Er der regler for om ledningen fra komfuret til væggen skal være blød
eller stiv?
Må man samle blød og stiv ledning i samlemuffer med kun en skrue? Der er
nu en blød ledning fra komfuret til væggen og den er samlet med den stive
installationsledning med samlemuffer af typen med kun en skrue. Jeg mener
at huske fra min tid på EFG at det må man ikke.
Tomas
> Er der regler for om ledningen fra komfuret til væggen skal være blød
> eller stiv?
>
det er lettest med blød kappekabel (PKAJ) og så citerer jeg lige fra
el-ståbi side 177:
"En tilledning skal altid bestå af en bøjelig ledning, der indeholder alle
ledere, som hører til samme strømkreds, herunder også en evt.
beskyttelsesleder."
> Må man samle blød og stiv ledning i samlemuffer med kun en skrue? Der
> er nu en blød ledning fra komfuret til væggen og den er samlet med
> den stive installationsledning med samlemuffer af typen med kun en
> skrue. Jeg mener at huske fra min tid på EFG at det må man ikke.
>
nej det må man ikke... medmindre der er bøsninger på enden af de bløde
ledere...?
eller brug alm. kronemuffer i en fornuftig størrelse... i hvert fald ikke de
der små nogen biltema/harald nyborg har...
--
mvh
Rasmus
sorry mom: :o)
http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw
> Tomas Pedersen wrote:
>> Jeg vil flytte mit komfur fra den ene side af et hjørne og over på den
>> anden side. Må der trækkes en ledning fra det gamle tilslutningssted
>> så ledningen ligger i for eksempel køkkenelementernes sokkel, eller
>> skal der opsættes et nyt sted tættere på komfuret?
>>
> ja og nej
Det besvarer ikke rigtigt hvad jeg skal hyre en installatør til at lave.
Og jeg kan da godt afsløre at kan jeg slippe afsted med at sætte en
længere ledning på komfuret, så gør jeg det selv. Men hvis et sådant blødt
kabel ikke må ligge gemt væk under skabe, så gider jeg ikke rode med det.
>> Må man samle blød og stiv ledning i samlemuffer med kun en skrue? Der
>> er nu en blød ledning fra komfuret til væggen og den er samlet med den
>> stive installationsledning med samlemuffer af typen med kun en skrue.
>> Jeg mener at huske fra min tid på EFG at det må man ikke.
>>
> nej det må man ikke... medmindre der er bøsninger på enden af de bløde
> ledere...?
Det er der ikke, der er heller ikke låg over dåsen.
Det meste af min lejlighed er gør-det-selv af den slags som håndværkere
elsker, for så er der mere arbejde til dem bagefter.
Og ja, jeg er også selv i gang med at gøre-det-selv, men ulejliger mig i
det mindste med at sikre mig at det bliver gjort nogenlunde ordentligt.
> eller brug alm. kronemuffer i en fornuftig størrelse... i hvert fald
> ikke de der små nogen biltema/harald nyborg har...
Tak for svar.
Tomas
> Og jeg kan da godt afsløre at kan jeg slippe afsted med at sætte en
> længere ledning på komfuret, så gør jeg det selv. Men hvis et sådant
> blødt kabel ikke må ligge gemt væk under skabe, så gider jeg ikke
> rode med det.
>
bare du ikke sætter det fast... det skal være så det kan udskiftes...
> Det er der ikke, der er heller ikke låg over dåsen.
> Det meste af min lejlighed er gør-det-selv af den slags som
> håndværkere elsker, for så er der mere arbejde til dem bagefter.
>
åhh nej... er du så sikker på at selve installationen er lavet
ordentligt...??
er det 2,5 kvadrat mm kabel eller ledninger der er brugt?
hvad er det for en dåse ? grøn, gul? tag evt. et billede...
> Og ja, jeg er også selv i gang med at gøre-det-selv, men ulejliger
> mig i det mindste med at sikre mig at det bliver gjort nogenlunde
> ordentligt.
>
fint nok... :-)
[klip]
> nå... det synes jeg nu ellers det fint gør:
> "må der trækkes en ledning fra det gamle tilslutningssted ... " svar: ja
> "eller skal der opsættes et nyt sted tættere på komfuret ... " svar: nej
Jeg læste det som "både ja og nej".
[klip]
> bare du ikke sætter det fast... det skal være så det kan udskiftes...
Ok.
[klip]
> åhh nej... er du så sikker på at selve installationen er lavet
> ordentligt...??
Sikker og sikker, jeg tror installationen er fra da huset blev bygget og
ser ud til at være i orden. Komfuret er noget der er monteret sidenhen og
det er her fuskeriet begynder.
> er det 2,5 kvadrat mm kabel eller ledninger der er brugt? hvad er det
> for en dåse ? grøn, gul? tag evt. et billede...
Jeg gætter på 2.5, de er lidt tykkere end det bløde kabel.
Dåsen er af metal, billede her:
http://82.143.216.111/apache2-default/800_daase.jpg
Læg i øvrigt mærke til hvordan man har været omhyggelig med også at få
malet stikkontakten. En enkelt stikkontakt var malet så grundigt at den
ikke kan bruges.
Tak for hjælpen, nu skal jeg vist bare have to meter kabel (og nogle
samlemuffer og et låg).
Tomas
> Tak for hjælpen, nu skal jeg vist bare have to meter kabel (og nogle
> samlemuffer og et låg).
>
to meter kabel?? nej du må da ikke forlænge det bløde kabel... køb nu eet
stykke i den rigtige længde fra dåsen og til komfuret...
og køb rigeligt så det er nemt at trække komfuret helt ud uden at kablet
bliver strammet helt ud...
> to meter kabel?? nej du må da ikke forlænge det bløde kabel... køb nu eet
> stykke i den rigtige længde fra dåsen og til komfuret...
> og køb rigeligt så det er nemt at trække komfuret helt ud uden at kablet
> bliver strammet helt ud...
Vi er helt enige. De to meter var bare et tal jeg slyngede ud.
Emhætten skal i øvrigt også flyttes, men da vi ikke må have motor i bliver
der ikke noget vrøvl med strøm til den.
Tomas