Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Opsætning af opvaskemaskine

102 views
Skip to first unread message

Kim Voss Schrader

unread,
Dec 14, 2009, 3:30:45 AM12/14/09
to
Hej

Der skal tilsluttes en opvaskemaskine i et k�kken hvor der ikke er
forberedt 230V udtag til den. Er det lovligt, at der videref�res en
fase+nul fra d�sen, hvor kogepladen er tilsluttet, til en alm. 10A fuga
stikkontakt, som monteres bag maskinen? Underskabet ved siden af vasken
fjernes ved samme lejlighed.

Alternativet er at s�tte en ny gruppe i tavlen og tr�kke kabel til
maskinen. Det er dog v�sentligt mere besv�rligt, da der skal en ekstra
tavle/automatsikring og tr�kkes kabel.

Men hvad siger eksperterne? Det skal laves efter 'foreskrifterne'.

--
Mvh, Kim Voss Schrader

Børge Larsen

unread,
Dec 14, 2009, 3:56:33 AM12/14/09
to
On 14 Dec., 09:30, Kim Voss Schrader <usen...@mumbojumbo.dk> wrote:
> Hej
>
> Der skal tilsluttes en opvaskemaskine i et køkken hvor der ikke er
> forberedt 230V udtag til den. Er det lovligt, at der videreføres en
> fase+nul fra dåsen, hvor kogepladen er tilsluttet, til en alm. 10A fuga

> stikkontakt, som monteres bag maskinen? Underskabet ved siden af vasken
> fjernes ved samme lejlighed.
>
> Alternativet er at sætte en ny gruppe i tavlen og trække kabel til
> maskinen. Det er dog væsentligt mere besværligt, da der skal en ekstra
> tavle/automatsikring og trækkes kabel.

>
> Men hvad siger eksperterne? Det skal laves efter 'foreskrifterne'.
>
> --
> Mvh, Kim Voss Schrader

Hej!
Det er ikke lovligt hvis du har 16A sikringer foran kogepladerne. Du
må max sikre en Fuga stikkt. m. 13A

M.v.h.

Børge.

Kim Voss Schrader

unread,
Dec 14, 2009, 4:08:14 AM12/14/09
to
Hej!

B�rge Larsen wrote:
...


> Det er ikke lovligt hvis du har 16A sikringer foran kogepladerne. Du

> m� max sikre en Fuga stikkt. m. 13A

Og det er der jo nok i tavlen. Men kan man s� sl�jfe 380V udtaget videre
og lave et ekstra hvor jeg kobler den til? Eller evt. koble maskinen til
direkte i det nuv�rende 380V udtag? Der er vel 1m ledning fra
opvaskemaskinen til udtaget (den skal igennem/under skabet med vasken).

apollo14

unread,
Dec 14, 2009, 10:25:06 AM12/14/09
to
Kim Voss Schrader skrev:
S�t en membrand�se i vaskeskabet, tr�k kabel fra komfurudtaget, over til
d�sen. Dobb. samlemuffer samler s� den stive 3x2.5mm2 med den bl�de
ledning fra opvaskeren.

HUSK kablet fra komfurudtaget skal aflastes med b�jler n�r det kommer
fra d�sen, eller ind i d�sen.

At jeg vil s�tte det i vaskeskabet, er der flere gode grunde til, for
tit er ledningerne s� korte, at man ikke kan monterer opvaskeren, uden
man skal ligge p� kropumulige m�der, eller hvis der skal service p�, s�
kan servicemanden hurtigere komme til installationen.

Kim Voss Schrader

unread,
Dec 14, 2009, 1:57:03 PM12/14/09
to
Hej!

apollo14 wrote:
...


> S�t en membrand�se i vaskeskabet, tr�k kabel fra komfurudtaget, over til
> d�sen. Dobb. samlemuffer samler s� den stive 3x2.5mm2 med den bl�de
> ledning fra opvaskeren.
>
> HUSK kablet fra komfurudtaget skal aflastes med b�jler n�r det kommer
> fra d�sen, eller ind i d�sen.

Ok, simpel l�sning. Skal nok skrue tingene ordentligt fast.

> At jeg vil s�tte det i vaskeskabet, er der flere gode grunde til, for
> tit er ledningerne s� korte, at man ikke kan monterer opvaskeren, uden
> man skal ligge p� kropumulige m�der, eller hvis der skal service p�, s�
> kan servicemanden hurtigere komme til installationen.

