Jeg skal have monteret nogle havelamper i min indkørsel, men hvilke krav er
der lige til det med el-kabler i jord.
Nogle punkter jeg savner svar på er:
- Hvor dybt skal kabel ligge
- Hvordan med afmærkning
- Skal der bruges specielt kabel
- Skal kabel ligge i rør
er der andet jeg har glemt?
Hvordan gør jeg lige i praksis, da jeg gerne vil have en bevægelsesføler på
i modsat ende af hvor strømmen kommer fra (tegning efterlyses).
Håber på hjælp så jeg kan begynde at grave i morgen.
Mvh. Brian
Der skal bruges kablet der er velegnet til indmuring og lægning i jord...
Ofte det kabel der findes billigt i byggemarkeder, er såkaldt lightkabel.
Det må ikke ligges i jord..
Kablet skal være påtrykt
PVIKJ eller NOIKJ
> - Skal kabel ligge i rør
her i gennerelle regler omkring kabler i jord:
522.8.2 Kabler i jord.
Note
Bestemmelserne gælder ikke for kabler, som kun indeholder strømkredse med en
nominel spænding, der ikke overstiger 50 V vekselspænding eller 120 V
jævnspænding.
522.8.2.1 Kabler skal lægges i mindst 0,35 m dybde under færdigt terræn.
Note
Elleverandøren kan dog stille særlige krav vedrørende tracé og
nedlægningsdybde for ledninger, der fører umålt strøm.
522.8.2.2 Kabler i mindre end 0,7 m dybde under færdigt terræn skal
beskyttes med rør, U-profiler eller plader.
522.8.2.3 Kabler i mindst 0,7 m dybde under færdigt terræn kan lægges uden
kabelbeskyttelse, når der ca. 0,2 m over hvert kabel anbringes et
markeringsbånd.
Ved lægning af flere sideløbende kabler i samme kabelgrav kræves kun anbragt
ét markeringsbånd midt over kablerne, såfremt afstanden mellem de yderste
kabler er højst 0,2 m.
Er afstanden mellem de yderste kabler større end 0,2 m, skal der anbringes
markeringsbånd over hvert af de yderste kabler og i øvrigt i et sådant
omfang, at den indbyrdes afstand mellem båndene er højst 0,2 m.
522.8.2.4 Ved opføring fra jord til det fri skal kabler i fornøden
udstrækning beskyttes mod mekanisk beskadigelse såvel over som under
jordoverfladen.
Note
Til beskyttelse af kabler ved opføring fra jord til det fri kan anvendes
forzinkede jernrør, stålrør, kabeljern eller plastvandrør af polyæthylen
efter DS 2119 for et arbejdstryk på mindst 0,6 MPa (6 kp/cm2). Almindelige
installationsrør har derimod ikke den fornødne styrke.
Til venstre kabler med mekanisk beskyttelse i 0,35 til 0,7 m dybde under
færdigt terræn.
Til højre kabler uden beskyttelse i 0,7 m eller større dybde under færdigt
terræn markeret
med markeringsbånd
Fig. 52A - Eksempler på anbringelse af kabler i jord
>
> er der andet jeg har glemt?
>
> Hvordan gør jeg lige i praksis, da jeg gerne vil have en bevægelsesføler
på
> i modsat ende af hvor strømmen kommer fra (tegning efterlyses).
Bruger et kabel hvor der er nok ledere... Du skal bruge mindst en 4leder
fase, nul, jord og mellemleder tilbage til lamperne fra sensoren... Husk at
tjek om sensoren kan tåle belastningen fra lamperne... Eller skal der sættes
et relæ i tavlen (eller evt i en vandtæt udendørs) Her skal du mindst bruge
en 5leder
Fase og nul til sensor, mellemledning tilbage til tavlen, og igen en tilbage
til lamperne.. Derudover beskyttelsesleder (som altid)
Der bruges i praktis næsten altid 5leder kabel til lysinstallationer.
>
> Der bruges i praktis næsten altid 5leder kabel til lysinstallationer.
>
Det er en ting man tit glemmer når man producerer disse lamper. Jeg ser ofte
at der kun er plads til 3*1,5 eller mindre.
