Mvh Henrik
Du bor sandsynligvis i et område hvor der er "nulling".
Det hedder "nulling", når beskyttelseslederen er tilsluttet nullederen, som
du har beskrevet.
Det vil sige, at el-leverandøren garantere, at nullederen fra din
installation, til nærmeste transformer, ikke bliver afbrudt under normale
driftsforhold af el-nettet.
Dit HPFI relæ har fået bedre arbejdsbetingelser. Det har letterer ved at
detekterer en fejlstrøm, når beskyttelseslederen "går" uden om HPFI-relæet,
og er tilsluttet en lavohmig forbindelse, end hvis beskyttelsesledere ikke
er forbundet nogen steder (Hvis beskyttelseslederen ikke er forbundet nogen
steder er det en ulovlig installation).
Takker, så vil jeg ikke forbande elektrikeren langt væk, og i stedet
sove roligt igen i nat:-)
Ja der findes jo forskellige jordingssystemer.
TN-C hvor jord og nul er fælles (C for common), en el tavle forsynes med 4
ledere
TN-S hvor hvor nul og jord er separate, en tavle der forsynes af 5 ledere
TT hvor tavlen eller installationen forsynes med faser og nul og så med eget
jordspyd.
Lyder egentligt lidt lamt som jeg fik det skrevet .... Så læs videre her:
TT-systemjording
Den typiske systemjording i et parcelhus er et TT-system. Det første bogstav
angiver forsyningssystemets driftsmæssige jordforbindelse. T'et står for
Terra, som er den latinske betegnelse for jord. Et punkt i
forsyningssystemet (transformeren) er altså jordforbundet i et TT-system.
Det er gerne nullen (stjernepunktet på sekundærviklingen), som har
forbindelse til jord.
Det andet bogstav angiver, hvordan beskyttelseslederne, og dermed de
tilsluttede brugsgenstandes udsatte dele, er jordforbundet i installationen.
Et T på andenpositionen fortæller, at der er tale om en egen direkte
jordforbindelse, fx omtalte jordspyd, der er uafhængig af
forsyningssystemets jordforbindelse.
TN-systemjording (nulling)
En installation, der er nullet, en metode, der i Danmark blev tilladt i
1958, gør brug af TN-systemet. T'et på første position er forklaret ovenfor.
N'et står for Neutral. I en TN-systemjording er installationens jording
opnået gennem nullederen og jordforbindelsen er på denne måde fælles med
forsyningssystemets jordforbindelse. Nullederen fungerer, indtil den i
installationen bliver delt op, både som beskyttelsesleder, PE (Protection
Earth), og som nulleder, N. Derfor kaldes den, på strækningen, hvor den
tjener begge funktioner, for en PEN-leder.
Opdelingen i en PE- og en N-leder kan ske helt ude ved transformerstationen,
som det kan læses i rubrikken til højre. Så kaldes det mere præcist for et
TN-S-system. S for Separate. Det modsatte, et system, hvor
beskyttelsesleder og nulleder konsekvent føres i samme leder, kaldes for et
TN-C-system. C for Common eller Combined. Et TN-C-S-system er så en
systemjording, hvor beskyttelsesleder og nulleder er fælles et stykke af
vejen for så at blive delt op, en opdeling der gerne finder sted i første
tavle i installationen.
Hvorfor ikke forbinde jord til nul ved tilslutningsstedet?
Som antydet trækkes der separate beskyttelsesledere og nulledere ud til
stikkontakter og brugsgenstande efter at opsplitningen af PEN-lederen er
foretaget i første tavle