Lyder som gode grunde. Tak for hj�lpen!

Hvilken fase v�lger jeg i�vrigt smartest? Der er b�de en indbygningsovn
og en keramisk kogeplade koblet p� udtaget i forvejen. Kender ikke
fordelingen pt. men et hint eller to ville da v�re rart.

Per Kaaber

unread,
Dec 14, 2009, 3:34:10 PM12/14/09
to
Hej Kim Voss Schrader. Du skrev d. 14-12-2009 i
<4b26888e$0$270$1472...@news.sunsite.dk>:
> Hej!
>
> apollo14 wrote:
> ...
>> Sᅵt en membrandᅵse i vaskeskabet, trᅵk kabel fra komfurudtaget, over til
>> dᅵsen. Dobb. samlemuffer samler sᅵ den stive 3x2.5mm2 med den blᅵde ledning
>> fra opvaskeren.
>>
>> HUSK kablet fra komfurudtaget skal aflastes med bᅵjler nᅵr det kommer fra
>> dᅵsen, eller ind i dᅵsen.
>
> Ok, simpel lᅵsning. Skal nok skrue tingene ordentligt fast.

Jeg ville bruge en 1,5moduls JAUS dᅵse. Der er samlemuffer og
aflastning indbygget, og sᅵ fylder den mindre.

>
>> At jeg vil sᅵtte det i vaskeskabet, er der flere gode grunde til, for tit
>> er ledningerne sᅵ korte, at man ikke kan monterer opvaskeren, uden man skal
>> ligge pᅵ kropumulige mᅵder, eller hvis der skal service pᅵ, sᅵ kan

>> servicemanden hurtigere komme til installationen.
>

> Lyder som gode grunde. Tak for hjᅵlpen!
>
> Hvilken fase vᅵlger jeg iᅵvrigt smartest? Der er bᅵde en indbygningsovn og en
> keramisk kogeplade koblet pᅵ udtaget i forvejen. Kender ikke fordelingen pt.
> men et hint eller to ville da vᅵre rart.

Det kommer an pᅵ, hvordan de 2 eksisterende komponenter er monteret.
Men se om du ikke kan fordele belastningen mellem de tilrᅵdige faser.

--
Venlig hilsen

Per


Anders Majland

unread,
Dec 15, 2009, 2:15:54 AM12/15/09
to
> Det er ikke lovligt hvis du har 16A sikringer foran kogepladerne. Du
> m� max sikre en Fuga stikkt. m. 13A

Afair s� er det tilladt med 16A foran opus/fuga d�ser, men stikkontakten
skal m�rkes med maks str�mstyrken.

Det var ihvertfald hvad jeg fil at vide da jeg spurgte til lovligheden af
installationerne i vores gamle men renoverede hus. Der er der to opus
stikkontakter til hendholdvis vaskemaskine og t�rretumbler p� samme 16A
gruppe (der stadig mangler opm�rkningen ....)

/A

Frede

unread,
Dec 15, 2009, 3:01:26 AM12/15/09
to
> Børge.- Skjul tekst i anførselstegn -
>
Det kommer an på hvornår det bliver udført, for det er faktisk lovligt
at udfører det frem til juli 2010.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120439

Frede

alexbo

unread,
Dec 15, 2009, 5:22:03 AM12/15/09
to

"Kim Voss Schrader" skrev

> Hvilken fase v�lger jeg i�vrigt smartest? Der er b�de en indbygningsovn og
> en keramisk kogeplade koblet p� udtaget i forvejen. Kender ikke
> fordelingen pt. men et hint eller to ville da v�re rart.

Hvis ikke der er en ledig s� ville jeg v�lge den der tr�kker ovnen, det er
nemt at huske ikke at bruge ovn og opvasker samtidig.

For�vrigt er problemet ikke s� stort som man kan forvente, jeg har komfuret
p� to faser, opvaskeren p� den sidste, desuden har jeg hevet et kabel fra
komfurudtaget ud i vaskerummet, der k�rer t�rretumleren p� samme fase som
opvaskeren og vaskemaskine p� ovnfasen, tidligere endda med en l�s
centrifuge p� den tredie.
I starten var vi p�passelige med ikke at bruge det hele p� en gang men det
har vist sig at det intet betyder.

mvh
Alex Christensen


Elmand

unread,
Dec 15, 2009, 6:23:28 AM12/15/09
to

"Kim Voss Schrader" <use...@mumbojumbo.dk> skrev i en meddelelse
news:4b25f7bf$0$277$1472...@news.sunsite.dk...

