Det er vel ikke sådan at den måler upræcist ved lav belastning? Ved måling
på en 25W glødelampe viste den godt nok øjebliksforbruget varierende
mellem 24 og 27W.
Har det i øvrigt nogen betydning om der byttes rundt på fase og nul ved
etfaset måling?
Tomas
Du kan finde datablad her: http://www.kamstrup.com/2436/Kamstrup%20382
I det engelsk sprogede datablad jeg så, kaldes det Measuring range, Ib,
basis current. 5A eller 10A.
De 2 områder kan have sammenhæng med accuracy, der angivet som class A
eller B. (Øverst side 3)
Der er angivet max. current. bla. 80A.
Dvs. jeg vil tro at måleområdet er 5A kontinuerligt. Og tilladt
overbelastning til 80A.
(Selvom jeg godtnok synes at det er et stort interval.)
Mvh. Jørgen
>Har det i øvrigt nogen betydning om der byttes rundt på fase og nul ved
>etfaset måling?
Nej, du kan også bytte om på to faser ved flerfaset måling, bare sørg
for at indgang og udgang passer.
--
OV1A Jens
Hard work has a future pay-off. Laziness pays off now!