Re: Udendørs ledning sammenkobling

168 views
Skip to first unread message

Anders Majland

unread,
Apr 20, 2010, 4:08:43 PM4/20/10
to
> Jeg vil ikke til at grave hele ledningen op af gr�spl�nen, s� hvad jeg
> skal bruge af evt. hun-hanstik, samled�se e.lign. for at samle det igen og
> evt grave samlingen ned?

Hvis det er installationskabel med stive ledere findes der s�t til at samle
det med.
Lederne nittes sammen og der krympes en limkrympeflex omkring hver enkelt
leder- Dern�st endnu en limkrympeflex omkring hele samlingen.

S�dan g�r man ogs� op i store st�rrelsen. S� ig�r en samling p� et 10kV
kabel inden samlingen blev gravet ned. Der er den yderste krympeflex omkring
1 meter lang og samlingen ~15cm i diameter.

Annette

unread,
Apr 20, 2010, 2:28:35 PM4/20/10
to
Nu h�ber jeg jeg er det rigtige sted.
Jeg har havedam, ledning til pumpen ligger nede i jorden/gr�spl�nen.
Vi er kommet til at kappe de 20cm ledning over der ligger i blomsterbedet
mellem gr�spl�ne og vandkanten.

Jeg vil ikke til at grave hele ledningen op af gr�spl�nen, s� hvad jeg skal
bruge af evt. hun-hanstik, samled�se e.lign. for at samle det igen og evt
grave samlingen ned?

Annette

Cykellapper

unread,
Apr 20, 2010, 6:15:47 PM4/20/10
to
Annette wrote:
> Nu håber jeg jeg er det rigtige sted.
> Jeg har havedam, ledning til pumpen ligger nede i jorden/græsplænen.

> Vi er kommet til at kappe de 20cm ledning over der ligger i
> blomsterbedet mellem græsplæne og vandkanten.
>
> Jeg vil ikke til at grave hele ledningen op af græsplænen, så hvad
> jeg skal bruge af evt. hun-hanstik, samledåse e.lign. for at samle

> det igen og evt grave samlingen ned?

Det lyder som om, det er en blød forlængerledning, der er gravet ned i
plænen. Udover at det er ulovligt er det en meget dårlig idé, der absolut
kun bliver værre af at forsøge at samle et brud. I bedste fald vil I næsten
helt sikkert opleve at HPFI-relæet begynder at slå fra i tide og utide - i
værste fald kan folk komme til skade eller dø.

Er det et stift installationskabel, kan det samles som beskrevet i et andet
svar. Personligt ville jeg ikke gøre det, men det er lovligt.

Hvis I selv graver renden, koster det ikke mange basseører at få
elektrikeren til at trække et nyt kabel lovligt og sikkert. Det koster nok
mindre, end hvis HPFI'en slukker fryser og køleskab mens I ikke er hjemme
:-)


--
Preben Mortensen
(Cykellapper)

Anders Majland

unread,
Apr 21, 2010, 5:10:41 AM4/21/10
to
> Er det et stift installationskabel, kan det samles som beskrevet i et
> andet svar. Personligt ville jeg ikke gøre det, men det er lovligt.

Hvorfor vil du ikke gøre det ?
(læs lade din installatør gøre det)

EnergiMidt har som skrevet lige lavet en samling på et 10kv kabel der graves
ned på min grund. Dernæst laver de også en samling på min stikledning når de
fjerner luftledningerne. Idag ender min 4x10mm2 oppe i en mast. Den skal nu
samles i jorden istedet. Teoretisk kunne jeg jo godt skifte min stikledning
hele vejen fra måler til skab. Der er i forvejen en samling på den i skunken
på 1.sal da jeg har fået flyttet måleren for et par år siden. Men det vil
blive noget bøvl at skifte kablet i husmuren og skunken da der ikke er meget
plads og hulmuren er også isoleret siden kablet blev trukket ...

Flere af mine 3x2,5mm2 kabler er også forlænget dengang jeg fik måleren
flyttet - Ikke fordi de ikke kunne nå til den nye placering men for at
slippe for samledåser undervejs der ville blive skjult da vi lavede
førstesal.

Cykellapper

unread,
Apr 21, 2010, 12:08:58 PM4/21/10
to
Anders Majland wrote:
>> Er det et stift installationskabel, kan det samles som beskrevet i et
>> andet svar. Personligt ville jeg ikke g�re det, men det er lovligt.
>
> Hvorfor vil du ikke g�re det ?
> (l�s lade din installat�r g�re det)

Fordi jeg har d�rlige erfaringer med det :-)

> EnergiMidt har som skrevet lige lavet en samling p� et 10kv kabel der
> graves ned p� min grund. Dern�st laver de ogs� en samling p� min
> stikledning n�r de fjerner luftledningerne. Idag ender min 4x10mm2


> oppe i en mast. Den skal nu samles i jorden istedet.

