Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Re: Udendørs bevægelsessensor til lys med "ekstra" sensor

1,462 views
Skip to first unread message

pepss

unread,
Jul 24, 2004, 8:25:49 AM7/24/04
to

"Lars" skrev
> Er der nogen der kender til en producent hvor man kan have flere sensorer
> til samme afbryder?

Det kan en ganske nomal sensor gøre.

sensorer skal bare monteres hvis der bare var en.

men husk du ikke selv må gøre det :-)


--
Pepss
Den ordblinde der prøver at blive webdesigner :o)
Fræk frækkere www.cafe-flirt.dk
De frække noveller www.novelle.cafe-flirt.dk


Lars

unread,
Jul 24, 2004, 9:09:43 AM7/24/04
to
Hejsa,

"pepss" <olef...@privat.dk> wrote in message
news:41025551$0$66466$1472...@news.sunsite.dk...

> > Er der nogen der kender til en producent hvor man kan have flere
sensorer
> > til samme afbryder?
> Det kan en ganske nomal sensor gøre.
>
> sensorer skal bare monteres hvis der bare var en.

Hmm - nu satte jeg mig lige ned og tegnede en lille tegning, jeg kan da
egentlig godt se at det må da egentlig fungere når den sidste aktive sensor
så afbryder relæet slukker lamperne.


> men husk du ikke selv må gøre det :-)

Selvfølgelig. Gad vide om det også gælder i Sydskåne - det er der vi er
flyttet op :-)


** Lars

Apollo14 aka Kenneth Rugaard

unread,
Jul 24, 2004, 10:12:56 AM7/24/04
to
pepss wrote:
> "Lars" skrev
>
>>Er der nogen der kender til en producent hvor man kan have flere sensorer
>>til samme afbryder?
>
>
> Det kan en ganske nomal sensor gøre.
>
> sensorer skal bare monteres hvis der bare var en.
>
> men husk du ikke selv må gøre det :-)
>
>
Læs lige hvor det er henne. Det er jo ikke i DK, det er i semifinland.
Og der må man så at sige lave næsten alt selv.

Aksel Pedersen

unread,
Jul 24, 2004, 11:05:17 AM7/24/04
to
Lars wrote:
> Hejsa,

>
> Er der nogen der kender til en producent hvor man kan have flere sensorer
> til samme afbryder?
>
> Vi har netop købt en gård langt ude på landet i det sydlige Skåne inklusive
> en fin lang indkørsel, der lige skal have en række lamper. Ville gerne have
> en sensor pegende indad nede ved adgangsvejen som tænder når man kommer
> derfra, og en anden sensor placeret oppe ved gården der aktiveres når man
> går ud i gårdspladsen.
>
> Findes det? Hvor man kan få en "slavesensor" og tilslutte "hovedsensoren"?
>
> Det kunne givetvis laves med IHC, men et lidt mindre og prisbilligt projekt
> et ønskeligt...
>
>
> ** Lars
>
>

Hej Lars!
Jeg kan fortælle dig, at jeg har to af de meget billige sensorer, som
man kan få i byggemarkeder for omkring 100 kr. tror jeg. De virker begge
to hver for sig, men tænder de samme lamper. Hvordan de er forbundet ved
jeg ikke, men det er den lokale elektrikers værk. Men dette kan altså
lade sig gøre uden store omkostninger.
Aksel

Allan Vebel

unread,
Jul 24, 2004, 11:07:38 AM7/24/04
to
Lars <news...@landligt.dk> skrev:

> Er der nogen der kender til en producent hvor man kan have
> flere sensorer til samme afbryder?

Du kan have lige så mange sensorer tilsluttet som du har brug
for. En sensor er jo bare en kontakt der tænder en lampe - og
det er ligegyldigt om den sidder i den ene eller den anden ende
af haven.

Tænder den ene, er der lys. Tænder den anden ved bevægelse,
er der stadig lys - og så udløber den første, og derefter den anden,
og lyset vil slukke efter det minut eller to de er indstillet til.

Jeg har selv sat masser af sensorer op på den måde - det fungerer
fint.

--
Allan Vebel
http://html-faq.dk


Lars

unread,
Jul 24, 2004, 11:26:33 AM7/24/04
to
Hejsa,

"Lars" <news...@landligt.dk> wrote in message
news:cdtig6$aus$1...@news.cybercity.dk...

