må man sætte en gruppe på et alm. led som kommer ud fra en styk kontakt???
og føre en led vide fra den og ud til det den skal bruges til?
Skriver du for mange SMSer?
Er du for doven til at skrive hele ordet?
Eller er du bare ordblind?
Den sidste mulighed er dog en gyldig undskyldning!
"Broxgaard" <dan...@broxgaard.dk> skrev
> der er noget jeg lige vil høre om man må...
>
> må man sætte en gruppe på et alm. led som kommer ud fra en styk kontakt???
> og føre en led vide fra den og ud til det den skal bruges til?
Hvis du benytter en 3 polet stikkontakt,
en stikprop med jord,
hvis du sikrer dig at sikringsgruppen afbryder fasen ved udkobling,
hvis det udføres håndværksmessigt korrekt og dobbeltisoleret,
og at du ikke fører kablerne igennem vægene eller etageadskillelserne.
Så vil jeg mene at du er på farbar vej, men jeg kender ikke
StærkstrømsBekendtgørelsen indgående nok, til at give dig svar på om det er
lovligt.
Mvh. en ikke-elektrikker
Det var da rat at vide at det var en gyldig undskyldning for jeg er
ordblind...
hvis jeg sætte en alm. ledning i et en stikontakt som sidder i væg og sætter
et gruppe på (sådan en som er i et HFI) og så der fra trække ne ledning vise
til en stikdåse
Med fare for at der bliver dømt amatør :-)
Ja. Du må godt trække en blød ledning fra en stikkontakt med jord til en
ny "løs" tavle. Det er det man gør med byggepladstavler. Afaik må du
ikke bruge installationskabel (stiv ledning) efter en stikkontakt og
heller ikke fastgøre en blød ledning / føre den igennem vægge og lign.
/A
Okay...
det er bare fordi jeg har noget lysshow hvor der er 8 pære i og det trækker
ret godt... så hvis der sidder en gruppe før det.. vil sikringe så ikke være
den der smutter først?
Prøv selv at regne på amperestørrelsen.Den sikringsgruppe som du tager
strømmen
fra er nok på 10 A og så er der masser af plads.
Hvis din ide skal bruges, så kniber det med at finde en sikring mindre end
10 A og
den sikring der sidder før dit forslag skal være nummeret større.
Fortæl lidt mere og din lysshow ( pærenes størrelse )
Mvh.
J.Kobel
> det er bare fordi jeg har noget lysshow hvor der er 8 pære i og
> det trækker ret godt... så hvis der sidder en gruppe før det.. vil
> sikringe så ikke være den der smutter først?
>
>
>
Jo hvis den er mindre end den, der sidder i den anden ende af
stikkontakten, men det kan ikke betale sig.
--
Kenneth Pedersen aka apollo14
Flower: 19262549 - apoll...@hotmail.com
*º¤., ¸¸,.¤º*¨¨¨*¤ Surfing Worldwide*º¤., ¸¸,.¤º*¨¨*¤
www.apollo14.dk - www.usenet.dk Husk at fjerne (ihatespam)
> Hvis din ide skal bruges, så kniber det med at finde en sikring mindre end
> 10 A og
> den sikring der sidder før dit forslag skal være nummeret større.
Kan man ikke stadig få 6A D0 sikringer?
Hvis man kan, må det være løsningen.
--
/kenne
Fordelen ved Windows er, at man ikke behøver foretage
sig noget dumt, for at få den til at gå ned!
> Jo hvis den er mindre end den, der sidder i den anden ende af
> stikkontakten, men det kan ikke betale sig.
Den bedste (og nemmeste) løsning vil nok være at bygge en sandfyldt
glassikring ind i lysshowet.
6A automatsikring ?
Men hvis du trækker mere end den faste sikring hjælper det jo ikke
stort. Prøv at se på "byggestrømstavler" på f.eks
http://www.greenline.dk (under CEE stik)
Har du adgang til et 16A CEE stik kan du sikkert nemt trække "strøm nok"
Evt kan du gøre det samme fra et "komfurudtag"
På arbejder har vi netop købt en 32A model fra dem til at levere strøm
til testopstillinger. Den faste installation er med 3x25A og der er ikke
noget beskyttelse på. I byggestrømstavlen er der så noget
personbeskyttelse og det er jo meget godt når man har næsten 20KWatt til
rådighed ...
/A
Det er 8 60 W pære der sidder i.. det bliver styre at en lille ting som er
lyd styre.. hvor der er 230 V igennem... hvor pære får strøm fra...
Dine 8 stk. 60 W pærer bruger kun 2 A, så drop tanken om specielle sikringer
foran. Slut det hele til en almindelig stikkontakt, det vil ikke give problemer i hu-
sets øvrige forsyning.
