Ville lige høre, hvor meget man kan sætte til en kraftgruppe i et køkken. Er
det ok at køre Ovn + mikroovn, kogeplader og opvaskemaskine på samme
kraftgruppe?
På forhånd tak!
Mvh. Stefan
> Ville lige høre, hvor meget man kan sætte til en kraftgruppe i et køkken.
Er
> det ok at køre Ovn + mikroovn, kogeplader og opvaskemaskine på samme
> kraftgruppe?
Det er ikke normalt/ok, og du skal nok regne med at der er ting der ikke kan
køre samtidig. Og hvis det er helt rigtigt, skal man dimensionere det
således at der ikke opstår overbelastning og det kan man ikke påstå er
tilfældet, hvis man gør ovenstående. Normalt ville du have din kogeplade og
ovn på sådan en gruppe for sig selv. Og så en gruppe til de andre 2 ting.
Men hvis det er et spørgsmål om penge, kan man jo godt sætte de ting på
samme gruppe, hvis bare du så lige finder ud af hvordan du kan belaste
gruppen.
> På forhånd tak!
>
> Mvh. Stefan
Nic
Man plejer da for det meste ikke at ha mere end éen kraftgruppe i et køkken!
Btw. så kan jeg jo køre mikroovnen på lysgruppen!
Så det bliver kogeplader, ovn og opvasker - det er da meget normalt ikke??
Takker!
Mvh. Stefan
"Nicolai" <news...@FJERNmailme.dk> skrev i en meddelelse
news:mUSic.2195$Fp3...@news.get2net.dk...
>Så det bliver kogeplader, ovn og opvasker - det er da meget normalt ikke??
Juleaften for nogle år siden måtte jeg have elværkets vagt ud for at
skifte sikringen i boksen ude ved vejen, da den var blevet træt af at
trække alt der kunne trække strøm i køkkenet.
Havde det kørt på samme gruppe var sikringen inde i huset stået af
meget tidligere. Normalt kører opvaskeren ikke samtidig med komfur og
ovn, men når det sker, så trækkes der altså for meget strøm til at en
gruppe kan klare det.
--
med venlig hilsen
Leonard - http://leonard.dk/
> Takker for svaret...! Men er der virkelig ikke flere der har en mening!
En mening? Det er jo for det første et spørgmål om hvor meget dine apparater
trækker i strøm. Derudover, så er jeg ikke i tvivl om, at hvis der havde
siddet en bunke andre elektrikere og været uenige, at de så nok havde "råbt
op".
> Man plejer da for det meste ikke at ha mere end éen kraftgruppe i et
køkken!
Måske jeg ikke udtrykkte mig grundigt nok. En kraftgruppe til et køkken,
dækker normalt kogeplader/ovn eller komfuret. Derudover har man ekstra 230 V
grupper til ting som opvask osv. At begynde at smide ting og sager på en
gruppe hvor der allerede sidder ovenstående, er sjusk eller fordi en anden
løsning ikke har været mulig. Og er langt fra normalt.
> Btw. så kan jeg jo køre mikroovnen på lysgruppen!
Ja, du kan for min skyld da køre det hele på lysgruppen, hvis du har lyst.
> Så det bliver kogeplader, ovn og opvasker - det er da meget normalt ikke??
Nej, det er ikke normalt. Troede jeg også jeg har sagt. Men bevares, det ses
udført, dog uden garanti for at du kan have fut i det hele på en gang,
selvom det er muligt at det kan lade sig gøre. Som jeg også har sagt.
> Takker!
>
> Mvh. Stefan
Jeg er elektrikker på papiret men er en del rusten i SB da mit arbejde
mest er med IT og tele, men jeg synes at huske et eller andet om at
hvis der laves nyt køkken er minimum af grupper i et køkken 2 stk. så
hvis du er ude i såen en sag så skal du nok tænke på om en gruppe mere
ikke var på sin plads, derudover kan man jo sætte hvad som helst på en
stikkontakt/gruppe hvis kablerne er dimensioneret til den max
belastning der er foreskrevet på gruppen, du kan altså ikke trække en
1,5 kvt. og sætte 16A. i gruppen, den går ikke.
men husk... jeg er rusten i SB
--
Mikkel Rømer Jespersen
Mikkel**privaten.mine.nu -- Ændre ** til @
-*- Http://www.privaten.mine.nu -*-
______________________________________________________________
Sagen er den at det er et gammelt køkken i en lejlighed, som skal renoveres!
Der er jo et kraftstik i forvejen!
Hvordan ville I lave det! Ville i lade Ovn + kogeplader køre på det gamle
kraftstik og etablere en ny 2 polet 13 A gruppe, som tager mikroovn og
opvasker - de kører vel begge 230 V!
Eller ville i bare kører ovn, kogeplader og opvasker køre på samme
kraftgruppe! Og køre mikroovnen på den oprindelige lysgruppe??
Takker!
Mvh. Stefan
"Mikkel" <det....@du.ikke.her> skrev i en meddelelse
news:60pq80p6i9s0nh2s2...@4ax.com...
>Okay!
>
>Sagen er den at det er et gammelt køkken i en lejlighed, som skal renoveres!
>Der er jo et kraftstik i forvejen!
>
>Hvordan ville I lave det! Ville i lade Ovn + kogeplader køre på det gamle
>kraftstik
ja det går nok, hvis det er traditionelt hvidevare
> og etablere en ny 2 polet 13 A gruppe, som tager mikroovn og
>opvasker - de kører vel begge 230 V!
jeg ville nok have en 2p. gruppe til opvasker
1 2p. grp. til resten hvis du skal spare lidt på kontanterne, ellers
ville jeg have en gruppe mere, kaffemaskinen bruger jo også, elkedlen,
div. maskiner, og lys...