1,193 views
Skip to first unread message

Janner

unread,
Jul 12, 2004, 7:48:40 AM7/12/04
to
Da komfur + ovn m.v. nu til dags næsten altid kører 230 V. tænker jeg på ved
renoveringen af køkkenet hvordan dette praktisk muligt forbindes. Ovn +
komfur skal ikke længere være en sammen hængende enhed. Trækker man så bare
2,5 kvadrat installations ledning fra 16 A i flexrør til en dåse .... Eller
hvad er lovligt at slutte af i ? en alm stikkontakt måske ?

På forhånd tak

Jan


Bjarke Hansen

unread,
Jul 12, 2004, 1:05:17 PM7/12/04
to
"Janner" <spa...@spamfri.spam> skrev i en meddelelse
news:40f27a8d$0$206$ba62...@nntp04.dk.telia.net...

> Da komfur + ovn m.v. nu til dags næsten altid kører 230 V.

Ovn kører 230V. mens komfuret kører bedst på 3 faser, dva hurtigst. Men de
fleste kan også tilsluttes 1 og 2 faser.

>tænker jeg på ved
> renoveringen af køkkenet hvordan dette praktisk muligt forbindes. Ovn +
> komfur skal ikke længere være en sammen hængende enhed. Trækker man så
bare
> 2,5 kvadrat installations ledning fra 16 A i flexrør til en dåse ....

Hvis der er et nuværende udtag til komfur. og der ønskes at fx kogepladerne
er der hvor det nuværende udtag er. og ovnen et andet sted.

Så kan man godt trække et kabel 3*2,5Kvd eller det mest normale og bedste
5*2,5Kvd og så slukke af i et komfurudtag, eller billigere et lampeudtag til
16A.
kogeplader tilsluttes så til de 3 faser+nul+jord i nuværende udtag med
tiledning. og der parrallelforbindelsen kabel til ny dåse fra det gamle
komfurudtag. Og så tilsluttes ovnen til en af faserne +nul+jord i det nye
udtag.

Det er ikke noget private selv må foretage sig. Kun tilslutte et komfur til
udtaget med tilledning.


> Eller
> hvad er lovligt at slutte af i ? en alm stikkontakt måske ?

marteriel der er beregnet til 16A og tilslutning af tilledning.

Stikkontakter har jeg ikke set med større mærkestrøm end 13A


Janner

unread,
Jul 12, 2004, 4:07:17 PM7/12/04
to

>
> Så kan man godt trække et kabel 3*2,5Kvd eller det mest normale og bedste
> 5*2,5Kvd og så slukke af i et komfurudtag, eller billigere et lampeudtag
til
> 16A.
> kogeplader tilsluttes så til de 3 faser+nul+jord i nuværende udtag med
> tiledning. og der parrallelforbindelsen kabel til ny dåse fra det gamle
> komfurudtag. Og så tilsluttes ovnen til en af faserne +nul+jord i det nye
> udtag.
>
> Det er ikke noget private selv må foretage sig. Kun tilslutte et komfur
til
> udtaget med tilledning.


Det jeg klar over men er installatør + stærk strøms tekniker har blot kun
beskæftiget mig med bippelip og plc og den salgs *S*

Men det skal vel ikke være kabel ?? Kan man ikke trække enkelt ledere 2,5
mm2 i en flex slange og afslutte i et 16 a lampe udtag ??

/Jan


Nicolai

unread,
Jul 12, 2004, 4:24:20 PM7/12/04
to

"Janner" <spa...@spamfri.spam> wrote in message
news:40f27a8d$0$206$ba62...@nntp04.dk.telia.net...

> Da komfur + ovn m.v. nu til dags næsten altid kører 230 V. tænker jeg på
ved
> renoveringen af køkkenet hvordan dette praktisk muligt forbindes.

Din kogeplade skal have 400 volt. Og der trækker du 2,5 mm2
installationsledning. 2 faser og nul eller 3 faser og nul.

> Ovn +
> komfur skal ikke længere være en sammen hængende enhed. Trækker man så
bare
> 2,5 kvadrat installations ledning fra 16 A i flexrør til en dåse

Ja, til kogepladen.

> .... Eller
> hvad er lovligt at slutte af i ? en alm stikkontakt måske ?

På langt de fleste ovne er 230V/10-13A nok. Så til ovnen, der trækker du
bare 1,5 mm2 installationsledning og afslutter i en stikkontakt. Dette vil
lette rengøring og nedtagning og det er ikke en større udgift.

> På forhånd tak
>
> Jan

Nicolai


Nicolai

unread,
Jul 12, 2004, 4:25:28 PM7/12/04
to

"Janner" <spa...@spamfri.spam> wrote in message
news:40f2ef6c$0$14513$ba62...@nntp02.dk.telia.net...

> Men det skal vel ikke være kabel ?? Kan man ikke trække enkelt ledere 2,5
> mm2 i en flex slange og afslutte i et 16 a lampe udtag ??

Jo, sagtens, bare der er plads i røret. Og til ovnen er det rigeligt med 1,5
mm2 og 13A.