Mvh. J.Kobel
Det kan se hvornår jeg bruge det da det tar næste alt strømme i huset og at
alt det andet lys der er tændt og blinker i takt med musikken
... og vi har heller ikke for meget strøm...
Det ser lidt håbløst ud, jeg kan ikke finde på flere gode råd.
Mvh.J.Kobel
PS. Prøv at bruge Stavekontrol, det vil hjælpe dig meget, du har selv
sagt at du er ordblind og denne kontrol er fin i dit tilfælde.
Selv om at jeg ikke er ordblind, så bruger jeg kontrollen hver gang jeg
skriver.
>
> Det kan se hvornår jeg bruge det da det tar næste alt strømme i
> huset og at alt det andet lys der er tændt og blinker i takt med
> musikken
>
> ... og vi har heller ikke for meget strøm...
>
>
Så hjælper det ikke meget med det projekt du har gang i, du skal nok
mere regne med at lave en ny gruppe, og derfra lave en stikkontakt, kun
til dit lysshow.
>Så hjælper det ikke meget med det projekt du har gang i, du skal nok
>mere regne med at lave en ny gruppe, og derfra lave en stikkontakt, kun
>til dit lysshow.
Lyder blot utroligt, at "8 stk 60 W pærer samt en styreboks til
lydstyring" skulle trække så meget. Måske "installationen" er udført i
forkert dimension -> enten det ene (hus) eller andet (lysshow) sted...
/M
Eller det er en meget gammel installation, og der kun er en gruppe
til alle stikkontakter og lampesteder, så er der alt for lidt guf i
installationen, og hvis så er nede i stofledninger som jo omkring
krigen ikke var helt gode, så mister vi også en del der. Her hvor jeg
bor, har vi f.eks en 5x10 ind forsikret med 50A, og når der i den
anden ende af huset ligger et trykkeri, ja så er de 50A ikke meget,
lyset står da og blinker i perioder, og der skal da også ny
stikledning ind, så vi kører på hver sin. Men på det tidspunkt det
blev lavet, var der ikke mulighed for at lave en extra stikledning.
Det er nogle meget gammel noget... og der er hvis kun 3 grupper i det
hele... en til vores kælder som jeg skal til at trækker på da der ikke er så
meget på den del... eller køre resten på 2 grupper... det vil siger at
køkken, toliet, mit værelse, mine forældre værelse og vores stue køre på
dem.. og det er 10 A sikringer der sidder i.
> Det er nogle meget gammel noget... og der er hvis kun 3 grupper i
> det hele... en til vores kælder som jeg skal til at trækker på da
> der ikke er så meget på den del... eller køre resten på 2
> grupper... det vil siger at køkken, toliet, mit værelse, mine
> forældre værelse og vores stue køre på dem.. og det er 10 A
> sikringer der sidder i.
>
>
>
>
>
hmmm ikke godt, så skal i jo ligefrem passe på, når i bruger
kaffemaskine og elkoger samtidig. Tror du sq sparke lidt til de
gamle, og få gået det igennem.
> Apollo14 <apoll...@hotmail.com> skrev:
>
>> hmmm ikke godt, så skal i jo ligefrem passe på, når i bruger
>> kaffemaskine og elkoger samtidig.
>
> Det skal man da vist under alle omstændigheder. I hvor mange
> alm. køkkener er der mere end én 230V 10A gruppe?
>
I mit f.eks. Men det er jo oxo lavet efter foreskrifterne, og har så
at sige lavet det siden jeg blev udlært, at der er 2 grupper ude i
køkkenet, da alle idag enten har kaffemaskine - elkoger eller
Elkoger-espressomaskine og lign.
Men du kan sagtens have en kaffemaskine og en elkoger på samtidig, du
skal bare ikke tænde dem præcis samtidig, så burde det kunne lade sig
gøre.
> Det skal man da vist under alle omstændigheder. I hvor mange
> alm. køkkener er der mere end én 230V 10A gruppe?
Osse i mit. :o)
2 stk. 230V 13A.
En gruppe til hver bordplade.
Mvh - Martin
Der er en kaffemaskine en elkoger, en lille oven og en stor el oven... og
det køre fint hvis der er nogle af tinge ikke er tænkte på sammen tid...
der er også derfor at mit lysshow skal på vores kælder gruppe da der ikke
bruges ret meget der.
> Apollo14 <apoll...@hotmail.com> skrev:
>
>> I mit f.eks. Men det er jo oxo lavet efter foreskrifterne,
>
> Er kravet ikke fortsat kun, at der skal være en gruppe pr. rum i
nye
> installationer dog mindst to grupper? Dvs. to grupper til en to
> værelses lejlighed 4 til en 4 værelses osv.
