Eller om hvad man skal tage højde for ved beregningen af den største
kortslutningsstrøm?
Mener også at der findes nogle programmer eller excel regneark som kan gøre
det?
Håber på lidt hjælp herinde fra :o)
- Bo
Niels Windel Kringelum - Carsten Dahl Jensen
Elektroteknik 6
Kortslutninger
Fasekompensering
Spændingsfald
Selektivitet
2. udgave 1994
Bogfondens forlag
Du kan nok købe den på nærmeste maskinmesterskole vil jeg tro.
Mvh. Erik D.
"Bo Eckhardt" <bo.ec...@sander-hansen.com> skrev i en meddelelse
news:3c73add7$0$10680$4d4e...@news.dk.uu.net...
Dejlig bog, der er mange eksempler
> "Bo Eckhardt" <bo.ec...@sander-hansen.com> skrev i en meddelelse
> news:3c73add7$0$10680$4d4e...@news.dk.uu.net...
> > Er der ikke et par stykker herinde som kender nogle gode bøger eller
> > hjemmesider, hvor man kan læse om måden man skal lave beregningerne på?
> >
> > Eller om hvad man skal tage højde for ved beregningen af den største
> > kortslutningsstrøm?
1 Faset, 2 Faset eller 3 Faset???
vælg et kortslutningspunkt i dit net, læg reaktanserne sammen, læg den
ohmske modstand sammen,
find impedansen, brug ohms lov find strømmen.
Jensen
http://www.maskinmesterskolens-boghandel.dk/
Jensen
Takker for svaret begge to.. Vil prøve om jeg kan få den bog..
Vil dog også lige sige, at jeg fandt også noget som kunne bruges fra den
post som hedder : Ebook´s omkring El faget...!
Der ligger et rigtig godt link i den post...
- Bo
t : er varigheden af kortslutningsstrømmen i sekunder
s : er tværsnitsarealet i mm²
i : er kortslutningstrømmen i A , den energi sikringen lader passere
k : er 115 for PVC-isolerede kobberleder
mhv Hans Olesen
Bo Eckhardt <bo.ec...@sander-hansen.com> skrev i en
nyhedsmeddelelse:3c73add7$0$10680$4d4e...@news.dk.uu.net...