Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Montering af udendørslamper

935 views
Skip to first unread message

snabela punktum

unread,
Aug 29, 2004, 3:46:13 PM8/29/04
to
Jeg er kommet lidt i tvivl om montering af 3 udendørslamper på en
murstensvæg.
Én med bevægelsesføler (se <http://home22.inet.tele.dk/kjeld/lampe/>),
og to uden føler. De sidste 2 skal køre som "slaver" af den første.

Problemet er, at lamperne er designet til kabelindføring fra bagsiden.
Dette er 'uladsiggørligt' med udvendig kabelmontage + at der skal 2 kabler
i hver af de 2 første lamper :-(

Er det tilladt at samle kablerne i dåser tæt ved lamperne, og derfra føre
én blød ledning ind i hver lampe? (I så fald skal der kun laves en lille
udfræsning i fugen).

Med venlig hilsen,
Kjeld

Børge Larsen

unread,
Aug 30, 2004, 2:03:32 AM8/30/04
to

<Kjeld Nielsen kjeldn (snabela) ddf (punktum) dk> skrev i en meddelelse
news:413236f4$0$307$edfa...@dread14.news.tele.dk...
Nej, det må du ikke. Kontakt hellere din el-installatør.


snabela punktum

unread,
Aug 30, 2004, 4:09:14 AM8/30/04
to Børge Larsen
Den 30/08-2004 klokken 08:03, skrev
"Børge Larsen" <bl...@post.tele.dk>
i <4132c331$0$314$edfa...@dread16.news.tele.dk>:

> <Kjeld Nielsen kjeldn (snabela) ddf (punktum) dk> skrev i en meddelelse
> news:413236f4$0$307$edfa...@dread14.news.tele.dk...

> > Er det tilladt at samle kablerne i dåser tæt ved lamperne, og derfra føre
> > én blød ledning ind i hver lampe? (I så fald skal der kun laves en lille
> > udfræsning i fugen).

> Nej, det må du ikke. Kontakt hellere din el-installatør.

Det er skam også planen.
Men, det ville jo være rart på forhånd at have nogle ideer om, hvordan
installationen kan udføres pænest muligt - på lovlig vis.

Såeh - ideer efterlyses.
(Går ud fra, at der er en del i denne gruppe, der har monteret denne type
lamper) ;-)

Med venlig hilsen,
Kjeld

Lars

unread,
Aug 30, 2004, 5:29:55 AM8/30/04
to
Hej Kjeld,

<Kjeld Nielsen kjeldn (snabela) ddf (punktum) dk> wrote in message
news:413236f4$0$307$edfa...@dread14.news.tele.dk...


> Er det tilladt at samle kablerne i dåser tæt ved lamperne, og derfra føre
> én blød ledning ind i hver lampe? (I så fald skal der kun laves en lille
> udfræsning i fugen).

Du må ikke lave dem med blød ledning udendørs er jeg meget sikker på.

Men jeg har set flere steder hvor det er udført med en samledåse og så et
kabel til lampen. Det er bare altsammen det tykke dobbeltisolerede kabel til
udendørs brug.

** Lars


snabela punktum

unread,
Aug 30, 2004, 6:06:31 AM8/30/04
to Lars
Den 30/08-2004 klokken 11:29, skrev
"Lars" <news...@landligt.dk>
i <cgus7t$19fi$1...@news.cybercity.dk>:

> Du må ikke lave dem med blød ledning udendørs er jeg meget sikker på.

> Men jeg har set flere steder hvor det er udført med en samledåse og så
> et kabel til lampen. Det er bare altsammen det tykke dobbeltisolerede
> kabel til udendørs brug.

'Tykke dobbeltisolerede kabel', er det lig med 3 x 1,5 installationskabel?
Eller, er det en tyndere type, som gør det muligt at føre kablet ind bag
i lampen - via en udkradset fuge i muren?

Med venlig hilsen,
Kjeld

Lars

unread,
Aug 30, 2004, 6:56:39 AM8/30/04
to
Hej Kjeld,

<Kjeld Nielsen kjeldn (snabela) ddf (punktum) dk> wrote in message

news:4132fd4a$0$290$edfa...@dread14.news.tele.dk...

> > Men jeg har set flere steder hvor det er udført med en samledåse og så
> > et kabel til lampen. Det er bare altsammen det tykke dobbeltisolerede
> > kabel til udendørs brug.
> 'Tykke dobbeltisolerede kabel', er det lig med 3 x 1,5 installationskabel?

