A sikr.:
P3f = 400 x 10 x 1,73 =6928 W
P2f = Un x In
16 A sikr.:
P2f = 400 x 16 = 6400 W
10 A sikr.:
P2f = 400 x = 4000 W
P1f = Uf x If
10 A sikr.:
P1f = 230 x 10 = 2300 W
16 A sikr.:
P1f = 230 x 16 = 3680 W
Jens` udregning 2 * 230 * 16 = 7360 W ved 2-faset tilslutning er jeg uenig
i. Opstillingen er forkert, men resultatet rigtigt hvis der er 460 V mellem
faserne.
Mvh. Erik D
"Jens Gregersen" <jens.gr...@tradsborg.dk> skrev i en meddelelse
news:65aac210bd0ee15b0d0...@mygate.mailgate.org...
Er vandvarmeren til 400V 3-faset eller 230V 1-faset ?
Dit kraftstik. Er det et 400V stik, forsikret med 16A sikringer i tavlen ?
Det er lidt lettere at give et svar, hvis man får opgivet de nødvendige
oplysninger.
Mvh. Jensen
> Jens` udregning 2 * 230 * 16 = 7360 W ved 2-faset tilslutning er jeg uenig
> i. Opstillingen er forkert, men resultatet rigtigt hvis der er 460 V mellem
> faserne.
> Mvh. Erik D
Ja det har du ret i
--
Hilsen Jens
> Dit kraftstik. Er det et 400V stik, forsikret med 16A sikringer i tavlen ?
Ja, og (selvfølgelig) 2,5 mm^2 5-leder.
> Det er lidt lettere at give et svar, hvis man får opgivet de nødvendige
> oplysninger.
Enig, beklager det manglefulde udgangspunkt.
Og tak til jer allesammen for de gode og brugbare tips.
Herligt med delt/fælles indsigt.
hilsen
> Dit kraftstik. Er det et 400V stik, forsikret med 16A sikringer i tavlen ?
Ja, og kablet er 2,5 mm^2 5-leder
> Det er lidt lettere at give et svar, hvis man får opgivet de nødvendige
> oplysninger.
Enig, beklager det mangelfulde udgangspunkt.
Tak for alle de gode tips og oplysninger.
Herligt med delt/fælles indsigt.
Hilsen
Med disse oplysninger er det nemt... Der er ingen problemer. Få du bare
tilsluttet din vandvarmer.
Mvh. Jensen
d;o)
hejsa jeg syntes man skal lade være med at gætte som jens her har
gjort............. man kan ikke gange med 3...........så kig efter hvad Fie
og Erik siger
hilsen en elektrikker...
>
>
>