Der skal tilsluttes en opvaskemaskine i et k�kken hvor der ikke er
forberedt 230V udtag til den. Er det lovligt, at der videref�res en
fase+nul fra d�sen, hvor kogepladen er tilsluttet, til en alm. 10A fuga
stikkontakt, som monteres bag maskinen? Underskabet ved siden af vasken
fjernes ved samme lejlighed.
Alternativet er at s�tte en ny gruppe i tavlen og tr�kke kabel til
maskinen. Det er dog v�sentligt mere besv�rligt, da der skal en ekstra
tavle/automatsikring og tr�kkes kabel.
Men hvad siger eksperterne? Det skal laves efter 'foreskrifterne'.
--
Mvh, Kim Voss Schrader
Hej!
Det er ikke lovligt hvis du har 16A sikringer foran kogepladerne. Du
må max sikre en Fuga stikkt. m. 13A
M.v.h.
Børge.
B�rge Larsen wrote:
...
> Det er ikke lovligt hvis du har 16A sikringer foran kogepladerne. Du
> m� max sikre en Fuga stikkt. m. 13A
Og det er der jo nok i tavlen. Men kan man s� sl�jfe 380V udtaget videre
og lave et ekstra hvor jeg kobler den til? Eller evt. koble maskinen til
direkte i det nuv�rende 380V udtag? Der er vel 1m ledning fra
opvaskemaskinen til udtaget (den skal igennem/under skabet med vasken).
HUSK kablet fra komfurudtaget skal aflastes med b�jler n�r det kommer
fra d�sen, eller ind i d�sen.
At jeg vil s�tte det i vaskeskabet, er der flere gode grunde til, for
tit er ledningerne s� korte, at man ikke kan monterer opvaskeren, uden
man skal ligge p� kropumulige m�der, eller hvis der skal service p�, s�
kan servicemanden hurtigere komme til installationen.
apollo14 wrote:
...
> S�t en membrand�se i vaskeskabet, tr�k kabel fra komfurudtaget, over til
> d�sen. Dobb. samlemuffer samler s� den stive 3x2.5mm2 med den bl�de
> ledning fra opvaskeren.
>
> HUSK kablet fra komfurudtaget skal aflastes med b�jler n�r det kommer
> fra d�sen, eller ind i d�sen.
Ok, simpel l�sning. Skal nok skrue tingene ordentligt fast.
> At jeg vil s�tte det i vaskeskabet, er der flere gode grunde til, for
> tit er ledningerne s� korte, at man ikke kan monterer opvaskeren, uden
> man skal ligge p� kropumulige m�der, eller hvis der skal service p�, s�
> kan servicemanden hurtigere komme til installationen.
Lyder som gode grunde. Tak for hj�lpen!
Hvilken fase v�lger jeg i�vrigt smartest? Der er b�de en indbygningsovn
og en keramisk kogeplade koblet p� udtaget i forvejen. Kender ikke
fordelingen pt. men et hint eller to ville da v�re rart.
Jeg ville bruge en 1,5moduls JAUS dᅵse. Der er samlemuffer og
aflastning indbygget, og sᅵ fylder den mindre.
>
>> At jeg vil sᅵtte det i vaskeskabet, er der flere gode grunde til, for tit
>> er ledningerne sᅵ korte, at man ikke kan monterer opvaskeren, uden man skal
>> ligge pᅵ kropumulige mᅵder, eller hvis der skal service pᅵ, sᅵ kan
>> servicemanden hurtigere komme til installationen.
>
> Lyder som gode grunde. Tak for hjᅵlpen!
>
> Hvilken fase vᅵlger jeg iᅵvrigt smartest? Der er bᅵde en indbygningsovn og en
> keramisk kogeplade koblet pᅵ udtaget i forvejen. Kender ikke fordelingen pt.
> men et hint eller to ville da vᅵre rart.
Det kommer an pᅵ, hvordan de 2 eksisterende komponenter er monteret.
Men se om du ikke kan fordele belastningen mellem de tilrᅵdige faser.
--
Venlig hilsen
Per
Afair s� er det tilladt med 16A foran opus/fuga d�ser, men stikkontakten
skal m�rkes med maks str�mstyrken.
Det var ihvertfald hvad jeg fil at vide da jeg spurgte til lovligheden af
installationerne i vores gamle men renoverede hus. Der er der to opus
stikkontakter til hendholdvis vaskemaskine og t�rretumbler p� samme 16A
gruppe (der stadig mangler opm�rkningen ....)
/A
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120439
Frede
> Hvilken fase v�lger jeg i�vrigt smartest? Der er b�de en indbygningsovn og
> en keramisk kogeplade koblet p� udtaget i forvejen. Kender ikke
> fordelingen pt. men et hint eller to ville da v�re rart.
Hvis ikke der er en ledig s� ville jeg v�lge den der tr�kker ovnen, det er
nemt at huske ikke at bruge ovn og opvasker samtidig.
For�vrigt er problemet ikke s� stort som man kan forvente, jeg har komfuret
p� to faser, opvaskeren p� den sidste, desuden har jeg hevet et kabel fra
komfurudtaget ud i vaskerummet, der k�rer t�rretumleren p� samme fase som
opvaskeren og vaskemaskine p� ovnfasen, tidligere endda med en l�s
centrifuge p� den tredie.
I starten var vi p�passelige med ikke at bruge det hele p� en gang men det
har vist sig at det intet betyder.
mvh
Alex Christensen
Jeg l�gger lige mit udsagn til overvejelse, idet jeg er p� vej ud af d�ren og
ikke
har tid til at n�rl�se:
Komfur er tilsluttet til d�se. - - M� installationen g� videre fra denne?
( Foran enhver brugsgenstand skal v�re en afbryder, dette kan v�re
gruppeafbryderen,
men ikke til flere brugsgenstande.)
Med venlig hilsen
ESPERSEN El & Antenne
Uden lige at have fundet det på tryk så mener jeg:
Der skal være en adskiller foran hver strømkreds og dette er som
reglen gruppeafbryderen.
Der skal også vare en afbryder (funktions) foran hver brugsgenstand,
denne afbryder sidder for det meste i selve brugsgenstanden (der vil
være en funktions afbryder i både komfuret og opvaskemaskinen)
Efter min meming, må der gerne føres videre fra dåsen til
opvaskemaskinen.
Frede
Hej!
Det er ikke lovligt hvis du har 16A sikringer foran kogepladerne. Du
m� max sikre en Fuga stikkt. m. 13A
M.v.h.
B�rge.
Hej B�rge, jeg ved ikke om reglerne er lavet om, men jeg var for ca 20 �r
siden med til at ombygge 1700 lejligheder fra gas til el
Her monterede vi en stikkontakt fra kraftgruppen (fase og nul ) men vi
brugte 1 meter 3x2,5 kvadrat kabel til montagen.
Jeg kunne t�nke mig det var de samme regler, men jeg er ikke sikker.
vh
Poul
Se mit svar lidt længere oppe.
Frede