> Er der nogen der kender til en producent hvor man kan have flere sensorer
> til samme afbryder?

Tak allesammen... Det er selvfølgelig rigtigt - man kan bare koble dem
sammen ;-)


** Lars


rollo

unread,
Jul 24, 2004, 12:43:20 PM7/24/04
to
du skal bare bruge samme fase..... så kan du sætte flere almindelige følere
sammen

mvh Søren
"Lars" <news...@landligt.dk> skrev i en meddelelse
news:cdtig6$aus$1...@news.cybercity.dk...
> Hejsa,


>
> Er der nogen der kender til en producent hvor man kan have flere sensorer
> til samme afbryder?
>

Jørgen

unread,
Jul 24, 2004, 4:24:00 PM7/24/04
to
Alle sensor kan bruges , de skal bare monteres rigtig.
Hilsen
Jørgen

Erik Ginnerskov

unread,
Jul 24, 2004, 4:55:26 PM7/24/04
to
Lars wrote:

> Vi har netop købt en gård langt ude på landet i det sydlige Skåne
> inklusive en fin lang indkørsel, der lige skal have en række lamper.
> Ville gerne have en sensor pegende indad nede ved adgangsvejen som
> tænder når man kommer derfra, og en anden sensor placeret oppe ved
> gården der aktiveres når man går ud i gårdspladsen.

Du skal bare have 2 almindelige sensorer, der så skal monteres parallelt.

--
Med venlig hilsen
Erik Ginnerskov
http://hjemmesideskolen.dk - http://html-faq.dk
http://hjem.get2net.dk/egin


Lars

unread,
Jul 25, 2004, 4:19:23 AM7/25/04
to
Jeg har lavet det med en trappeautomat

Bevægelsesfølerne aktiverer trappeautomaten, som så tænder (og slukker)
lyset.
Du skal dog lige være opmærksom på at følerne helst skal have et relæ
indbygget og ikke "kun" virke elektronisk, da impedansen i trappeautomaten
nogle gange kan være for stor til at bevægelsesfølerne kan virke fornuftigt
(det drillede lige mig i starten).

Jeg har også sat almindelige trykkontakter på de steder, hvor jeg gerne vil
kunne aktivere lyset (f.eks. indefra)

Hilsen
Lars

"Lars" <news...@landligt.dk> skrev i en meddelelse
news:cdtig6$aus$1...@news.cybercity.dk...
> Hejsa,
>
> Er der nogen der kender til en producent hvor man kan have flere sensorer
> til samme afbryder?
>

> Vi har netop købt en gård langt ude på landet i det sydlige Skåne
inklusive
> en fin lang indkørsel, der lige skal have en række lamper. Ville gerne
have
> en sensor pegende indad nede ved adgangsvejen som tænder når man kommer
> derfra, og en anden sensor placeret oppe ved gården der aktiveres når man
> går ud i gårdspladsen.
>

Pelimen

unread,
Jul 25, 2004, 1:53:58 PM7/25/04
to
Tillykke med gården

Man kan have en alm. PIR/infarød sensor i hver ende af lyskæden.

Du kommer med et treledet eller 5ledet kabel fra huset, hvor strømmen kommer
fra.(fase, nul, jord) og monterer i den første føler.
Du tager nu et 5 ledet kabel (du bruger dog kun 4 af lederne) og sløjfer
videre med (fase, nul, jord og mellemledning.
Til hver af lamperne i lysrækken monterer du nul, jord og mellemledning.
Når du kommer ned til den yderste føler, monterer du den ligesom den første
føler.

I danmark skal du grave min. 70 eller 80 cm ned i jorden (jeg kan ikke huske
om det er 70 eller 80) lægge kablet i lidt sand (så stenene ikke kan gnave i
kablet(Det er vistnok de færeste der bruger sand)), dække kablet lidt til og
lægge et markeringsbånd (et tyndt stykke plastik hvor der står "stærkstrøm
herunder") og så dække hele renden til.
Eller
grave 20 cm ned i jorden og lidt sand og så et dækbånd ( et stykke tykt
plastik hvor der står "stærkstrøm herunder") og så dække hele renden til

MEN det er de danske regler og trods det at skåne har hørt til danmark
(burde stadig gøre det) så er det altså de svenske el-regler du skal følge.

