Jeg har lige et spørgsmål der sikkert er nemt for Jer herinde....
Vi har lige købt hus, og jeg har sat lamper op i loftsstik og det virker
fint. Huset er årgang 1997 og loftsstikkene har fire skruestik i sig,
benævnt:
M1
N
M2/P
Piktogram - jeg læser det som "Jord".
Jeg sætter lamperne i M1 og N - fordi det virker :-)
Men, nu er jeg kommet til at tænke på, om nogle af udtagene, særligt i
stuen, skal monteres anderledes for at en eventuel korrepondancekontakt
virker??
Hvad står de 4 ting i øvrigt for, og hvordan skal jeg bruge dem?
Og så har jeg lige et supplerende spørgsmål til yderligere 5 point... hvis
nogen kan forklare det kort og godt.
Jeg er jo som alm. forbruger vant til at el-ting har behov for to ledninger,
som der er i forlængerledninger, stikdåser, mv. Fint nok. Hertil kan der
ydermere være en jordledning. Fint nok.
Men jeg læste i en anden tråd, at der er "Nul", "fase" og "mellemledning",
altså 3 ledninger. (Hvor jeg ikke forstår den 3. som jord, men det er måske
blot her jeg fejler...).
Hvordan virker det med 3 ledninger?
Nul og fase kender jeg (tror jeg), men hvad gør mellemledningen?
Er det noget med, det er fordi man skal kunne trække strøm videre til næste
kontakt, eller sådan noget (?).
Mvh og pft
Jens
>Hej.
hej
>M1
>N
>M2/P
>Piktogram - jeg læser det som "Jord".
>
>Jeg sætter lamperne i M1 og N - fordi det virker :-)
Det er jo godt, for det skulle det gerne.
>
>Men, nu er jeg kommet til at tænke på, om nogle af udtagene, særligt i
>stuen, skal monteres anderledes for at en eventuel korrepondancekontakt
>virker??
>
>Hvad står de 4 ting i øvrigt for, og hvordan skal jeg bruge dem?
M1, mellemledning
N, Nul
M2, 2 mellemledning eller fast fase.
og så jord.
M1 er altså tændledningen som tænder lampen. M2/l Kan enten være
blind, bruges ikke. eller den bruges som 2 tænding. så der kan tændes
2 lamper i samme udtag. eller der er fast fase. Uden afbryder foran.
Mellemledningen er den samme ved korrespondance.. Der kommer først
strøm på mellemledningen når der ønskes tændt for lyses.
til korrespondance tænding bruges der "skinneledning" imellem
korrespondanceafbryderne. ikke noget du opdater i lampeudtaget.
>Og så har jeg lige et supplerende spørgsmål til yderligere 5 point... hvis
>nogen kan forklare det kort og godt.
>Jeg er jo som alm. forbruger vant til at el-ting har behov for to ledninger,
>som der er i forlængerledninger, stikdåser, mv. Fint nok. Hertil kan der
>ydermere være en jordledning. Fint nok.
Ja, 2 ledninger uden jord. 3 ledninger med jord, hvor jorden er
gul/grøn
>Men jeg læste i en anden tråd, at der er "Nul", "fase" og "mellemledning",
>altså 3 ledninger. (Hvor jeg ikke forstår den 3. som jord, men det er måske
>blot her jeg fejler...).
Jord er så den 4 leder.
Mellemledning er tændledningen. Men det bruges jo kun i fast
installation. Man tager ikke en tændledning med ud i en stikdåse.
>Hvordan virker det med 3 ledninger?
>Nul og fase kender jeg (tror jeg), men hvad gør mellemledningen?
Mellemledningen er den der kommer fra afbryderen... Foran afbryderen
er der monteret fast fase. Når afbryderen er tændt sender den strøm ud
på tændledningen/mellemledningen.
>
>Er det noget med, det er fordi man skal kunne trække strøm videre til næste
>kontakt, eller sådan noget (?).
Nej.
Tak for godt svar.
Sætter man virklig nogen gange fast fase i M2 - også i nye installationer.
Jeg kan godt se det smarte i nemt at kunne få fat i strøm, f.eks. på
toilettet til en fugtstyret blæser der gerne må kunne køre uanset om lyset
er tændt; der er sikkert også mange andre gode eksempler.
Men, jeg kan da også se for mig, at når faster Gerda selv vil sætte en lampe
op, det må hun jo godt, og tænker; jeg har slukket på kontakten så der er
fred-og-ingen-fare, men så kommer til at ramme både M2 og N med
skruetrækker, finger, andet, og bliver lidt selvlysende.
Lyder lidt farligt - eller er det helt normalt.
Kan iøvrigt forklare hvorfor jeg engang (i en gammel installation) oplevede
lidt gnister og bzzzzzz i fingrene da jeg satte en lampe op i en ellers
slukket loftkontakt :-) "faster Gerda"....
Mvh
Jens
> Nu slukker man jo på gruppeafbryderen, slår HFI fra, piller sikringen
> ud når man sætter lamper op. Man nøjes ikke med at slukke på kontakten
> (det lader man elektrikerne om).
Er du seriøs, eller tager du strøm på os?
--
Med venlig hilsen Michael Petersen
residerende i Nyborg
fjern dyret i min @dresse ved privat post
http://www.petersensweb.dk
>> Er du seriøs, eller tager du strøm på os?
>
> Selvfølgelig er jeg da seriøs. At slukke på kontakten er ikke nok,
> hvis man vil være på den sikre side. Tænk bare på
> korrespondanceudtag/tændinger.
>
> Det jeg angiver er i øvrigt i overensstemmelse med Elrådets
> vejledninger.
Ok, jeg har nok ikke læst vejledningerne. Det lyder self. rigtigt, og sikerhedsmessigt
korrekt, men jeg kunne ikke drømme om at mørklægge det halve hus, for at hænge en lampe
op, så hellere bruge isoleret værktøj, sådan for en sikkerhedsskyld..
Det er naturligvis helt rigtigt at slukke alt.
Ofte kæfter vi mere eller mindre fagfolk op når amatører vil lave
installationer selv, med god ret.
Men at så antage holdningen at man bare skal bruge isoleret værktøj så
er det ikke farligt, er naturligvis helt forkert.
Derudover er det klart ulovligt at arbejde med spænding på, hvis der kan
afbrydes, og det kan der i princippet altid. Visse elektriske
"Supermænd" behøver dog ikke at slukke da de har tingene under fuld
kontrol, det har alt for ofte ført til uheld.
Sluk og vær sikker er mit råd.
--
Arne Keller
Jeg utaler mig på Usenet bare om min egen personlige mening.
www.kabling.dk | www.net-faq.dk