Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

nedgravning af ledning

322 views
Skip to first unread message

Søren

unread,
May 10, 2004, 8:53:35 AM5/10/04
to
må man grave et gummikabel ned i haven, under græsplænen hvis det ikke
monteret som fast installation.
Og hvor langt skal det være gravet ned ?

Og hvad hvis jeg vil istedet vil have et installationskabel 230V gravet ned,
hvor langt skal det ned ? Og hvor langt over skal det røde alarmerings
båndet ligge ?
Jeg er godt klar over at jeg skal have en installatør til at tilslutte det,
men jeg kan vel godt selv gøre gravearbejdet.

På forhånd tak for svaret

Søren


anders majland

unread,
May 10, 2004, 9:03:18 AM5/10/04
to
> må man grave et gummikabel ned i haven, under græsplænen hvis det ikke
> monteret som fast installation.

afaik må et "gummikabel" ikke nedgraves - det skal være et pvikj (eller
lign). Mht dybden kan jeg ikke huske det men det har været postet her
før. Måske det kan findes på groups.google.com


--
Anders dot Majland at jyde dot dk
email address in header is not valid


Lykke

unread,
May 10, 2004, 10:08:03 AM5/10/04
to
Du må grave alle de gummikabler ned der passer dig, problemet kommer først
når du vil sætte strøm til. Alt under 42 - 48 volt er ikke omfattet af
stærkstrømreglementet.
Snakker du om 220- 240 volt må du ikke bruge gummikabel.
Du skal ned i 70 cm med et pvikj kabel.
Nu ved jeg ikke 100% hvordan reglerne er i dag, men jeg tror at det er noget
med 35 cm når der er sten over samt markeringsbånd oven over igen.

Poul

"anders majland" <anders.majland...@address.invalid> skrev i en
meddelelse news:409f83dd$0$3046$1472...@news.sunsite.dk...

Ts

unread,
May 10, 2004, 10:09:35 AM5/10/04
to
anders majland wrote:
>>må man grave et gummikabel ned i haven, under græsplænen hvis det ikke
>>monteret som fast installation.
>
>
> afaik må et "gummikabel" ikke nedgraves - det skal være et pvikj (eller
> lign). Mht dybden kan jeg ikke huske det men det har været postet her
> før. Måske det kan findes på groups.google.com
>
>
$522.8.2 kabler i jord

over 0,35m hvis det ligger beskyttet i rør eller lign.

over 0,70m ubeskyttet (dog skal der ligge et markeringsbånd ca 0,2m over
hvert kabel)

og ligemeget hvad skal kablet ved op/ned føring af jord have mekanisk
beskyttelse

Bjarke Hansen

unread,
May 10, 2004, 10:58:11 AM5/10/04
to
On Mon, 10 May 2004 16:08:03 +0200, "Lykke" <FUCK*SPAM!@get2net.dk>
wrote:

>Du må grave alle de gummikabler ned der passer dig, problemet kommer først
>når du vil sætte strøm til. Alt under 42 - 48 volt er ikke omfattet af
>stærkstrømreglementet.

SB gælder fra 0-1000Volt

Steen Andersen

unread,
May 10, 2004, 11:39:01 AM5/10/04
to
>Snakker du om 220- 240 volt må du ikke bruge gummikabel


Jeg har kendskab til nogle havelys-installationer, udført af aut.
installatører og hele balladen. De er udført i H07RN-F 3G2.5, altså
gummikabel. De ligger i rør hele vejen, og det skulle være fuldt lovligt.


mvh Steen, installatør, men uden aut.


Søren

unread,
May 10, 2004, 11:49:16 AM5/10/04
to
> > afaik må et "gummikabel" ikke nedgraves - det skal være et pvikj (eller
> > lign). Mht dybden kan jeg ikke huske det men det har været postet her
> > før. Måske det kan findes på groups.google.com

Er det ikke kun hvis gummikablet er en del af en installation. Hvis det bare
er en forlængerledning gælder der så ikke andre regler ?


Leonard

unread,
May 10, 2004, 1:22:59 PM5/10/04
to
"Søren" <nospa...@ccieurope.com> wrote:

>Er det ikke kun hvis gummikablet er en del af en installation. Hvis det bare
>er en forlængerledning gælder der så ikke andre regler ?

En forlængerledning er en løs ting, der kan rulles sammen uden at
skille den ad med værktøj osv. Kan du det med et kabel der er gravet
ned?
--
med venlig hilsen
Leonard - http://leonard.dk/

Ts

unread,
May 11, 2004, 4:35:28 AM5/11/04
to
der er ingen regler mod at grave gummi kabler ned

Søren

unread,
May 11, 2004, 8:19:34 AM5/11/04
to
> En forlængerledning er en løs ting, der kan rulles sammen uden at
> skille den ad med værktøj osv. Kan du det med et kabel der er gravet
> ned?

