levetid på brugsvandspumpe.

180 views
Skip to first unread message

cykelsmeden

unread,
Oct 30, 2010, 11:18:00 AM10/30/10
to

Har en sådan Grundfos i rustfri til recirculation af brugsvand (50grader
C). den 2'den er nu stået af på 5 år.
Det bliver lidt dyrt til små 1.500,- pr gang + smed!

Hvad mener elfolket?

//finn

cykelsmeden

unread,
Oct 30, 2010, 11:23:01 AM10/30/10
to

vil lige tilføje, at det er aksel/leje som forhindrer motoren i at køre!
- og den er monteret vandret, både vandflow og aksel.

//finn

Niels Kristian Jensen

unread,
Oct 30, 2010, 1:52:42 PM10/30/10
to
cykelsmeden <ne...@not2old.dk> wrote in news:4ccc3857$0$36567
$edfa...@dtext01.news.tele.dk:

>> Har en sådan Grundfos i rustfri til recirculation af brugsvand (50grader
>> C). den 2'den er nu stået af på 5 år.
>> Det bliver lidt dyrt til små 1.500,- pr gang + smed!

Hvis det er noget med at den bliver slidt op, så kunne du måske fordoble
levetiden ved at sætte et tids-ur på, så vandet kun cirkulerer når du har
brug for det?

Mvh. NKJensen

OZ1HYI Willy

unread,
Oct 31, 2010, 4:04:07 AM10/31/10
to
On 30 Okt., 18:52, Niels Kristian Jensen <n...@internetDYTgruppen.dk>
wrote:
> cykelsmeden <n...@not2old.dk> wrote in news:4ccc3857$0$36567
> $edfad...@dtext01.news.tele.dk:

>
> >> Har en sådan Grundfos i rustfri til recirculation af brugsvand (50grader
> >> C). den 2'den er nu stået af på 5 år.
> >> Det bliver lidt dyrt til små 1.500,- pr gang + smed!
>
> Hvis det er noget med at den bliver slidt op, så kunne du måske fordoble
> levetiden ved at sætte et tids-ur på, så vandet kun cirkulerer når du har
> brug for det?
>
> Mvh. NKJensen

...lav den dog med haner før og efter, samt unioner, så er den men at
skifte, og det er kun vandet i pumpen der smutter...
er det selve motoren eller pumpen der svigter i lejet ?
(så hut jeg hvisker er pumpehus 1 del, og motor m pumpehjul osv en
anden... må være muligt at skifte de enkelte dele... du skal op i en
ret stor pumpe før der osse er leje inde i pumpehuset)
el forbindelsen kan du lave med et stik... så tager det kun 10 min så
er du kørende igen - forudsat du har en ny på lager....
mener normalt kan de holde en 20-30 år... (men det var måske kun i
gamle dage ? )

cykelsmeden

unread,
Oct 31, 2010, 5:55:25 AM10/31/10
to
Den 31-10-2010 09:04, OZ1HYI Willy skrev:
>>>> Har en s�dan Grundfos i rustfri til recirculation af brugsvand (50grader
>>>> > >> C). den 2'den er nu st�et af p� 5 �r.
>>>> > >> Det bliver lidt dyrt til sm� 1.500,- pr gang + smed!
>> >
>> > Hvis det er noget med at den bliver slidt op, s� kunne du m�ske fordoble
>> > levetiden ved at s�tte et tids-ur p�, s� vandet kun cirkulerer n�r du har

>> > brug for det?
>> >
>> > Mvh. NKJensen
> ...lav den dog med haner f�r og efter, samt unioner, s� er den men at

> skifte, og det er kun vandet i pumpen der smutter...
> er det selve motoren eller pumpen der svigter i lejet ?
> (s� hut jeg hvisker er pumpehus 1 del, og motor m pumpehjul osv en
> anden... m� v�re muligt at skifte de enkelte dele... du skal op i en
> ret stor pumpe f�r der osse er leje inde i pumpehuset)
> el forbindelsen kan du lave med et stik... s� tager det kun 10 min s�
> er du k�rende igen - forudsat du har en ny p� lager....
> mener normalt kan de holde en 20-30 �r... (men det var m�ske kun i
> gamle dage ? )

Jeg aner ikke hvordan konstruktionen er, og jeg kan sikkert forl�nge
levetiden en smule ved at s�tte timer p�, men det kan jo g� ud over
gevinsten ved altid at have varmt vand. Uden cirkulation, mister jeg
typisk 3-5 liter hver gang jeg skal bruge varmt vand.

Mit agenda er bare om en pumpe, som koster 3-4 * varmvandspumpen til
radiatoranl�gget, lavet efter samme teknik, af samme fabrikant, kun kan
holde 2� �r mod den gamle som har holdt i over 30 �r, ogs� 24/7.

Pumpen, en Grundfos UP20 07N er valgt og sat op af smeden, vandret i
begge retninger.
Har andre erfaringer med denne?

