jeg har købt tavle med flg grupper:
1. række: Tre grupper af 3x13A
2. række: Et HPFI 40A, en 3x16A, en 3x13A
Spørgsmålet er så hvad kvadrat jeg skal bruge til at sløjfe med, er det ok
bare at bruge 4 eller 6 mm over det hele, eller skal det dimensioneres
rigtigt, så kvadratet falder ift belastning ?
Håber at 4 eller 6 kvadrat hele vejen kan gøre det, ellers har jeg brug for
hjælp til at dimensionere det.
Mvh Ronnie
Spørg din mester, men ellers siger reglerne minimum 6 kvadrat.
Og hvorfor har du 3 grupper med 3 sikringer, jeg håber ikke du har tænkt
dig at bruge en 3 faset gruppe til lys og stikkontakter, du skal være
klar over, at smutter nullen et sted, ja så kan du godt købe, nyt tv, ny
radio, ny strømforsyninger.
Og det er vist lidt overkill i et sommerhus, hvis ikke det er på 200 kvm.
I et sommerhus på 80 kvm. ville jeg nøjes med flg. bestykning.
4 stk 2p Gruppeafbryder (2 til lys/stikkontakter 2 til køkkenet)
2-3 stk 4p gruppeafbryder (Kraft og varme)
1 kombi hpfi/1P Ga til fryser/Køl i skur
1 HPFI 40A
Hej Apollo
Tak for et godt og uddybbende svar.
Bortset fra risikoen med mistet nul, så er vi da rimelig tæt på hinanden mht
samlet belastning.
Kort så skal jeg have dækket flg: 6 elpaneler, komfur/ovn, 380v vandvarmer,
vandpumpe, Lade, kælder og så generel lys/stikk.
(Ødegård i sverige, er den rigtige beskrivelse)
Jeg var der op igår, og fik checket at forsikringerne er på 25A og der går
5x6mm til tavle, så har også brugt 6mm til sløjfe.
Du skriver, "1 kombi hpfi/1P Ga til fryser/Køl i skur". den var ny, hvad er
fordelen her, og hvorfor både et 40A hpfi og et kombi ?
Mvh Ronnie
Nu læste jeg at det var til Sverige,- Der kender jeg ikke reglerne, Hvis det er
i Danmark
er en kasse med 2 rækker for lidt.- Tavlen vil næppe kunne opfylde
varmetabsberegningerne. I følge danske regler er du nu tavlefabrikant og i
tavlen
og delvis på tavlen skal opmærkes bl.a følgende . Fabrikant ( dig)
varmeberegning,
kortslutningsberegning ,max sikringsstørelse på hver gruppe. Hvad gruppen tager.
o.m.a.
Tavlekat for LK kan være en stor hjælp
Med venlig hilsen
ESPERSEN EL & Antenne
Med venlig
> Tak for et godt og uddybbende svar.
Jamen det var da så lidt.
>
> Bortset fra risikoen med mistet nul, så er vi da rimelig tæt på hinanden
> mht samlet belastning.
> Kort så skal jeg have dækket flg: 6 elpaneler, komfur/ovn, 380v
> vandvarmer, vandpumpe, Lade, kælder og så generel lys/stikk.
> (Ødegård i sverige, er den rigtige beskrivelse)
Ja jeg har desværre set mistet nul i en installation, fordi man ikke
lige tænkte på, at det var 3 faset lysinstallation, det sagde puf flere
steder, da man pillede nullen fra i en stikkontakt.
>
> Jeg var der op igår, og fik checket at forsikringerne er på 25A og der
> går 5x6mm til tavle, så har også brugt 6mm til sløjfe.
>
Hellere være på forkant, og ja 6kvadrat er det eneste rigtige.
> Du skriver, "1 kombi hpfi/1P Ga til fryser/Køl i skur". den var ny, hvad
> er fordelen her, og hvorfor både et 40A hpfi og et kombi ?
Med et kombi relæ, undgår du, at vise lys/fryser/køl står af, så ryger
resten af strømmen ikke, hvis der sker noget med installationen inde i
huset, eller ude i skuret, alt efter hvor der sker noget. Jeg har selv
lavet en edbgruppe, køleskabskontakt i min lejlighed, netop fordi man så
har noget strøm endnu, hvis der sker noget med installationen på de
andre grupper eller hpfi.
Kombi relæet skal forsynes uden om HPFI relæet således, at alle grupper inde
i huset er forsynet fra et HPFI relæ og fryseren i udhuset er forsynet fra
kombirelæet.