Jeg har en 2 HP kompressor til ca 3000Kr. Nu er den gået død og der sker
intet når man sætter den i stikket - end ikke en brummelyd...
Jeg har så koblet ledningerne omkring trykrelæet for at eliminere den
fejlmulighed. Ud fra motoren kommer tre ledere: rød, hvid og sort.
Den sorte er sat til den ene ledning på stikket og den anden ledning går til
den ene side af en kondensator (40uF) og til den røde leder. Den hvide leder
sidder på den anden pol på kondensatoren.
Når jeg sætter strøm på den lyser lampen på min polsøger ved alle ledninger,
så der er i hvert fald strøm på så langt som til ledningerne der forsvinder
ind i motoren...
Kan jeg måle om motoren er brændt af med et multimeter?
Hvis den er brændt af, hvad vil en reparation så normalt koste hos et
elektroværksted?
Mvh
//zigge
> Jeg har en 2 HP kompressor til ca 3000Kr. Nu er den gået død og der sker
> intet når man sætter den i stikket - end ikke en brummelyd...
> Jeg har så koblet ledningerne omkring trykrelæet for at eliminere den
> fejlmulighed. Ud fra motoren kommer tre ledere: rød, hvid og sort.
> Den sorte er sat til den ene ledning på stikket og den anden ledning går
til
> den ene side af en kondensator (40uF) og til den røde leder. Den hvide
leder
> sidder på den anden pol på kondensatoren.
> Når jeg sætter strøm på den lyser lampen på min polsøger ved alle
ledninger,
> så der er i hvert fald strøm på så langt som til ledningerne der
forsvinder
> ind i motoren...
Ja så er der jo noget galt uden for motoren, nullen er blevet afbrudt et
sted.
Mvh.
Det gør ingen forskel om jeg vender stikket i stikkontakten om. Kan det være
en vikling inde i motoren der er afbrudt et sted?
Mvh
//zigge
Poul
> > > Når jeg sætter strøm på den lyser lampen på min polsøger ved alle
> > ledninger,
> > > så der er i hvert fald strøm på så langt som til ledningerne der
> > forsvinder
> > > ind i motoren...
> >
> > Ja så er der jo noget galt uden for motoren, nullen er blevet afbrudt et
> > sted.
>
> Det gør ingen forskel om jeg vender stikket i stikkontakten om. Kan det
være
> en vikling inde i motoren der er afbrudt et sted?
Der må være en fejl i dine målinger, prøv at måle en gang til.
Hvid din polsøger viser at der er fasen på alle 3 ledninger til motoren, og
vi taler om en enfaset instalation, så SKAL den ikke køre. Prøv at følge
måde nul og fase fra stik til motor.
Mvh.
> Hvid din polsøger viser at der er fasen på alle 3 ledninger til motoren,
og
> vi taler om en enfaset instalation, så SKAL den ikke køre. Prøv at følge
> måde nul og fase fra stik til motor.
Hvad skal jeg sige?
Kontroller at stikket er sat i....
Det viste sig at ledningen med støbt plaststik var defekt, det mærkelige er
at jeg kunne måle spænding på den vha. polsøgeren.
Nå men nu køre konpressoren igen - jeg takker for hjælpen til alle.
Mvh
//zigge
> Det viste sig at ledningen med støbt plaststik var defekt, det mærkelige
er
> at jeg kunne måle spænding på den vha. polsøgeren.
Kunsten ved at fejlsøge med en polsøger, er også at måle de steder hvor man
forventer at polsøgeren IKKE skal lyse.
> Nå men nu køre konpressoren igen - jeg takker for hjælpen til alle.
Fint, send et pust frisk luft i retning af os!
Mvh.