Dette er vigtigt, at være opmærksomt på, da det ikke altid er til at sætte
en ekstra dåse på lampen.
Torben
> Ofte det kabel der findes billigt i byggemarkeder, er såkaldt lightkabel.
> Det må ikke ligges i jord..
>
> Kablet skal være påtrykt
>
> PVIKJ eller NOIKJ
>
----- klip
Jeg forstår ikke hvorfor det *skal* være mærket PVIKJ eller NOIKJ burde det
ikke være nok med PVIK eller NOIK ?
Eller.... det må ikke være et PVIKL eller NOIKL
Mvh
René
> > Ofte det kabel der findes billigt i byggemarkeder, er såkaldt lightkabel.
> > Det må ikke ligges i jord..
> >
> > Kablet skal være påtrykt
> >
> > PVIKJ eller NOIKJ
> >
> ----- klip
>
> Jeg forstår ikke hvorfor det *skal* være mærket PVIKJ eller NOIKJ burde det
> ikke være nok med PVIK eller NOIK ?
>
> Eller.... det må ikke være et PVIKL eller NOIKL
>
>
> Når kabelypen, som de nævnte, ender på J er der jordleder i kablet - og det skal der være.
> Er sidste bogstav L, må det ikke nedgraves eller oplægges udendørs da isoleringen er "dårligere" end på de andre typer.
Producenten skal fortælle hvad kablet kan bruges til og ikke kan.
"I Elrådmeddelelse nr. 4/96 omhandlende installationskabler og
deres anvendelse kunne man om lette kabler læse, at der var nogle
begrænsninger i disse kablers
anvendelse. Gyldigheden af Elrådmeddelelsen ophørte pr. 1. januar
2002, hvorefter det nu er op til fabrikanten at oplyse hvilke
begrænsninger et givent produkt har."
http://www.nktcables.dk/dialogNew.asp?id=70&pid=6950
På NKT's hjemmeside kan man læse følgende om NOIKL:
"I overensstemmelse med SB afsnit 6: 2001. Til fast installation i
tørre og våde rum samt i det fri. Kan lægges i jorden. Kan indmures
og indstøbes direkte. Uegnet til indstøbning i vibreret beton."
Det kan altså godt lægges i jorden. Om PVIKLJ står der til gengæld
følgende:
"I overensstemmelse med SB afsnit 6: 2001. Til fast installation i tørre
og våde rum. Må ikke lægges i jorden. Uegnet udendørs og til direkte
indstøbning"
--
Cubus
http://cubus.adsl.dk
"René" <ga...@adslhome.dk> skrev i en meddelelse
news:3ee26558$0$5163$edfa...@dread11.news.tele.dk...
>
> "Bjarke Hansen" skrev i en meddelelse
>
> > Ofte det kabel der findes billigt i byggemarkeder, er såkaldt
lightkabel.
> > Det må ikke ligges i jord..
> >
> > Kablet skal være påtrykt
> >
> > PVIKJ eller NOIKJ
> >
> ----- klip
>
> Jeg forstår ikke hvorfor det *skal* være mærket PVIKJ eller NOIKJ burde
det
> ikke være nok med PVIK eller NOIK ?
>
> Eller.... det må ikke være et PVIKL eller NOIKL
>
>
>Når kabelypen, som de nævnte, ender på J er der jordleder i kablet - og
>det skal der være.
---
Skal der være jordleder i kablet når det nedgraves i jorden ?
Skal der være beskyttelsesleder i en lysinstallation ?
Mvh
René
> Skal der være jordleder i kablet når det nedgraves i jorden ?
Ikke nødvendigvis. Der er fx ikke beskyttelsesleder i stikledningen fra
gravstenen eller el-masten..
>
> Skal der være beskyttelsesleder i en lysinstallation ?
Ja, idag skal alle installationerne installeres med jord.
Skal et kabel med tændledning fra en sensor som nedgraves i jorden være med
beskyttelsesleder ? Er det ikke kun stikkontakter og tilslutningssteder der
skal være forsynet med jord ?
Sådan at en installation hvor der trækkes fra tavlen, til en sensor og
videre til havelamper ikke skal beskyttes med jord da der ikke er
tilslutningssteder ?
Mvh
René