Jeps. Præcist. Kunne ikke lige finde det rigtige ord da jeg skrev indlægget
tidligere ;-)

** Lars


Martin Larsen

unread,
Aug 30, 2004, 11:30:02 AM8/30/04
to

>
> 'Tykke dobbeltisolerede kabel', er det lig med 3 x 1,5 installationskabel?
> Eller, er det en tyndere type, som gør det muligt at føre kablet ind bag
> i lampen - via en udkradset fuge i muren?
>
> Med venlig hilsen,
> Kjeld
>
HEj Kjeld

Du kan bruge 3x1.5 NOIKL fra nkt det er lige under 10 mm i diameter og kan
derfor snildt lægges i en udkradset fuge

Mvh MArtin


snabela punktum

unread,
Aug 30, 2004, 1:09:02 PM8/30/04
to Martin Larsen
Den 30/08-2004 klokken 17:30, skrev
"Martin Larsen" <martin...@mail.dk>
i <413347f2$0$266$edfa...@dread12.news.tele.dk>:

> Du kan bruge 3x1.5 NOIKL fra nkt det er lige under 10 mm i diameter og
> kan derfor snildt lægges i en udkradset fuge

Tusind tak. Det lyder som løsningen.

Med venlig hilsen,
Kjeld

Bjarke Hansen

unread,
Aug 30, 2004, 1:54:47 PM8/30/04
to
<Kjeld Nielsen kjeldn (snabela) ddf (punktum) dk> wrote in message
news:41335f76$0$207$edfa...@dread14.news.tele.dk...

Men du skal jo stadig have en dåse, så du kan nøjes med 1 kabel

---------[]---------[]-----------|
| | |
| | |
O O O


René Andersen

unread,
Aug 30, 2004, 3:27:59 PM8/30/04
to

"Martin Larsen" <martin...@mail.dk> wrote in message
news:413347f2$0$266$edfa...@dread12.news.tele.dk...
hmm.. er NOIKL ikke det "light" kabel fra NKT der ikke tåler uv-lys.. og
derfor ikke må sættes op udendørs ???

Mvh.
René


snabela punktum

unread,
Aug 30, 2004, 3:46:45 PM8/30/04
to Bjarke Hansen
Den 30/08-2004 klokken 19:54, skrev
"Bjarke Hansen" <bjarke_hansen@*REMOVE.*spamfilter.dk>
i <HRJYc.4150$0z....@news.get2net.dk>:

> Men du skal jo stadig have en dåse, så du kan nøjes med 1 kabel

> ---------[]---------[]-----------|
> | | |
> | | |
> O O O

Jep ;-)

Med venlig hilsen,
Kjeld

Cubus

unread,
Aug 30, 2004, 4:06:41 PM8/30/04
to
"René Andersen" <tan...@getnet.dk> skrev

> hmm.. er NOIKL ikke det "light" kabel fra NKT der ikke tåler uv-lys.. og
> derfor ikke må sættes op udendørs ???

Det kan producenten vel bedst svare på:

"NOIKL

Anvendelse

Hvor der ønskes/kræves et halogenfrit og miljøvenligt kabel. I overensstemmelse
med SB afsnit 6:2001.Til fast installation i tørre og våde rum samt i det fri. Kan
lægges i jorden. Kan indmures og indstøbes direkte. Uegnet til indstøbning i
vibreret beton."

http://www.nktcables.dk/

--
Cubus
http://cubus-adsl.dk/

Martin Larsen

unread,
Aug 30, 2004, 4:15:32 PM8/30/04
to

> >
> > Du kan bruge 3x1.5 NOIKL fra nkt det er lige under 10 mm i diameter og
kan
> > derfor snildt lægges i en udkradset fuge
> >
> > Mvh MArtin
> >
> hmm.. er NOIKL ikke det "light" kabel fra NKT der ikke tåler uv-lys.. og
> derfor ikke må sættes op udendørs ???
>
> Mvh.
> René
>
>

Det nye NOIKL må det samme som alm kabel på nær indståbes i vibreret beton

Martin


René Andersen

unread,
Aug 31, 2004, 1:39:23 AM8/31/04
to
okay.. Så var det mig der huskede forkert.. :)
/René


0 new messages