> [klip]

Husk p�, at der ikke er en hysterisk fejlstr�msafbryder foran hverken 10kV
kablet eller din stikledning. Desuden er det lettere at samle de st�rre
kabler, s� det bliver ordentligt t�t.

> Flere af mine 3x2,5mm2 kabler er ogs� forl�nget dengang jeg fik
> m�leren flyttet - Ikke fordi de ikke kunne n� til den nye placering
> men for at slippe for samled�ser undervejs der ville blive skjult da
> vi lavede f�rstesal.

Der er ogs� enorm forskel p� at have en samling liggende i en skunk kontra
midt i en gr�spl�ne.

Jeg fastholder mit r�d til Annette om �n gang for alle at f� et egnet kabel
i reglementeret dybde med d�kb�nd over. S� sker den slags ikke igen.

--
Preben Mortensen
(Cykellapper)

Jens Petersen

unread,
Apr 21, 2010, 2:01:58 PM4/21/10
to
On Wed, 21 Apr 2010 18:08:58 +0200, "Cykellapper"
<preben_...@cykellapper.dk> wrote:


>> EnergiMidt har som skrevet lige lavet en samling på et 10kv kabel der


>> graves ned på min grund. Dernæst laver de også en samling på min

>> stikledning når de fjerner luftledningerne. Idag ender min 4x10mm2


>> oppe i en mast. Den skal nu samles i jorden istedet.
>> [klip]
>

>Husk på, at der ikke er en hysterisk fejlstrømsafbryder foran hverken 10kV
>kablet eller din stikledning. Desuden er det lettere at samle de større
>kabler, så det bliver ordentligt tæt.

Det er ikke ualmindeligt med fejlstrømsafbryder på 10kV, omend den er
noget mere avanceret end dem vi har i husinstallationen.

Det er ikke noget problem for en fagmand at udføre en krympemuffe på
et lavspændingskabel. (PVIK typen)

--
OV1A Jens

Intel: We put the "backward" in "backward compatible"

Cykellapper

unread,
Apr 21, 2010, 3:27:40 PM4/21/10
to
Jens Petersen wrote:
> Det er ikke ualmindeligt med fejlstrømsafbryder på 10kV, omend den er
> noget mere avanceret end dem vi har i husinstallationen.

Som jeg skriver: Den er ikke så hysterisk over lidt fugt. Men der skal stort
set ingen fugt til i et kabel i jorden, før et hus-HPFI klasker ud.

> Det er ikke noget problem for en fagmand at udføre en krympemuffe på
> et lavspændingskabel. (PVIK typen)

Det er det principielt ikke, nej. Men jeg har også set, det går galt. Og så
skal man til at grave igen.

Hele humlen er: Jeg _tror_ det er en blød ledning i 10-20cm dybde, der har
været i nærkontakt med en spade eller en kultivator. Derfor anbefaler jeg,
at installationen udføres ordentligt. At samle det med stik osv er
naturligvis udelukket.

Det er ikke for at disse hele elektrikerstanden i Danmark :-)

--
Preben Mortensen
(Cykellapper)

Anders Majland

unread,
Apr 21, 2010, 3:48:37 PM4/21/10
to
>> Hvorfor vil du ikke gøre det ?
>> (læs lade din installatør gøre det)
>
> Fordi jeg har dårlige erfaringer med det :-)
...

> Der er også enorm forskel på at have en samling liggende i en skunk kontra
> midt i en græsplæne.

Yep - men jeg har som skrevet både en samling på en 10kV og min egen
stikledning. 10kW kablet var det vist ikke planen skulle ind over min grund,
da jeg ikke var blevet oplyst om det på forhånd. Men det er kun 10meter det
drejer sig om et sted det ikke betyder så meget. Måske der endda kan hentes
lidt erstatning på det* (Men vigtigere er at de får det reetableret
ordenligt. Den kabelplov de har brugt har lavet nogle ganske dybe spor over
et længere stykke)

*Usikkert da kablet erstatter en luftledning der allerede krydser min grund
i nærheden.

> Jeg fastholder mit råd til Annette om én gang for alle at få et egnet
> kabel i reglementeret dybde med dækbånd over. Så sker den slags ikke igen.

Det kan vi ikke blive uenige i - samling kan/må kun komme på tale på det
rigtige kabel

Annette

unread,
Apr 25, 2010, 3:12:19 PM4/25/10
to
OK....tak for svarene. Så må jeg få det rigtige gravet ned og sikret :-)

Annette