Kablet du skal bruge, skal være et installationskabel f.eks. PVIKJ (pas på
du ikke kommer til at købe "let" installationskabel, det er ikke beregnet
til at komme i jorden). måske skal du op bruge 5x 2,5 mm p.g.a. af
spændingsfald. (spændingsfaldet må højst være 4%, fra gravsten til
lyskilde).
men igen, det er de danske regler.

held og lykke

BoBr

unread,
Jul 26, 2004, 2:53:23 AM7/26/04
to

"Lars" <news...@landligt.dk> skrev i en meddelelse
news:cdtig6$aus$1...@news.cybercity.dk...
> Hejsa,
>
> Er der nogen der kender til en producent hvor man kan have flere sensorer
> til samme afbryder?
>
> Vi har netop købt en gård langt ude på landet i det sydlige Skåne
inklusive
> en fin lang indkørsel, der lige skal have en række lamper. Ville gerne
have
> en sensor pegende indad nede ved adgangsvejen som tænder når man kommer
> derfra, og en anden sensor placeret oppe ved gården der aktiveres når man
> går ud i gårdspladsen.
>
> Findes det? Hvor man kan få en "slavesensor" og tilslutte "hovedsensoren"?
>
> Det kunne givetvis laves med IHC, men et lidt mindre og prisbilligt
projekt
> et ønskeligt...
>
>
> ** Lars
>


De fleste sensore kan serieforbindes. Selv de billige til 60 - 70 kr.
Faktisk så har jeg ikke set nogen der ikke kan.

Bo Br


mj

unread,
Jul 26, 2004, 2:52:55 AM7/26/04
to
> I danmark skal du grave min. 70 eller 80 cm ned i jorden (jeg kan ikke
huske
> om det er 70 eller 80) lægge kablet i lidt sand (så stenene ikke kan gnave
i
> kablet(Det er vistnok de færeste der bruger sand)), dække kablet lidt til
og
> lægge et markeringsbånd (et tyndt stykke plastik hvor der står "stærkstrøm
> herunder") og så dække hele renden til.
> Eller
> grave 20 cm ned i jorden og lidt sand og så et dækbånd ( et stykke tykt
> plastik hvor der står "stærkstrøm herunder") og så dække hele renden til

Det er nu 70 og mindst 35 cm, der står i de danske regler. Det tynde hedder
markeringsbånd/dækbånd og det brede og tykke hedder dækplade.


Mvh

morten


Lars

unread,
Jul 26, 2004, 3:16:43 AM7/26/04
to
Hej Pelimen,

"Pelimen" <Pet...@tdcadsl.dk> wrote in message
news:41042c29$0$168$edfa...@dread11.news.tele.dk...

> Tillykke med gården

Tak for det - og tak for en meget grundig beskrivelse.

Jeg skal nok lige undersøge de svenske regler på området, inden jeg går i
gang!

** Lars

Børge Larsen

unread,
Jul 26, 2004, 6:42:56 AM7/26/04
to

"BoBr" <bobrta...@os.dk> skrev i en meddelelse
news:4104aa19$0$270$edfa...@dread12.news.tele.dk...

Du mener forhåbentlig parallelforbindes, ved serieforbindelse skal begge
være aktiveret før der kommer lys-
>
>


Bjarke Hansen

unread,
Jul 26, 2004, 2:42:27 PM7/26/04
to
"Børge Larsen" <bl...@post.tele.dk> skrev i en meddelelse
news:4104e025$0$219$edfa...@dread16.news.tele.dk...

> Du mener forhåbentlig parallelforbindes, ved serieforbindelse skal begge
> være aktiveret før der kommer lys-

Og de virker da sikkert ikke, fordi de så vil få halv netspænding 115V


Bjarke Hansen

unread,
Jul 26, 2004, 2:39:54 PM7/26/04
to
"rollo" <sel...@tiscali.dk> skrev i en meddelelse
news:tkwMc.27203$Vf.14...@news000.worldonline.dk...

> du skal bare bruge samme fase..... så kan du sætte flere almindelige
følere
> sammen

Ja, men når der alligevel er tale om en lang indkørsel. Er man jo nok nød
til at bruge en kontakter alligevel.


0 new messages