> /Jan

Nicolai


Bjarke Hansen

unread,
Jul 12, 2004, 5:04:15 PM7/12/04
to

Men det ville da være åndsvagt at lave en gruppe mere til 13A til at
forsyne ovnen.. man kan da ligesågodt beholde den 3 fasede 16 gruppe
til ovn+kogeplader. og så er det jo ikke nok med 1,5kvd.

Bjarke Hansen

unread,
Jul 12, 2004, 5:10:37 PM7/12/04
to
On Mon, 12 Jul 2004 22:07:17 +0200, "Janner" <spa...@spamfri.spam>
wrote:

>Men det skal vel ikke være kabel ?? Kan man ikke trække enkelt ledere 2,5
>mm2 i en flex slange og afslutte i et 16 a lampe udtag ??

Jo det kan godt, så længe installationen er dobbelisoleret. Dvs
flexslange kan gå helt ind i begge dåser, så er flexsen den ene
isolation og isoleringen på enkellederen.

Nicolai

unread,
Jul 12, 2004, 5:29:11 PM7/12/04
to

"Bjarke Hansen" <bjarke_hansen@*REMOVE.*spamfilter.dk> wrote in message
news:t3v5f05remh1rouvt...@4ax.com...

> Men det ville da være åndsvagt at lave en gruppe mere til 13A til at
> forsyne ovnen.

Ja, hvis det hele allerede er lavet, men ærligt, da han snakker om at lave
selve komfurinstallationen, så tror jeg han er ved at lave det hele om, og
så betyder det ikke det store, tværtimod for faktisk kan det være nemmere,
at forsyne ovnen fra sit eget kabel/gruppe, når man nu er startet helt fra
bunden af.

> man kan da ligesågodt beholde den 3 fasede 16 gruppe
> til ovn+kogeplader. og så er det jo ikke nok med 1,5kvd.

Hvis du laver det hele om, så er det underordnet, for så bruger du bare alle
3 faser til kogepladen. I stort set alle lejligheder vi bygger, får ovnen
sin egen gruppe. Jeg ville iøvrigt aldrig anbefale at montere kogepladen til
alle 3 faser og så samtidig sætte ovnen på den ene af de faser, som du
gjorde. I nogle kogeplade/ovn kombinationer, ville dette få sikringen til at
springe eller tæt på, i spidsbelastninger.

Nicolai


Bjarke Hansen

unread,
Jul 12, 2004, 5:44:21 PM7/12/04
to
On Mon, 12 Jul 2004 23:29:11 +0200, "Nicolai"
<news...@FJERNmailme.dk> wrote:

>
>"Bjarke Hansen" <bjarke_hansen@*REMOVE.*spamfilter.dk> wrote in message
>news:t3v5f05remh1rouvt...@4ax.com...
>
>> Men det ville da være åndsvagt at lave en gruppe mere til 13A til at
>> forsyne ovnen.
>
>Ja, hvis det hele allerede er lavet, men ærligt, da han snakker om at lave
>selve komfurinstallationen, så tror jeg han er ved at lave det hele om, og
>så betyder det ikke det store, tværtimod for faktisk kan det være nemmere,
>at forsyne ovnen fra sit eget kabel/gruppe, når man nu er startet helt fra
>bunden af.

Ja det kan du have ret i ... Men i et størrere hus kan der jo så
hurtig blive mange grupper... jeg lavede også det hele om, og endte på
13 grupper.. synes selv det måske lige er i overkanten.


>
>> man kan da ligesågodt beholde den 3 fasede 16 gruppe
>> til ovn+kogeplader. og så er det jo ikke nok med 1,5kvd.
>
>Hvis du laver det hele om, så er det underordnet, for så bruger du bare alle
>3 faser til kogepladen. I stort set alle lejligheder vi bygger, får ovnen
>sin egen gruppe. Jeg ville iøvrigt aldrig anbefale at montere kogepladen til
>alle 3 faser og så samtidig sætte ovnen på den ene af de faser, som du
>gjorde. I nogle kogeplade/ovn kombinationer, ville dette få sikringen til at
>springe eller tæt på, i spidsbelastninger.

Hvad gør forskellen om kogeplader og ovn er i een kasse. hvor ovnen
alligevel kører på een af faserne hvor det er fordelt?

eller om kogepladene sidder for sig selv, og ovn.. så vil der jo højt
sansynligt jo også være 3 af kogepladerne på hver sin fase, og den 4
på en af de 3 faser..

jeg har et siemens sæt, hvor kogeplader og ovn er til indbygning men
kabel bliver dog kun tilsluttes i ovnen, og så tilsluttes kogepladerne
til ovnene..
og jeg lavede en test.. tændte for alle 4 kogeplader, og grill på
ovnene.. jeg målte sku ikke mere end 14-15A på hver fase.det kan det
sku sagtens klare en sådan 16A sikring.

Nicolai

unread,
Jul 12, 2004, 6:19:48 PM7/12/04
to

"Bjarke Hansen" <bjarke_hansen@*REMOVE.*spamfilter.dk> wrote in message
news:q816f09ede89n1vgn...@4ax.com...