//finn


Claus

unread,
Oct 31, 2010, 8:10:57 AM10/31/10
to
Hejsa,

>> Har en sådan Grundfos i rustfri til recirculation af brugsvand (50grader
>> C). den 2'den er nu stået af på 5 år.
>> Det bliver lidt dyrt til små 1.500,- pr gang + smed!
>>
>> Hvad mener elfolket?
>
> vil lige tilføje, at det er aksel/leje som forhindrer motoren i at køre!
> - og den er monteret vandret, både vandflow og aksel.


Tjaeh, indtil videre ville det nok have været billigere at lade de 3-5 liter
vand løbe ud i kloakken hver gang...;->


* Holder du omgivelsestemperaturen for pumpen under 40degC?
* Er pumpen varm når den kører (og virker)?
* Er pumpen vedvarende selvudluftende når den er vandret monteret?

* Et gæt kan være du har kalk/kedelsten/slagger eller andet tilsvarende i
varmtvandssystemet der sætter sig i pumpen (fordi den er den varmeste
komponent)


- Ja, en sådan pumpe skal folde væsentligt længere tid end 2½ år...


/Claus


cykelsmeden

unread,
Oct 31, 2010, 11:22:44 AM10/31/10
to
Den 31-10-2010 13:10, Claus skrev:
> * Holder du omgivelsestemperaturen for pumpen under 40degC?
Nej.
Pumpen er rated til 90 gr. varm vand. Jeg har styring på, som er sat til
50 gr. grundet legionellarisiko

> * Er pumpen varm når den kører (og virker)?

ikke mere end de 50 gr.

> * Er pumpen vedvarende selvudluftende når den er vandret monteret?

Yep, den sidder nederst i en sløjfe.

> * Et gæt kan være du har kalk/kedelsten/slagger eller andet tilsvarende i
> varmtvandssystemet der sætter sig i pumpen (fordi den er den varmeste
> komponent)

nu er den i brugsvandsystemet, så der er konstant udskiftning til frisk
vand. Varmvandsbeholderen er også ny.

>
>
> - Ja, en sådan pumpe skal folde væsentligt længere tid end 2½ år...
>

Det ville jeg også mene, så nu har jeg skrevet til Grundfos, at jeg ikke
mere har råd til deres pumper, med mindre de har en løsning.
Spændt på om der er nogen responce :-)

//finn

Klaus D. Mikkelsen

unread,
Oct 31, 2010, 1:58:29 PM10/31/10
to
cykelsmeden skriver:
>
> Jeg aner ikke hvordan konstruktionen er, og jeg kan sikkert forlænge
> levetiden en smule ved at sætte timer på, men det kan jo gå ud over

> gevinsten ved altid at have varmt vand. Uden cirkulation, mister jeg
> typisk 3-5 liter hver gang jeg skal bruge varmt vand.

Til gegæld skal du opvarme selvsamme 3-5 liter vand måske 10 gange,
når du har cirkulation på.....


Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
Min egen hjemmeside nu med nyt domæne http://www.moppe.dk
Sælges 15" stålfælge med Michelin Alpin vinterdæk til VW Golf

Sørensen

unread,
Oct 31, 2010, 2:44:33 PM10/31/10
to

"cykelsmeden" ..
Jeg havde et anlæg magen til hvor det samme skete, det var
ligesom der satte sig kalk i den og så brændte den af, det
skyldes nok at brugsvandet får ny kalk hele tiden hvorimod vandet
i radiatorne er "dødt"

vh,
Sørensen

Andersen [3650]

unread,
Nov 1, 2010, 5:19:19 AM11/1/10
to
Den 31-10-2010 18:58, Klaus D. Mikkelsen skrev:
> cykelsmeden skriver:
>>
>> Jeg aner ikke hvordan konstruktionen er, og jeg kan sikkert forlænge
>> levetiden en smule ved at sætte timer på, men det kan jo gå ud over
>> gevinsten ved altid at have varmt vand. Uden cirkulation, mister jeg
>> typisk 3-5 liter hver gang jeg skal bruge varmt vand.
>
> Til gegæld skal du opvarme selvsamme 3-5 liter vand måske 10 gange,
> når du har cirkulation på.....
>
>
> Klaus
Er der nogensinde nogen der har regnet på hvad der er billigst.
At have en cirkulationspumpe kørende og det el forbrug det må
medføre. Eller det antal liter vand man smider ud inden vandet
har ønskede temperatur.
Allersmartest vil det være hvis man havde en formel man kunne
sætte enhederne ind i og derved få et resultat.
Jeg går selv og fundere over om det kan svare sig med cirkulation.
Jeg skal dog skynde mig at sige det skal laves fra bunden.
Anlægsomkostningerne skal ikke med i regnskabet.

Max

unread,
Nov 1, 2010, 7:13:10 AM11/1/10
to
Hej Andersen

> At have en cirkulationspumpe kørende og det el forbrug det må
> medføre. Eller det antal liter vand man smider ud inden vandet
> har ønskede temperatur.

