Jeg har lige rodet lidt med en 3-faset 9kW varmeblæser som forstyrrer min
hjerne lidt :-)
Der sidder 6 varmelegemer, som er forbundet 3 og 3 i hver sin
stjerneforbindelse afh. af om varmeblæseren skal afgive 4,5 eller 9,0 kW.
På ét af de 6 varmelegemer er der overgang til jord, så det har jeg
frakoblet. Da der kun er 2 varmelegemer tilbage i den ene af
stjerneforbindelserne har jeg tilsluttet nullen til stjernepunktet.
Mit problem er at det hele egentlig virker fint nok, og jeg har haft den til
at køre uden problemer på de tre stillinger omskifteren tillader:
1) Kun blæseren kører
2) Blæser og "halv varme" som er tre varmelegemer i stjerne = 4,5 kW
3) Som pkt. 2 men derudover de to varmelegemer men med nullen i
stjernepunktet, fordi der ikke er tre varmelegemer.
Så snart termostaten slår fra kobler HPFI'en ud - men varmeblæseren kører
altså fint hvis jeg skruer helt op for termostaten. Og det undrer mig at det
sker når dermostaten kobler fra. Det kan jeg ikke greje :-)
Jeg har målt termostaten igennem fordi jeg kan høre at den giver to klik,
når den rammer det punkt hvor den slår til/fra. Der går to faser ind og der
kommer to faser ud. Den ene fase afbryde lidt før den anden, men det skulle
jo ikke have noget med jorden at gøre, men kun at der mangler en fase nogle?
sekunder (eller hvornår nu termostaten får afbrudt den anden fase).
Her er der et diagram, som viser hvordan den er monteret, udover at jeg som
nævnt har frakoblet det ene varmelegeme ved "fuld kraft" samt tilføjet
nullen til stjernepunktet ved "fuld kraft".
www.elbjorn.se/images/prddata/vf9.pdf
-Fly
Du siger at thermostaten giver 2 klik.. det skal den ikke.. den skal klikke
en gang.. kunne nummer til klik evt. være et kontaktsæt der hænger, så en
fase ikke bliver brudt.. og der på en eller anden måde bliver går noget
fejlstrøm til nullen... ?
og nu har koplet varmelægmet helt fra? nullen må hellerikke have fat i det
varmelægme du har målt overgang på...
hvis den har fat i nullen kan der godt gå fejlstrøm fra nullen til jord.
Bare lidt gætteri herfra.. det lyder lidt mystisk det den gør..
//Brian
"Fly" <doktor_f...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:491872a6$0$56780$edfa...@dtext02.news.tele.dk...
Det tyder på at du har en afledning mellem nul og jord!!!
der skal være uendelig modstand mellem jord og nul.
--
Mvh. Ove Hedal
Det at termostaten ikke afbryder de to faser samtidigt er ikke det smarteste
i verden, men det burde jo ikke være dét der giver fejlen.
Og en fejlstrøm til nullen er vel ikke en fejlstrøm...
Men måske overgang mellem nul og jord, men burde HPFI'en så ikke også slå ud
under drift?
Jeg har megget mellem nul og jord. Kan ikke huske resultatet, men det var
ikke alarmerende - dog heller ikke uendeligt :-)
-Fly
En fejlstrøm i nullen, eller en nul der går uden om HPFI-relæet,
giver typisk en udkobling i afbrydelsestidspunktet ( spørg mig ikke
hvorfor, det er kun erfaringsmæssig viden )
--
Mvh. Ove Hedal
Det kunne jo også være dit hpfi relæ der er defekt, jeg har ofte hørt om
dette problem, med hfi relæer, men det er kun en mulighed.
Min ovn har været lånt ud til en fest og den kom aldrig igang, på grund af
hpfi relæet slog ud. Jeg har ikke siden haft problemer andre steder?
Poul