Først skiftede jeg glimtænderen, Det hjalp ikke.
Så skiftede jeg røret, og det hjalp heller ikke.
Hvad er der galt? Den blinker og brummmer og vil ikke lyse konstant.
Glimtænderen er på 8-80w. Rører er 36w, 120cm langt. Selve armaturen er 30 -
40 år gammel - kan det være den?
/Steen
Men slutspørgsmålet må vel være om det kan betale sig
at skifte spolen. Armt. er jo temmelige billige idag.
Tak for svaret. Jeg vil nok købe et nyt armt.
/Steen
Mvh Morten
> Du kan jo idag få spoler (HF) som gør at du kan dæmpe
> på røret med en lysdæmper ;o)
Det tror jeg ikke lige umildbart man kan. tror de fleste vil blinke og
slukke. hvis du prøver at dæmpe med en alm. lysdæmper.
> Der er endda nogle med indb. dæmp i.
Som skal dæmpes med portentiometer og der skal man vist bruge en ekstra
mellemledning.
>
> Men slutspørgsmålet må vel være om det kan betale sig
> at skifte spolen. Armt. er jo temmelige billige idag.
Det tror jeg også det er billigere.. hvis det er ligegyldigt med udseende.