Man kan jo spørge, er den pumpe nødvendig ? Kunne man få
naturlig cirkulation uden brug af pumpe ? Kan man isolere
sig ud af problemet ? og hvis man så beregner, ja så skal
man jo huske at afkølingen af vandet ofte bidrager til op-
varmningen af boligen.

--
Mvh
Max


cykelsmeden

unread,
Nov 3, 2010, 9:35:26 AM11/3/10
to
Den 31-10-2010 18:58, Klaus D. Mikkelsen skrev:
>> > Jeg aner ikke hvordan konstruktionen er, og jeg kan sikkert forlænge
>> > levetiden en smule ved at sætte timer på, men det kan jo gå ud over
>> > gevinsten ved altid at have varmt vand. Uden cirkulation, mister jeg
>> > typisk 3-5 liter hver gang jeg skal bruge varmt vand.
> Til gegæld skal du opvarme selvsamme 3-5 liter vand måske 10 gange,
> når du har cirkulation på.....

Nu er det dyrere at skifte huset end cirkulere vandet. Man kan
utvivlsomt regne økonomien ud, -3-5 liter 50 grader vand pr gang, vs
varmetab i de førte velisolerede rør og de 45w til pumpen. Så kommer
"genbrugsvarmen" også ind i billedet, men vi har altså skønnet at den
komfort at have varmt vand øjeblikkeligt er pengene værd. I dette skøn
ligger så ikke den uforventede afskrivning på 1585,- hver andet år ;(

Nå, jeg blev grundet min mail, ringet op af en mand fra Grundfos. Vi
nåede frem til at pumpen er rette valg, og montagen korrekt udført.
Jeg ville også få den ombyttet ub., da de giver 30 mdr.garanti fra
prod.dato, som er på motormærket. Han anbefalede mig iøvrigt at sætte et
ur på, ikke alene for strømbesparelsen, men motoren ville "have godt af
motioneringen" hvilket er imod al min egen erfaring :-)
Dette gik han imod med argumentet at ankeren bevæger sig en anelse
vandret, når det starter - at centrifugalkraften sådan set trækker
akslen ud af det ene leje.
En teori jeg godt kan følge -sån -ja- vistnok :-)

//finn

Niels Kristian Jensen

unread,
Nov 3, 2010, 4:47:11 PM11/3/10
to
cykelsmeden <ne...@not2old.dk> wrote in news:4cd1651f$0$36578
$edfa...@dtext01.news.tele.dk:

> prod.dato, som er på motormærket. Han anbefalede mig iøvrigt at sætte et
> ur på, ikke alene for strømbesparelsen, men motoren ville "have godt af
> motioneringen" hvilket er imod al min egen erfaring :-)
> Dette gik han imod med argumentet at ankeren bevæger sig en anelse
> vandret, når det starter - at centrifugalkraften sådan set trækker

Det kan man i hvert fald se på nogle cirkulationspumper, når man skruer
"prop-dækslet" af (så man kan komme til at hjælpe pumpeakselen lidt hvis
den har sat sig fast). Pumpeakselen kører lidt frem og tilbage ved start-
stop.

Mvh. NKJensen

Rasmus Jensen

unread,
Dec 8, 2010, 5:16:47 PM12/8/10
to
"cykelsmeden" <ne...@not2old.dk> skrev i en meddelelse
news:4ccd89c8$0$36565$edfa...@dtext01.news.tele.dk...

> Den 31-10-2010 13:10, Claus skrev:
>> * Holder du omgivelsestemperaturen for pumpen under 40degC?
> Nej.
> Pumpen er rated til 90 gr. varm vand. Jeg har styring på, som er sat til
> 50 gr. grundet legionellarisiko
>
det er også for lidt... du skal op på mellem 55 og 62 grader.

>> * Et gæt kan være du har kalk/kedelsten/slagger eller andet tilsvarende i
>> varmtvandssystemet der sætter sig i pumpen (fordi den er den varmeste
>> komponent)
> nu er den i brugsvandsystemet, så der er konstant udskiftning til frisk
> vand. Varmvandsbeholderen er også ny.
>

hvor bor du? har i meget kalk i vandet så vil en del af det aflejres i
pumpen...
søg information hos vandværket om dette...

mvh
Rasmus


cykelsmeden

unread,
Dec 9, 2010, 6:22:25 PM12/9/10
to
Den 08-12-2010 23:16, Rasmus Jensen skrev:
>> Jeg har styring på, som er sat til
>> 50 gr. grundet legionellarisiko
>> >
> det er også for lidt... du skal op på mellem 55 og 62 grader.
>

ifølge en brochure fra rigshospitalet:
I det forebyggende arbejde beskrives det som alfa og omega at holde
temperaturen oppe på 60 grader i varmtvandsbeholderen og aldrig under 50
grader noget sted i rørsystemet

og jeg har 65 gr. i beholderen og cirkulerer med 50gr.
- og det er jeg tryg ved! (sønnen arbejder med "hospitalsvand")
//finn