Børge
mvh
Rasmus
Hej Rasmus!
Gælder det også HPFI afbrydere.
Jeg har i dag sat fase og nul på de klemmerne forneden. Afbryderen
udløser som den skal, ved brug af test knappen. Men der kan jo være et
eller andet jeg overser.
M.v.h.
Børge
Børge
Det kan du gøre som du vil.
På træremmer er det lettest nedefra som du skriver idet gruppeafbryderne
sidder oven over.
Tavlefabrikanterne går ofte på foroven idet de så kan bruge færdige samle-
skinner forneden til de 4 polede gruppeafbrydere, der sidder ved siden af
HPFI.
Med venlig hilsen
ESPERSEN El & Antenne
1. Du er nødt til at se HPFI fabrikantens dokumentation, om hvordan den
skal tilsluttes / valgfri tilslutning. Kan leverandøren ikke svare på
det, så find en anden leverandør.
2. Jeg er ikke sikker på, at Sikkerhedsstyrelsen tillader at du foretage
den slags ombygninger på en træramme. Du skal sandsynligvis udskifte det
hele.
Hej!
Tak for alle indlægene.
Jeg har gjort forsøg med at tilslutte forneden, og så udløser den fint
ved brug af tesknappen.
m.v.h.
Børge