Jeg l�gger lige mit udsagn til overvejelse, idet jeg er p� vej ud af d�ren og
ikke
har tid til at n�rl�se:

Komfur er tilsluttet til d�se. - - M� installationen g� videre fra denne?
( Foran enhver brugsgenstand skal v�re en afbryder, dette kan v�re
gruppeafbryderen,
men ikke til flere brugsgenstande.)

Med venlig hilsen
ESPERSEN El & Antenne

Frede

unread,
Dec 15, 2009, 8:26:39 AM12/15/09
to
On 15 Dec., 12:23, "Elmand" <elm...@fjernpc.dk> wrote:
> "Kim Voss Schrader" <usen...@mumbojumbo.dk> skrev i en meddelelsenews:4b25f7bf$0$277$1472...@news.sunsite.dk...
>
> > Hej
>
> > Der skal tilsluttes en opvaskemaskine i et køkken hvor der ikke er forberedt

> > 230V udtag til den. Er det lovligt, at der videreføres en fase+nul fra dåsen,
> > hvor kogepladen er tilsluttet, til en alm. 10A fuga stikkontakt, som monteres
> > bag maskinen? Underskabet ved siden af vasken fjernes ved samme lejlighed.
>
> > Alternativet er at sætte en ny gruppe i tavlen og trække kabel til maskinen.
> > Det er dog væsentligt mere besværligt, da der skal en ekstra
> > tavle/automatsikring og trækkes kabel.

>
> > Men hvad siger eksperterne? Det skal laves efter 'foreskrifterne'.
>
> > --
> > Mvh, Kim Voss Schrader
>
> Jeg lægger lige mit udsagn til overvejelse, idet jeg er på vej ud af døren og
> ikke
> har tid til at nærlæse:
>
> Komfur er tilsluttet til dåse. - - Må installationen gå videre fra denne?
> ( Foran enhver brugsgenstand skal være en afbryder, dette kan være

> gruppeafbryderen,
> men ikke til flere brugsgenstande.)
>
> Med venlig hilsen
> ESPERSEN El & Antenne

Uden lige at have fundet det på tryk så mener jeg:

Der skal være en adskiller foran hver strømkreds og dette er som
reglen gruppeafbryderen.

Der skal også vare en afbryder (funktions) foran hver brugsgenstand,
denne afbryder sidder for det meste i selve brugsgenstanden (der vil
være en funktions afbryder i både komfuret og opvaskemaskinen)

Efter min meming, må der gerne føres videre fra dåsen til
opvaskemaskinen.

Frede

Craner

unread,
Dec 16, 2009, 3:04:09 AM12/16/09
to

Hej!
Det er ikke lovligt hvis du har 16A sikringer foran kogepladerne. Du

m� max sikre en Fuga stikkt. m. 13A

M.v.h.

B�rge.

Hej B�rge, jeg ved ikke om reglerne er lavet om, men jeg var for ca 20 �r
siden med til at ombygge 1700 lejligheder fra gas til el
Her monterede vi en stikkontakt fra kraftgruppen (fase og nul ) men vi
brugte 1 meter 3x2,5 kvadrat kabel til montagen.
Jeg kunne t�nke mig det var de samme regler, men jeg er ikke sikker.

vh
Poul

Frede

unread,
Dec 16, 2009, 12:07:39 PM12/16/09
to
On 16 Dec., 09:04, "Craner" <cra...@craner.dk> wrote:
> Hej!
> Det er ikke lovligt hvis du har 16A sikringer foran kogepladerne. Du
> må max sikre en Fuga stikkt. m. 13A
>
> M.v.h.
>
> Børge.
>
> Hej Børge, jeg ved ikke om reglerne er lavet om, men jeg var for ca 20 år

> siden med til at ombygge 1700 lejligheder fra gas til el
> Her monterede vi en stikkontakt fra kraftgruppen (fase og nul ) men vi
> brugte 1 meter 3x2,5 kvadrat kabel til montagen.
> Jeg kunne tænke mig det var de samme regler, men jeg er ikke sikker.
>
> vh
> Poul

Se mit svar lidt længere oppe.

Frede

0 new messages