Nullet jord?

356 views
Skip to first unread message

Henning

unread,
Mar 13, 2009, 7:51:04 AM3/13/09
to
I forbindelse med strømafbrydelse i vores lejlighed kiggede jeg
nærmere på gruppetavlen.
Det viser sig, at jordledningen blot er kørt sammen med nul i
indgangen, dvs. før afbrydere og sikringer.
Lejligheden er fra 1880'erne, så det er formodentlig i
overensstemmelse med stærkstrømsreglementet (så vidt jeg ved blev
tavlen udvidet for ca. 10 år siden), men kan man ikke lave det
"rigtigt" i stedet? Jeg havde en idé om at man i mangel af jord kunne
lave en kunstig jord og ikke blot lægge denm sammen med nul?
Der er monteret en HPFI-afbryder, men vil den fungere optimalt?

Henrik Christensen

unread,
Mar 13, 2009, 8:10:24 AM3/13/09
to
der er sikkert Nulling i Den Bydel hvor du Bor så det er den Normale Praksis
at Gøre dette

Mvh Henrik


CC

unread,
Mar 13, 2009, 10:04:51 AM3/13/09
to
"Henning" skrev i meddelelsen
Det har ikke noget med lejligheden alder at gøre.

Du bor sandsynligvis i et område hvor der er "nulling".
Det hedder "nulling", når beskyttelseslederen er tilsluttet nullederen, som
du har beskrevet.
Det vil sige, at el-leverandøren garantere, at nullederen fra din
installation, til nærmeste transformer, ikke bliver afbrudt under normale
driftsforhold af el-nettet.

Dit HPFI relæ har fået bedre arbejdsbetingelser. Det har letterer ved at
detekterer en fejlstrøm, når beskyttelseslederen "går" uden om HPFI-relæet,
og er tilsluttet en lavohmig forbindelse, end hvis beskyttelsesledere ikke
er forbundet nogen steder (Hvis beskyttelseslederen ikke er forbundet nogen
steder er det en ulovlig installation).

Henning

unread,
Mar 13, 2009, 10:08:49 AM3/13/09
to

>Det har ikke noget med lejligheden alder at gøre.
>
>Du bor sandsynligvis i et område hvor der er "nulling".
>Det hedder "nulling", når beskyttelseslederen er tilsluttet nullederen, som
>du har beskrevet.
>Det vil sige, at el-leverandøren garantere, at nullederen fra din
>installation, til nærmeste transformer, ikke bliver afbrudt under normale
>driftsforhold af el-nettet.
>
>Dit HPFI relæ har fået bedre arbejdsbetingelser. Det har letterer ved at
>detekterer en fejlstrøm, når beskyttelseslederen "går" uden om HPFI-relæet,
>og er tilsluttet en lavohmig forbindelse, end hvis beskyttelsesledere ikke
>er forbundet nogen steder (Hvis beskyttelseslederen ikke er forbundet nogen
>steder er det en ulovlig installation).

Takker, så vil jeg ikke forbande elektrikeren langt væk, og i stedet
sove roligt igen i nat:-)

Baumspieler

unread,
Mar 14, 2009, 2:55:48 AM3/14/09
to

> Takker, så vil jeg ikke forbande elektrikeren langt væk, og i stedet
> sove roligt igen i nat:-)

Ja der findes jo forskellige jordingssystemer.

TN-C hvor jord og nul er fælles (C for common), en el tavle forsynes med 4
ledere
TN-S hvor hvor nul og jord er separate, en tavle der forsynes af 5 ledere
TT hvor tavlen eller installationen forsynes med faser og nul og så med eget
jordspyd.

Lyder egentligt lidt lamt som jeg fik det skrevet .... Så læs videre her:

TT-systemjording
Den typiske systemjording i et parcelhus er et TT-system. Det første bogstav
angiver forsynings­systemets drifts­mæs­sige jordforbindelse. T'et står for
Terra, som er den latinske betegnelse for jord. Et punkt i
forsyningssystemet (trans­formeren) er altså jordforbundet i et TT-system.
Det er gerne nullen (stjernepunktet på sekundær­viklingen), som har
forbindelse til jord.
Det andet bogstav angiver, hvordan beskyttelseslederne, og dermed de
tilsluttede brugsgenstandes udsatte dele, er jordforbundet i installationen.
Et T på andenpositionen fortæller, at der er tale om en egen direkte
jordforbindelse, fx omtalte jordspyd, der er uafhængig af
forsyningssystemets jordforbindelse.

TN-systemjording (nulling)
En installation, der er nullet, en metode, der i Danmark blev tilladt i
1958, gør brug af TN-systemet. T'et på første position er forklaret ovenfor.
N'et står for Neutral. I en TN-system­jording er installationens jording
opnået gennem nullederen og jordforbindelsen er på denne måde fælles med
forsy­nings­systemets jordforbindelse. Nullederen fungerer, indtil den i
installa­tionen bliver delt op, både som beskyttel­ses­leder, PE (Protection
Earth), og som nulleder, N. Derfor kaldes den, på strækningen, hvor den
tjener begge funk­tioner, for en PEN-leder.
Opdelingen i en PE- og en N-leder kan ske helt ude ved transformerstationen,
som det kan læses i rubrikken til højre. Så kaldes det mere præcist for et
TN-S-system. S for Separate. Det modsatte, et system, hvor
beskyttel­sesleder og nulleder konsekvent føres i samme leder, kaldes for et
TN-C-system. C for Common eller Combined. Et TN-C-S-system er så en
systemjording, hvor beskyttelsesleder og nulleder er fælles et stykke af
vejen for så at blive delt op, en opdeling der gerne finder sted i første
tavle i installationen.

Hvorfor ikke forbinde jord til nul ved tilslutningsstedet?
Som antydet trækkes der separate beskyttelses­ledere og nulledere ud til
stikkontakter og brugsgenstande efter at opsplitningen af PEN-lederen er
foretaget i første tavle