Det kan jeg da, efter at jeg har gravet den op igen ;-)
Hvem siger forøvrigt at jeg ikke må skille en forlænger ledning ad ?


monster[FJERN-DETTE]

unread,
May 11, 2004, 10:39:21 AM5/11/04
to
Gummikabel må ikke bruges i jord, til fast installation. Prøv at læse
SB 521.7.2 (521.7 gælder for "Bøjelige ledninger som fast installation)
KLIP start
Kappeledninger må ikke indmures eller indstøbes direkte, og de må kun
anbringes i jord i midlertidig installation og i byggepladsinstallationer
KLIP slut

Kabler nedgravet i jord skal elten graves 75 cm ned med et makeringsbånd
over, eller graves 35 cm ned med en dækplade ca. 10 cm over.

/Casper

Ts

unread,
May 11, 2004, 11:16:36 AM5/11/04
to
ja så det også lige efter jeg havde skrevet det andet

Søren

unread,
May 12, 2004, 5:22:22 AM5/12/04
to
> > Gummikabel må ikke bruges i jord, til fast installation. Prøv at læse
> > SB 521.7.2 (521.7 gælder for "Bøjelige ledninger som fast installation)
> > KLIP start
> > Kappeledninger må ikke indmures eller indstøbes direkte, og de må kun
> > anbringes i jord i midlertidig installation og i
byggepladsinstallationer
> > KLIP slut
> >
> > Kabler nedgravet i jord skal elten graves 75 cm ned med et makeringsbånd
> > over, eller graves 35 cm ned med en dækplade ca. 10 cm over.
> >
> > /Casper
> ja så det også lige efter jeg havde skrevet det andet

Nu er det jo ikke en fast installation men bare en forlængerledning jeg
graver ned.


monster[FJERN-DETTE]

unread,
May 12, 2004, 5:00:44 PM5/12/04
to
Hvis ledningen er monteret fast i lampen, er installatioen fast.

/Casper

anders majland

unread,
May 13, 2004, 3:05:37 AM5/13/04
to
> Hvis ledningen er monteret fast i lampen, er installatioen fast.

Det afhænger vel så også om lampen er fast eller f.eks er en af dem der
bare sættes på et lille spyd i bedet :-)

Søren

unread,
May 13, 2004, 6:31:27 AM5/13/04
to
> >
> Hvis ledningen er monteret fast i lampen, er installatioen fast.

Hvem snakker om en lampe, jeg vil bare grave min helt alm. forlængerledning,
med et to polet han-stik i den enen ende og et hun-stik i den ande, ned
under græsplænen.
Så jeg slipper for at gå og falde i den hele tiden. Og at skulle fjerne den
hver gang jeg skal slå græs.
Det kan så godt være at mit forsikringsselskab tolker det som en uforsvarlig
handling ! Jeg mener nu selv at det er mere uforsvarligt at lade den ligge
oven på græsset hele sommeren.
Det bedste og mest korrekte ville selvfølgelig være at grave et
installationskabel 70 cm ned de 40 meter jeg har igennem græsplænen, men det
orker jeg altså ikke.
Men der er da vist ikke nogen regler imod at jeg bruger min
forlængerledning.


Message has been deleted
Message has been deleted

Martin Petersen

unread,
May 13, 2004, 4:44:39 PM5/13/04
to
> Jeg har kendskab til nogle havelys-installationer, udført af aut.
> installatører og hele balladen. De er udført i H07RN-F 3G2.5, altså
> gummikabel. De ligger i rør hele vejen, og det skulle være fuldt lovligt.

Der er jo ikke nogen der siger det er lovligt, fordi en installatør har
lavet det ;-)

Mvh
Martin Petersen


monster[FJERN-DETTE]

unread,
May 13, 2004, 5:28:44 PM5/13/04
to
Morten Bjergstrøm wrote:
> "monster[FJERN-DETTE]" <"monster[FJERN-DETTE]"@nanolaug.dk> skrev:

>
>
>>>Nu er det jo ikke en fast installation men bare en
>>>forlængerledning jeg graver ned.
>>>
>>>
>>
>>Hvis ledningen er monteret fast i lampen, er installatioen fast.
>
>
> Dvs. min loftlampe, der sidder fast i loftet er en fast installation?
>
Nej for den er monteret til den faset instattation via en tilledning.

Jeg hvade forstådet det forkert på Søren. Jeg trode han ville monteret
lamperne direkte med gummekabel, men det var en forlængerledning han
ville bruge. (Sådan noget fusk, godt der er udedøres)

/Casper

Message has been deleted

Søren

unread,
May 14, 2004, 8:07:25 AM5/14/04
to
> Hvor bor du henne?
> - jeg kan hurtigt grave den rende for dig.

Syd for Århus


Leonard

unread,
May 14, 2004, 11:34:01 AM5/14/04
to
"Søren" <nospa...@ccieurope.com> wrote:

Det er jo et stort område, men hvis du er interesseret i en pris kan
du jo kontakte mig gennem min hjemmeside som du finder i min signatur.

Søren

unread,
May 17, 2004, 5:01:14 AM5/17/04
to
> >>>Kabler nedgravet i jord skal elten graves 75 cm ned med et
makeringsbånd
> >>>over, eller graves 35 cm ned med en dækplade ca. 10 cm over.
> >>>

Okay 35 cm lyder mere overkommeligt


0 new messages