Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Hvad er lovligt

54 views
Skip to first unread message

Ole N

unread,
Oct 23, 2006, 5:35:48 AM10/23/06
to
Hej,

Hvor høj jævnspænding må man som lægmand eller instrueret person arbejde med
på sin arbejdsplads.

Hvor er reglerne beskrvet ?

/Ole


Børge Larsen

unread,
Oct 23, 2006, 6:06:11 AM10/23/06
to

"Ole N" <non...@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:453c8cf6$0$145$157c...@dreader2.cybercity.dk...

Hvis du formulerer dit spørgsmål noget bedre, kan du måske forvente et svar.

Børge
>


Mr. D

unread,
Oct 23, 2006, 6:53:06 AM10/23/06
to
> Hvis du formulerer dit spørgsmål noget bedre, kan du måske forvente et
svar.


Ikke for at menge mig - men jeg forstår hans spørgsmål fint - uden dog at
have svaret


Rasmus M. Jensen

unread,
Oct 23, 2006, 7:01:49 AM10/23/06
to
"Ole N" <non...@mail.dk> wrote in message
news:453c8cf6$0$145$157c...@dreader2.cybercity.dk...
er ikke helt sikker, men jeg mener det er 40 eller 60 V DC
det skal vel stå i stærkstrømsreglamentet eller?

mvh
Rasmus


Max

unread,
Oct 23, 2006, 7:08:33 AM10/23/06
to
Hej Ole

> Hvor høj jævnspænding må man som lægmand eller instrueret person
> arbejde med på sin arbejdsplads.

Jeg har da folk der arbejder med 60 KV uden det giver
anledning til kommentar fra arbejdstilsynet.

> Hvor er reglerne beskrvet ?

Det ved jeg så til gengæld ikke.

Mvh Max


CC

unread,
Oct 23, 2006, 12:16:08 PM10/23/06
to
"Ole N" skrev i en meddelelse ..
Reglerne er omfattet af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Denne dækker området fra
0 V til 1000 V uanset omdet er jævn. eller vekselspænding. Læs selv mere her
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20011250205-regl


Cubus

unread,
Oct 23, 2006, 6:17:33 PM10/23/06
to
"CC" <c...@mail.dk> skrev

> Reglerne er omfattet af Stærkstrømsbekendtgørelsen. Denne dækker området fra 0 V til 1000 V uanset omdet er jævn. eller
> vekselspænding. Læs selv mere her http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20011250205-regl

Ved DC går SB-A6 op til 1500 V, jf § 11.2.

--
Cubus
http://cubus-adsl.dk/


CC

unread,
Oct 23, 2006, 6:42:33 PM10/23/06
to
"Cubus" skrev i en meddelelse

>
> Ved DC går SB-A6 op til 1500 V, jf § 11.2.
>
Ok - Du har ret ;-)


Erling Nansen

unread,
Oct 24, 2006, 2:04:12 AM10/24/06
to

"CC" <c...@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:453d455b$0$12663$edfa...@dread14.news.tele.dk...

> "Cubus" skrev i en meddelelse
>>
>> Ved DC går SB-A6 op til 1500 V, jf § 11.2.
>>
> Ok - Du har ret ;-)
>
>
I sin tid, mener jeg, hed det noget med max 250 volt til jord.

Erling


Soren Roensberg

unread,
Oct 24, 2006, 4:14:20 PM10/24/06
to
Reglerne er som nævnt beskrevet Stærkstrømsbekendtgørelsen.
Men den kan være lidt svær at finde rundt i.

Den korte udgave er:
Som lægmand må du ikke arbejde med noget som helst under spænding.
Som instrueret person må du gøre det du er instrueret i ;-)

Den lidt længere:
Hvis du skal arbejde under spænding, så skal du have været på LAUS
kursus indenfor det sidste år.

Du må dog godt, hvis det er SELV spændinger på under 60 VDC.

SELV kredse over 60 VDC skal være beskyttet mod berøring. Dvs. du kan
godt måle, men ikke ændre på kredsen.

SELV er strømkredse som er særligt isoleret og beskyttet mod for høj
spænding (50 VAC eller 120 VDC). Den må ikke være jordet, så bliver den
til PELV.

På maskiner kan du som instrueret person arbejde med op til 24VDC PELV.

Bemærk at SELV / PELV kun beskytter mod stød, ikke mod at lave andre
ulykker.

Ole N

unread,
Oct 26, 2006, 8:15:45 AM10/26/06
to
> Den korte udgave er:
> Som lægmand må du ikke arbejde med noget som helst under spænding.
> Som instrueret person må du gøre det du er instrueret i ;-)
>
> Den lidt længere:
> Hvis du skal arbejde under spænding, så skal du have været på LAUS kursus
> indenfor det sidste år.
>
> Du må dog godt, hvis det er SELV spændinger på under 60 VDC.
>
> SELV kredse over 60 VDC skal være beskyttet mod berøring. Dvs. du kan godt
> måle, men ikke ændre på kredsen.
>
> SELV er strømkredse som er særligt isoleret og beskyttet mod for høj
> spænding (50 VAC eller 120 VDC). Den må ikke være jordet, så bliver den
> til PELV.
>
> På maskiner kan du som instrueret person arbejde med op til 24VDC PELV.
>
> Bemærk at SELV / PELV kun beskytter mod stød, ikke mod at lave andre
> ulykker.

Hvis jeg forstår det ret, må instrueret personel arbejde altså med
spændinger fra 60V - 1500V hvis de blot opfylder kravene til:
§637: "Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på installationer og tavler
under spænding (L-AUS)"

Men hvor står det at det er 60V og ikke 120V som grænsen går ved ? - grænsen
for SELV jo går ved 120VDC ?!

Tak for de fine svar i øvrigt.

/Ole

Soren Roensberg

unread,
Oct 29, 2006, 2:00:08 PM10/29/06
to
Ole N skrev:
Under 60 VDC SELV er der normalt ingen krav om
berøringsbeskyttelse.(afsnit 411.1.4.3) Derfor kan du godt tillade dig
at arbejde på det.

Over denne grænse, eller hvis det ikke er SELV, _arbejder_ du ikke på
udstyr med spænding. L-AUS forskrifterne sikrer at det udstyr der
arbejdes på er gjort spændingsløst først. (Alt med spænding på skal være
beskyttet med IP20)
Og det skal altid ske under en autoriseret installatørs ansvar og
instruktion.

0 new messages