Modstand i 1.5 kvadrat ledning

5,033 views
Skip to first unread message

Kim Voss Schrader

unread,
Apr 8, 2009, 9:34:19 AM4/8/09
to
Hej

Hvor meget modstand skal jeg regne med ca. i alm. 1.5 kvadrat stiv
elektrikerledning pr. meter?

--
Mvh, Kim Voss Schrader

Ernst

unread,
Apr 8, 2009, 9:40:04 AM4/8/09
to
Hej
Formel : (Ro *l)/q
Ro = 0,0018 for kobber
q = tværsnits areal

Ernst
"Kim Voss Schrader" <use...@mumbojumbo.dk> skrev i meddelelsen
news:49dca7da$0$90264$1472...@news.sunsite.dk...

Fidolinux.dk

unread,
Apr 8, 2009, 9:42:23 AM4/8/09
to

>
> Hvor meget modstand skal jeg regne med ca. i alm. 1.5 kvadrat stiv
> elektrikerledning pr. meter?

0,0175 ohm pr mtr


Fidolinux.dk

unread,
Apr 8, 2009, 9:54:18 AM4/8/09
to

>> Hvor meget modstand skal jeg regne med ca. i alm. 1.5 kvadrat stiv
>> elektrikerledning pr. meter?
>
> 0,0175 ohm pr mtr

Bliver nød til at rette mig selv.
Ovenstående var ved 1 kvadrat ;) For 1,5 er det 0,0116667 ohm


HKJ

unread,
Apr 8, 2009, 10:59:04 AM4/8/09
to
Kim Voss Schrader wrote:
> Hvor meget modstand skal jeg regne med ca. i alm. 1.5 kvadrat stiv
> elektrikerledning pr. meter?
>

Du kan bruge mit program, s� kan du ogs� v�lge ved hvad temperatur du
vil have modstanden:

http://www.miscel.dk/MiscEl/miscelWires.html

Claus

unread,
Apr 8, 2009, 11:40:53 AM4/8/09
to
Hejsa,


> Hvor meget modstand skal jeg regne med ca. i alm. 1.5 kvadrat stiv
> elektrikerledning pr. meter?


De svar du allerede har fået er såmænd ok, sålænge kobbertemperaturen er
20degC!

Jeg udvider:


R = 0,016 * længde * (1 + 0,0043*T) / tværsnitsareal [Ohm]


Enheder:

længde, ledningslængde [m]
tværsnitsareal [mm^2]
T, Kobberledningens temperatur [degC]

- Og netop den med temperaturen er der mange der forsynder sig imod!

/Claus


Benny Nissen

unread,
Apr 8, 2009, 2:59:40 PM4/8/09
to
Kim Voss Schrader wrote:
> Hej
>
> Hvor meget modstand skal jeg regne med ca. i alm. 1.5 kvadrat stiv
> elektrikerledning pr. meter?
>

Allerede ordet "elektrikkerledning" gør at du skal holde påskeferie og
ikke renge på det. Få din elektrikker til at beregne det for dig.

Men eller er formlern Roxl/S

Ro = 0,0175 for kobber gange længde divideret med kvadrat på kablet.

--
Benny

JODA

unread,
Apr 13, 2009, 1:54:56 PM4/13/09
to

Hej

Jeg har personligt haft meget glæde af følgende, simple "huskeregel"
for modstand i kobber.

Den lyder: 17,5 Ohm / mm2 / km.

Hvis ledningen er kortere end 1 km, er modstanden proportionalt
mindre, og hvis kvadratet et mindre end 1 mm2, så er modstanden
proportionalt større. Og omvendt.

Man slipper på denne måde for at huske, hvor mange nuller der er efter
kommaet m.v.

Mvh
JODA

Benny Nissen

unread,
Apr 13, 2009, 2:50:42 PM4/13/09
to
JODA wrote:

> Jeg har personligt haft meget glæde af følgende, simple "huskeregel"
> for modstand i kobber.
>
> Den lyder: 17,5 Ohm / mm2 / km.
>
> Hvis ledningen er kortere end 1 km, er modstanden proportionalt
> mindre, og hvis kvadratet et mindre end 1 mm2, så er modstanden
> proportionalt større. Og omvendt.

Netop. Formlen er omskrevet til noget, der er lettere at huske. Sådan er
det jo ofte med ting, vi ikke bruger så tit.

Også f.eks. ELICE når vi snakker vekselspænding og strøm.

E = Volt
L = Induktans
I = Strøm
C = Kapactans
E = Volt

Ved faseforskydning på en spole (induktans) kommer spændingen før
strømmen ( E-L-I)

Ved faseforskydning på en kondensator kommer strømmen først (I-C-E)

--
Benny