Jeg skal til at lave en jordforbindelse som skal være <10 ohm.
Jeg så, at der er 2 slags jordspyd, galvaniseret og så nogle der er
belagt med kobber.
Dem i kobber var ca. 40kr dyrere !
Jeg ved at kobber er en nedre leder.
Er der nogle der har erfaring, om det kan betale sig at bruge dem der
er kobberbelagte ?
Er der nogle forslag til hvor mange spyd jeg skal starte med at banke
ned inden jeg sender bud efter elektrikeren for at måle ?
mvh Bo Carøe
>Hej med jer.
>
Hej
>Jeg skal til at lave en jordforbindelse som skal v=E6re <10 ohm.
>
Hvad skal du bruge den til ? Det er meget sjældent at det er
nødvendigt med jordforbindelser med så lav overgangsmodstand.
Ofte er de fordi den som kræver dette har misforstået noget,
potentialudligning er ofte meget mere effektivt.
>Jeg s=E5, at der er 2 slags jordspyd, galvaniseret og s=E5 nogle der er=20
>belagt med kobber.
>Dem i kobber var ca. 40kr dyrere !
>
>Jeg ved at kobber er en nedre leder.
>
>Er der nogle der har erfaring, om det kan betale sig at bruge dem der=20
>er kobberbelagte ?
>
Min erfaring siger at jordspyd som samles ofte giver anledning til
løse forbindelser og korrosion i samlingerne.
Min erfaring siger at systemerne som i stedet trækker en 35-95mm2
kobberleder ned i jorden har meget bedre egenskaber.
Du bør også overveje om du kan få problemer med galvanisk tæring.
>
>Er der nogle forslag til hvor mange spyd jeg skal starte med at banke=20
>ned inden jeg sender bud efter elektrikeren for at m=E5le ?
>
Det afhænger fuldstændigt af de lokale forhold, visse steder 5-6 meter
andre 80-100 meter, eventuelt flere paralelle.
--
Arne Keller
Jeg udtaler mig, på usenet, alene på egne vegne.
Spørgsmål om netværk ? www.net-faq.dk
mvh Bo Carøe
Bank 3 spyd ned i en trekant med ca 1meter imellem, og forbind dem med
35 eller 50mm2 kobbertråd, det skulle være tæt på.
er det ikke nok bankes et spyd mere oven i hver af de tre osv. indtil det er
ok.
min erfaring er at der ikke er den store forskel på galv. og kobberbelagt,
men det kommer an på jordforholdene.
PS.: er du sikker på den prisforskel.
--
Mvh Ove
>
snip
>
>Bank 3 spyd ned i en trekant med ca 1meter imellem, og forbind dem med
>35 eller 50mm2 kobbertråd, det skulle være tæt på.
>er det ikke nok bankes et spyd mere oven i hver af de tre osv. indtil det er
>ok.
>
Normalt ændrer forholdene sig ofte i de øverste 3-5 meter jord
afhængig af nedbør og øvrige forhold, derfor bør jordspyd som skal
have en lav overgangsmodstand længere ned.
Trekantmetoden har jeg ofte anvendt og den er mest effektiv hvis
afstanden mellem jordelektroderne er lig med eller større end dybden.
>min erfaring er at der ikke er den store forskel på galv. og kobberbelagt,
>men det kommer an på jordforholdene.
Enig
Det er til en mindre vindmølle (11kW), det er fabrikanten som skriver
at jeg skal have en jordforbindelse med så lav en overgangsmodstand.
mvh Bo Carøe
>Tak for det hurtige svar.
>
>Det er til en mindre vindm=F8lle (11kW), det er fabrikanten som skriver=20
>at jeg skal have en jordforbindelse med s=E5 lav en overgangsmodstand.
>
Hvis du skal bruge det til en vindmølle skal det sikkert også fungere
som lynafleder.
Spørg producenten af vindmøllen om han ikke har en anvisning på
hvordan det skal laves.
Jeg har udført lynafledere til skorstene efter anvisning fra nogen som
havde forstand på de sager, det er normalt mindst 50mm2 alle bøjninger
bør være bløde og kobberkablet bør svejses til en ring rundt om det
som skal beskyttes, herfra skal 4-6 forbindelserne gå skråt ned ca 45
grader til en dybde som sikre god forbindelse til stabile jordlag,
disse svejses på ringen igen med bløde bøjninger..
Det er også muligt at der er antal tilslutningspunkter rundt om
skorstenen, så spares ringen bort.
Det er også muligt at du kan nedgrave en elektrode når du skal lave
fundament.
mvh Bo Carøe
Hvor er det henne i landet. ?
Mvh
Poul"Bo Carøe" <oz5...@get2net.dk> skrev i en meddelelse
news:3E958540...@get2net.dk...
Nu bhøver man jo altså ikke bruge spyd!z
Det skal dog være behandlet så det ikke ruster eller irrer bort...
Nogle store jern-pladder, som graves langt ned.... Kunne være et forslag...
Bedre, er noget sådan nogle kæmpe jern elekmenter man bruger til store bygge
projekter hvor der skal graves ned til fundament.. Så bankes sådan nogle
ned, som så holder på jorden, så det ikke styrker ned i graven.. De er også
fx brugt til at bygge i vand, for at holde vand tilbage....
Der er en kæmpe maskine der banker dem ned.. De skal helt sikker kunne lave
en enorm god jordforbindelse.... De koster dog vist bare omkring 50K
stykket...
>Bedre, er noget sådan nogle kæmpe jern elekmenter man bruger til store bygge
>projekter hvor der skal graves ned til fundament.. Så bankes sådan nogle
>ned, som så holder på jorden, så det ikke styrker ned i graven.. De er også
>fx brugt til at bygge i vand, for at holde vand tilbage....
Spunsvæg.
>Der er en kæmpe maskine der banker dem ned.. De skal helt sikker kunne lave
>en enorm god jordforbindelse.... De koster dog vist bare omkring 50K
>stykket...
Bare ring til Aarsleff :-)
http://www.aarsleff.com/usr/aarsleff/acms.nsf/WebPages/D04C9150E87D91D7C1256CCB004D1F88
--
Jens
Junk mail arrives the day it was sent.
/Casper