>
Jo men i køkkenet skal der være 2 grupper, og de skal fordeles over
de disponible stikkontakter. Og i et køkken der bliver lavet idag,
skal der være 3 disponible stikkontakter, og gerne flere. Jeg har
f.eks 6 disponible stikkontakter i mit køkken, da jeg derved slipper
for at skifte runndt på kaffemaskine - elkoger - espressomaskine, så
er resten til fri afbenyttelse.
> Jo
Skal det forståes således at der er ok med f.eks 4x13A til en 4 værelses
lejlighed, hvor f.eks de 2 anvendes i køkkenet, 1 til bad og den sidste
deles mellem de to værelser ?
(antager gas så der kun er den ene fase i lejligheden)
/A
> Skal det forståes således at der er ok med f.eks 4x13A til en 4
> værelses lejlighed, hvor f.eks de 2 anvendes i køkkenet, 1 til bad
> og den sidste deles mellem de to værelser ?
> (antager gas så der kun er den ene fase i lejligheden)
>
> /A
>
>
>
Jep det er fuldt ud lovligt, du kunne sågar nøjes med en gruppe til
alt lyset, men du skal huske at de to grupper til køkkenet er til
disponible over bordet, og d.v.s. ikke til komfur/ovn - Køleskab -
opvaskemaskine og lign.
De NYE regler for boliger kapitel 801 fra SB afsnit 6. fortæller bl. a. at
" Gruppeantal = grupper der forsyner 250 V stikkontakter og andre til-
slutningssteder for belysningsarmaturer og andre mindre enfasede
brugsstande- skal mindst være boligens nettoareal divideret med 50."
Der skal dog mindst være 2 lysgrupper. "
Altså 150 qm hus/lejlighed skal have 3 lysgrupper.
Antal stikkontakter pr. rum = 1 for hver 4 qm dog højst 8.
Køkkener 3 stk. fordelt på 2 af husets lysgrupper.
Badeværelser 1 stk. stikkontakt og afbryderen skal sidde indenfor døren.
En dobb. stikkontakt regnes for 1 stk.
Dette kan måske opklare nogle af misforståelserne.
Mvh. J.Kobel
Det er selvf. rigtigt sådan som du skriver.
Man jeg er forviret.. og jeg er igang med uddannelse som elektriker... hjælp
> Badeværelser 1 stk. stikkontakt og afbryderen skal sidde indenfor døren.
SÅ vil det sige at man SKAL plasere afbryder og stikkontakt på indersiden af
vægen til badeværelset?
For så har jeg åbenbart valgt at sætte afbrydere og stikkontakt på ydervægen
i mit badeværelse!
Jeg har så 2 andre stikkontakt i badeværelset, og 2 lampeudtag
> En dobb. stikkontakt regnes for 1 stk.
>
Ja, eller for den sags skyld en tripel
Der skrives fejlagtigt på greenline.dk for deres tribel panelstikkontakt i
Opus:
Stærkstrømsreglementet kræver
1 udtag pr 4 kvd.meter areal !
En hurtig og billig løsning
for opfyldelse af denne regel!
>
>
Når du nu skriver du er i lærer til elektriker.. Hvorfor så ikke smække en
ny gruppe ind i tavlen, og trække et nyt kabel? Hvor svært kan det være?
fordi at jeg er kun i gang med grundforløbet... sååå jeg kan ikke ret meget
endnu men lige så snart at jeg er færdig udlært kunne det godt være at de
gamle skulle have noget nyt op
Held og lykke med det.... Når du selv føler du har styr på det.. Så kunne du
jo inden du lavede noget, spørge din lærer på skolen om det nu også er en
god måde at lave det på osv.... Jeg stiller selv mange spørgsmål,,,, måske
for mange så lærerene bliver irreteret... Men ellers for man ikke noget
afvide ;-)
Hvad med lampeudtag ?
Dvs tæller de med i disponible grupper.
/A - den nysgerrige der vil være klædt ordenligt på inden mødet med
elektrikkeren, og pt. ved at dikumentere det der er lavet ...
>> Jep det er fuldt ud lovligt, du kunne sågar nøjes med en gruppe
til
>> alt lyset, men du skal huske at de to grupper til køkkenet er til
>> disponible over bordet, og d.v.s. ikke til komfur/ovn - Køleskab -
>> opvaskemaskine og lign.
>
> Hvad med lampeudtag ?
> Dvs tæller de med i disponible grupper.
>
Det er der tilgengæld ingen regler for, ikke andet end der skal
minimum være et pr. rum. Men som hovedregel laver man altid 2 stykker
(1 på loftet og et under overskabe).