> Ja det kan du have ret i ... Men i et størrere hus kan der jo så
> hurtig blive mange grupper... jeg lavede også det hele om, og endte på
> 13 grupper.. synes selv det måske lige er i overkanten.

Ja, specielt som elektriker. Vi vil jo gerne have en gruppe til alt. :-).
Det giver et dejligt overblik osv. Men ja, noget overdrevet, men sådan er
jeg sgu også. Jeg har dog lige købt en lejlighed, på 60 m2, der sidder en
kraftgruppe til komfur og alt andet, emhætte, køl, lys osv, sidder på én
eneste lysgruppe. Det er jeg noget målløs over, da ejendommen er fra 1969 og
har ovenikøbet fået moderniseret el, med ny tavle, hpfi osv. Det er bestemt
ikke helt efter bogen.

> Hvad gør forskellen om kogeplader og ovn er i een kasse. hvor ovnen
> alligevel kører på een af faserne hvor det er fordelt?

Men man ved jo ikke hvordan det bliver fordelt, når der sidder en boks til
at styre det ligesom på et komfur, - kontra 2 helt adskilte brugsgenstande,
hvor der ikke er en fordeling. Her er det jo elektrikerens fornemmeste
opgave, at sørge for at det er fordelt bedst muligt.

> eller om kogepladene sidder for sig selv, og ovn.. så vil der jo højt
> sansynligt jo også være 3 af kogepladerne på hver sin fase, og den 4
> på en af de 3 faser..

Jeg er ikke helt sikker på jeg kan følge dig, men hvis du fordeler de 4
kogeplader på 2 faser, og ovn på den 3., så er det en bedre fordeling, end
at kogepladen fordeler sine 4 plader ligeligt på 3 faser og så lige ligger
ovnen's effekt over på den ene af de 3 faser. Indbygningsovne ligger altså
oppe omkring de 2500-3000 W maks., af dem jeg sætter op og den effekt skal
ligges oven i den 3. del som den ene fase i forvejen trækker.

> jeg har et siemens sæt, hvor kogeplader og ovn er til indbygning men
> kabel bliver dog kun tilsluttes i ovnen, og så tilsluttes kogepladerne
> til ovnene..

Men så fordeler dit sæt jo også selv effekten ligesom et komfur. Og så er
problemet ikke det samme som når du har 2 adskilte ting, som ikke har en
indbygget fordeling mellem de 2 brugsgenstande, hvor kogepladerne trækker
lige meget på de 3 faser og den ene fase ydermere har hele ovnens effekt.
Dit sæt er faktisk mere lig et komfur, end en seperat kogeplade og ovn.

> og jeg lavede en test.. tændte for alle 4 kogeplader, og grill på
> ovnene.. jeg målte sku ikke mere end 14-15A på hver fase.det kan det
> sku sagtens klare en sådan 16A sikring.

Men det passer jo også, og da dit sæt er en samlet del, ligesom et komfur er
det også helt anderledes, jævnfør det jeg har skrevet oppe over. Men nogle
sæt, og nu snakker vi om helt adskilte sæt, ville også sagtens kunne gøre
det, men nogle ville altså ikke og derfor anbefaler jeg generelt, at man
fordeler som jeg skrev tidligere,

1: kogeplade på 2 faser og ovn på den 3. fase.
2: kogeplade på 3 faser og ovn på sin egen gruppe.

Nicolai


Janner

unread,
Jul 13, 2004, 4:33:27 AM7/13/04
to

> >Men det skal vel ikke være kabel ?? Kan man ikke trække enkelt ledere 2,5
> >mm2 i en flex slange og afslutte i et 16 a lampe udtag ??
>
> Jo det kan godt, så længe installationen er dobbelisoleret. Dvs
> flexslange kan gå helt ind i begge dåser, så er flexsen den ene
> isolation og isoleringen på enkellederen.


Takker ..... sådan bliver det *S* .... Koge pladerne bliver sat til som 1
faset (to el plader og to stk. gas)

Sikke dog en tråd der blev startet he he

Hygge

Jan


Nicolai

unread,
Jul 13, 2004, 4:53:00 AM7/13/04
to

"Janner" <spa...@spamfri.spam> wrote in message
news:40f39e4a$0$3086$ba62...@nntp05.dk.telia.net...

> Takker ..... sådan bliver det *S* .... Koge pladerne bliver sat til som 1
> faset (to el plader og to stk. gas)

Ok, er der kun 2 el-plader på den? Så er det jo straks anderledes, end en
alm. kogeplade hvor der normalt er 4 el-plader. Er det én plade med 2 af
hver eller er det 2 enkelte, én til gas og én til el?

> Sikke dog en tråd der blev startet he he

Ja, det er dejligt. Nogle gange kommer der faktisk mange nyttige ting frem,
som man måske ikke havde tænt på. Andre gang drukner spørgsmålet. Men sådan
er usenet jo. :-)

> Hygge
>
> Jan

Nicolai