Den 19-10-2012 20:17, Helge skrev:
> Hej, vi har et mystisk problem med str�mmen i vores hus. Jeg tager det
> lige i kronologisk orden for overskuelighedens skyld...
>
> Huset er fra 1970, p� et eller andet tidspunkt er eltavlen dog blevet
> opgraderet, for der er automatsikringer og HFI-rel�.
>
> For ca. 10 �r siden havde vi en t�rretumbler, som, hvis man r�rte ved
> metaltromlen, summede ubehageligt, som om der var str�m i den. Den var
> til alm. 240V uden jord. Jeg satte den s� til samme stikkontakt som
> vaskemaskinen, s� den kunne f� jord, og s� forsvandt den ubehagelige
> summen.
>
> For et �rs tid siden opdagede vi, at n�r kn�gten ville s�tte sin b�rbare
> computer til sin fladsk�rm med et VGA-stik, s� kom der en lille gnist og
> HFI-rel�et sl�r fra. Ingen af apparaterne er jordet. Det sker kun, hvis
> str�mforsyningen er sat til den b�rbare. Ikke hvis den bare k�re p�
> batteri.
>
> For et par m�neder siden skulle vi have skiftet en radiator, og VVS'eren
> som skulle lave det, havde en s�kaldt P�lsemandstang med, til at lodde
> kobberr�rerne med. Det er en slags k�mpe loddekolbe, der bliver
> fuldst�ndig r�dgl�dende efter f� minutter. N�r han r�rte ved
> kobberr�rerne kom der en lille gnist og HFI-rel�et slog fra.
>
> Og nu kommer s� det, som jeg synes er mystisk. Jeg trak s� en lang
> forl�ngerledning oppe fra naboen (som jeg i�vrigt ved i hvert fald f�r
> str�m fra et andet elskab end os) og satte P�lsemandstangen til den. Og
> det samme skete..., der kom en lille gnist og HFI-rel�et gik oppe ved
> naboen (men ikke hos os). P�lsemandstangen er ikke jordet.
>
> VVS'eren har ikke haft problemer med p�lsemandstangen, hverken f�r eller
> efter. Vi har centralvarmeanl�g med kobberr�r hele vejen rundt.
>
> For en m�neds tid siden fik vi s� solceller og da elektrikeren var for
> at tilslutte inverteren, sagde han, at vi slet ikke havde nogen
> jordforbindelse, og det monterede han s�.
>
> Det har dog ikke �ndret p� det med tilslutningen af den b�rbare til
> fjernsynet, HFI-rel�et sl�r stadig fra. Jeg ved dog ikke om det kun er
> selve inverteren der er blevet jordet, eller om det ogs� er resten af
> huset, for inverteren har f�et sin egen lille str�mtavle med
> automatsikringer og HPFI-rel�.
>
> Mvh. Helge
Lyder mystisk med alt hvad du fort�ller, men efter at ha l�st hele
tr�den vil jeg g�tte p� der et eller andet sted er lavet en fejl s� du
har fase p� jord. Har oplevet det en gang f�r hvor en kreativ elektriker
havde brugt jordlderen i kablen som mellemledning. Du skal ihvaertfald
ha tjekket din jord grundigt s� du kan udelukke manglende
jord/fejlforbindelse.
mvh Erik