Lovligt eller ej ?

94 views
Skip to first unread message

Keld Sørensen

unread,
May 2, 2002, 11:06:41 AM5/2/02
to
Nu om dage fås vaskemaskine og tørretumbler til 240V.

Når nu man køber nyt og både vaskemaskine og tørretumbler,
er det så tilladt at tilkoble disse 240V gennem det gamle 380V
stik ?

2 X Nul samles og skrues i stikket
2 X Jord samles og skrues i stikket
1 fase til vaskemaskinen
1 fase til tørretumbleren

Så kører det bare, men er det lovligt ?

--
Keld Sørensen
Denmark


Peter Jakobsen

unread,
May 2, 2002, 11:18:56 AM5/2/02
to

"Keld Sørensen" <KeldSo...@email.com> wrote in message
news:uIcA8.12160$kp3.6...@news010.worldonline.dk...
ja fuldstændig lovligt, og MEGET anvendt...


--
M V H

Peter Jakobsen
Join S.E.T.I@HOME today !


Bjerg & Olsen

unread,
May 2, 2002, 1:15:28 PM5/2/02
to
"Peter Jakobsen" <pja...@mail1.stofanet.dk> skrev i en meddelelse news:3cd15922$0$3799$ba62...@nntp01.dk.telia.net...

> >
> > 2 X Nul samles og skrues i stikket
> > 2 X Jord samles og skrues i stikket
> > 1 fase til vaskemaskinen
> > 1 fase til tørretumbleren
> >
> > Så kører det bare, men er det lovligt ?
> >
> ja fuldstændig lovligt, og MEGET anvendt...

Kabler til to maskiner samlet i et og samme stik? Det tror jeg ikke.

Venlig hilsen
Erik Olsen

Bjarke Hansen

unread,
May 2, 2002, 4:01:21 PM5/2/02
to
"Keld Sørensen" <KeldSo...@email.com> wrote in message
news:uIcA8.12160$kp3.6...@news010.worldonline.dk...
> Nu om dage fås vaskemaskine og tørretumbler til 240V.
>
> Når nu man køber nyt og både vaskemaskine og tørretumbler,
> er det så tilladt at tilkoble disse 240V gennem det gamle 380V
> stik ?

Ikke helt

>
> 2 X Nul samles og skrues i stikket
> 2 X Jord samles og skrues i stikket
> 1 fase til vaskemaskinen
> 1 fase til tørretumbleren
>
> Så kører det bare, men er det lovligt ?

Jeg kan dog ikke lige sige, om det skulle være ulovligt at samle de 2 kabler
i det samme stik.

men jeg ville nok smide 2 stikkontakter op, ved siden at det orginale stik.
hvor hver sin stikkontakt kører på hver sin fase. Smid evt 3 underlag op, så
du har en ekstra stikkontakt, til den tredige fase.

Der skal desuden skiftet de medleverede stik, ud med de danske stik med
Jordben.


Peter Jakobsen

unread,
May 2, 2002, 4:29:41 PM5/2/02
to

"Bjerg & Olsen" <bjerg...@get2net.dk> wrote in message
news:KweA8.100$uQ....@news.get2net.dk...
Sorry overså det med 2 ledninger i samme stik. Sæt en membrandåse op
istedet, så er det lovligt :-)

Claus Vestergaard Skipper

unread,
May 3, 2002, 5:45:36 AM5/3/02
to

lad dog forhandleren montere et korrekt stik, eller køb din
vaskemaskine el.lign. et andet sted

problemet kan også løses med en lille adapter til få kr. (lknr 210 A
5061), og så kan "tysker"-stikket laves om til et stik med "dansk
jordben" og dermed få personbeskyttelsen (hfi/hpfi) til at virke efter
hensigten..


/cv

Aksel

unread,
May 4, 2002, 10:42:02 AM5/4/02
to

"Claus Vestergaard Skipper" <c...@acoustics.auc.dk> skrev i en meddelelse
news:3CD25C40...@acoustics.auc.dk...

Mener du hermed at HPFI ikke virker hvis man bruger Schuko (tysk) stik?
Hvad skulle forhindre det?

Hilsen Aksel


Poul Bundgaard

unread,
May 4, 2002, 11:37:20 AM5/4/02
to
> problemet kan også løses med en lille adapter til få kr. (lknr 210 A
> 5061), og så kan "tysker"-stikket laves om til et stik med "dansk
> jordben" og dermed få personbeskyttelsen (hfi/hpfi) til at virke efter
> hensigten..
>
> Mener du hermed at HPFI ikke virker hvis man bruger Schuko (tysk)
stik?
> Hvad skulle forhindre det?

Den virker _inden_ det er dig der laver jordforbindelsen ..... :o)