> Nu har jeg pillet spolen ud af den første og der hyler min målepin som om
> der er gennemgang så nu er jeg helt lost der er spænding op til og
> gennemgang men den vil ikke trække kontakten.
Det kan så skyldes at den har sat sig fast, den får spænding den forsøger at
trække spolen men kan ikke, den kontakter har formentlig siddet i flere år.
Dette at den ikke har brændt spolen betyder at der måske slet ikke er
overspænding.
Hvis du ser på hvad der er sket, starter det med at.
En gammel kontaktor giver op, den har ikke brændt spolen, den har ikke
brændt kontakterne, den er bare blevet træt, det er ikke usædvanligt.
Nr. 1 ny kontaktor skal have et dask for at virke, det viser sig at være en
400v kontaktor med 230 v spænding, så det er ikke mærkeligt at den ikke
virker korrekt.
Nr. 2 ny kontaktor virker ½ time og brænder så spolen over, uden påviselig
grund.
Det vi ved er at der næppe er for stort forbrug, kontaktpunkterne er ikke
brændt, termorelæet slog ikke fra, og sikringerne kunne holde..
Det der er tilbage er den brændte spole og en halv mistanke om overspænding.
Det nemmeste og billigste nu er at sætte en ny kontaktor på, sætte
multimetret fast på, bare sætte målepindene med på spoleterminalerne, starte
op og se hvad der sker.
Blive ved med at holde øje med multimetret til du falder i søvn eller
kontaktoren brænder over.
Stadig synes det er værd at se nærmere på den nul, kommer der overspænding
må det næsten være fra den.
Elektrikeren siger at tavlen er god, der er måske noget galt ved
kontaktoren, så er det logisk at se på alt det imellem, ikke bare kigge ud
over landskabet men følge ledningerne nøje, sikre sig at der ikke er noget
som helst mistænkeligt.