Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Problemer med el-radiator.

799 views
Skip to first unread message

Erik Hansen

unread,
Dec 15, 2002, 4:31:17 PM12/15/02
to
Hejsa.

Jeg har prøvet dette indlæg i hus og have uden meget respons, håber
det kan give mere respons i denne ggruppe.

Jeg har næsten lige købt hus, hvor der er el-radiatorer som primær
opvarmning. Desuden er der et ur til ved el-tavlen til at styre
natsænkning.

Igår besluttede jeg mig for at finde ud af hvordan det virkede, for
jeg syntes ikke det virkede ordentligt.
Jeg har også fundet ud af at uret virker fint, det styre en streng på
230 volt ud til el-radiatorene.

I forbindelse med min søgen for at finde ud af hvordan det virkede
havde jeg fat i en af mine radiatorer i min sture, og vil pille låget
af, for at se hvordan det var tilsluttet radiatoren, for jeg syntes
ikke natsænkningen virkede.
Da jeg vil pille låget af slog HFI'en fra (jeg havde ikke engang nået
at få låget af), og jeg har lige siden ikke kunne få ordentligt liv i
den radiator. HFI'en slår fra så snart at der ikke er strøm på
natsænknings ledningen, samt nor radiatorens egen termostat slår fra,
så der er noget overgang et eller anden sted.

Kan det svare sig at få den lavet, jeg har også en anden radiator i
stuen som ikke virker, den er helt død.?

Radiator typen er en ADAX type VL 610 på 1000 watt, og jeg vil tro at
den er fra da huset blev bygget i 1979.

Jeg tænkte også på om el-radiatorer er mere effektive i dag, der må da
være sket en udvikling.?


--
...::Hilsen Erik

--
...::Hilsen Erik

Niels Kristian Jensen

unread,
Dec 15, 2002, 4:49:43 PM12/15/02
to
Erik Hansen <00_spam...@mail.dk> wrote in
news:4sspvu053fe5cr1qa...@4ax.com:

> Jeg tænkte også på om el-radiatorer er mere effektive i dag, der må da
> være sket en udvikling.?

Ikke en pind. En el-radiator omsætter 100% af elforbruget til varme hvad
enten den er ny eller gammel.

Sagt på en anden måde, det koster det samme at bruge elvarme med gamle og
nye radiatorer (hvis ellers termostaterne virker).

Mvh. NKJensen

Erik Olsen

unread,
Dec 15, 2002, 5:36:55 PM12/15/02
to
Erik Hansen wrote:
>
> Radiator typen er en ADAX type VL 610 på 1000 watt, og jeg vil tro at
> den er fra da huset blev bygget i 1979.

Jeg kan ikke hjælpe dig med denne type, vi har Nobö radiatorer.

> Jeg tænkte også på om el-radiatorer er mere effektive i dag, der må da
> være sket en udvikling.?

Vi har skiftet alle vores der var lige så gamle som dine, med nye Nobö.

Deres temperaturreguleringsevne er meget bedre end de gamle. Det betyder
at maksimum indetemperatur er lavere, og dermed er også varmetabet fra
huset lidt lavere. Der hvor fordelen er størst, er imidlertid i den
langt bedre komfort som den gode regulering giver.

Venlig hilsen
Erik Olsen

jesper

unread,
Dec 17, 2002, 11:26:51 AM12/17/02
to
Hej .
din natsænkning virker ved at der kommer i styresignal til din termostat i
radiatoren som snyder den ved at opvarme en modstand på termostatføleren
dermed sænkes temp med ca 5 grader.

Ja nye radiatoer er bedere en de gamle ,de afgiver bedere varme,men
økonomisk kan du ikke vinde noget ved det ,de nye koster jo noget at få
installeret siemens ovne er nok de førene på marketog de er også drift
sikkere.

Dit HFI kobler sikkert du pga en dårlig forbindelse i mont box på vægen .

MVH jesper
"Erik Hansen" <00_spam...@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:4sspvu053fe5cr1qa...@4ax.com...

Erik Hansen

unread,
Dec 17, 2002, 3:32:59 PM12/17/02
to
On Tue, 17 Dec 2002 17:26:51 +0100, "jesper" <nu...@tdcadsl.dk> wrote:

>Hej .
>din natsænkning virker ved at der kommer i styresignal til din termostat i
>radiatoren som snyder den ved at opvarme en modstand på termostatføleren
>dermed sænkes temp med ca 5 grader.

Ok, så er det derfor der sider noget modstand i den. Jeg kan også se
at modstanden er lidt farvet af at den har været varm.

>Ja nye radiatoer er bedere en de gamle ,de afgiver bedere varme,men
>økonomisk kan du ikke vinde noget ved det ,de nye koster jo noget at få
>installeret siemens ovne er nok de førene på marketog de er også drift
>sikkere.

Jeg har da ellers set i det lokale byggemarked, at man kan få
el-radiatorer til omkring 6 - 800.- kr, eller det er måske noget man
skal holde sig langt fra.?

>Dit HFI kobler sikkert du pga en dårlig forbindelse i mont box på vægen .

Den på vægen - jeg tror mere det er boksen på radiatoren. Jeg vil
prøve at rode lidt med det i den kommende weekend.


--
...::Hilsen Erik

Erik Olsen

unread,
Dec 17, 2002, 3:51:45 PM12/17/02
to
Erik Hansen wrote:
>
> Jeg har da ellers set i det lokale byggemarked, at man kan få
> el-radiatorer til omkring 6 - 800.- kr, eller det er måske noget man
> skal holde sig langt fra.?

Check lige om dine radiatorer er 230 V eller 400 V.

Dem i byggemarkedet er helt sikkert 230 V uden natsænkning.

Mine nye Nobö kostede ca 1100 kr for 1250 W, 400 V med natsænkning via
styreledning

Venlig hilsen
Erik Olsen

0 new messages