Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Temperaturovervågning i motorer. - Folk med erfaring.?

520 views
Skip to first unread message

Jørgen Rasmussen

unread,
Nov 13, 2000, 3:00:00 AM11/13/00
to
Jeg er ved at forsøge at finde ud af hvordan man "normalt" beskytter
motorer.
Dvs. med en føler indbygget i viklingen.
Jeg er primært interesseret i 3 fasede 400V motorer, 0,18 - 4kW.
Primært for industri, men også for pumpe og ventilations anvendelser.

I hvor stort omfang bruges temperatur overvågning med PTC indbygget.?
Kun i specielle kritiske anvendelser.? Eller.?

Og hvordan er de forbundet til omverdenen.? - Via en kontrol box a. la.
denne fra Allen Bradley.?
www.ab.com/power/prodinfo/motorpro/

Er PTC'erne altid forbundet via en "boks", for ekstra isolation.?
Kender nogen en leverandør af PTC'er der kan levere dem
dobbeltisolerede.?
Hvad med Klixon.? Er de stadig relevant. - Eller "gammeldags"?
Bruges de tilsvarende som PTC'erne.?

Kobler man PTC'er direkte til f. eks. styreindgange på
frekvensomformere.?

Kan nogen fortælle mig hvor jeg finder mere info om emnet.?
Gerne henvisninger til typisk overvågningsudstyr.

Mvh.
Jørgen Rasmussen


Mogens

unread,
Nov 13, 2000, 3:00:00 AM11/13/00
to
Jørgen Rasmussen wrote:
>
> Jeg er ved at forsøge at finde ud af hvordan man "normalt" beskytter
> motorer.
> Dvs. med en føler indbygget i viklingen.
> Jeg er primært interesseret i 3 fasede 400V motorer, 0,18 - 4kW.
> Primært for industri, men også for pumpe og ventilations anvendelser.
>
> I hvor stort omfang bruges temperatur overvågning med PTC indbygget.?
> Kun i specielle kritiske anvendelser.? Eller.?

De kan bruges i motorer med tung start, hvor termorelæet ikke altid kan
anvendes.


> Og hvordan er de forbundet til omverdenen.? - Via en kontrol box a. la.
> denne fra Allen Bradley.?
> www.ab.com/power/prodinfo/motorpro/

Normalt sidder de i klemkassen.


> Er PTC'erne altid forbundet via en "boks", for ekstra isolation.?
> Kender nogen en leverandør af PTC'er der kan levere dem
> dobbeltisolerede.?
> Hvad med Klixon.? Er de stadig relevant. - Eller "gammeldags"?
> Bruges de tilsvarende som PTC'erne.?
>
> Kobler man PTC'er direkte til f. eks. styreindgange på
> frekvensomformere.?

Danfoss kan kobles direkte til ellers fås der forstærkerrelæer til det.


>
> Kan nogen fortælle mig hvor jeg finder mere info om emnet.?
> Gerne henvisninger til typisk overvågningsudstyr.

Prøv f. eks. Danfoss

>
> Mvh.
> Jørgen Rasmussen

Mogens

Niels

unread,
Nov 13, 2000, 3:00:00 AM11/13/00
to
On Mon, 13 Nov 2000 18:26:46 GMT, Jørgen Rasmussen
<j-ras...@pap.da.dk> wrote:

>Jeg er ved at forsøge at finde ud af hvordan man "normalt" beskytter
>motorer.
>Dvs. med en føler indbygget i viklingen.
>Jeg er primært interesseret i 3 fasede 400V motorer, 0,18 - 4kW.
>Primært for industri, men også for pumpe og ventilations anvendelser.

Vi bruger aldrig temperaturovervågning i disse små motorer når de
anvendes ved 50 Hz.. Vi har nogle hundrede motorer i denne størrelse.

>
>I hvor stort omfang bruges temperatur overvågning med PTC indbygget.?
>Kun i specielle kritiske anvendelser.? Eller.?

I forbindelse med frekvensomformere bruger vi altid PTC-modstande i
viklingerne. De er specielt nødvendige hvis motoren køres langt ned i
hastighed uden at der er fremmedventilation.


>
>Og hvordan er de forbundet til omverdenen.? - Via en kontrol box a. la.
>denne fra Allen Bradley.?
>www.ab.com/power/prodinfo/motorpro

Mange frekvensomformere har en indgang for PTC. Over 300 KW bruger vi
et tilsvarende relæ fra ABB ell. Siemens.


>
>Er PTC'erne altid forbundet via en "boks", for ekstra isolation.?
>Kender nogen en leverandør af PTC'er der kan levere dem
>dobbeltisolerede.?

I forbindelse med frekvensomformere forbindes direkte til en 24 V
indgang. De er isolerede iht. gældende regler.

>Hvad med Klixon.? Er de stadig relevant. - Eller "gammeldags"?
>Bruges de tilsvarende som PTC'erne.?

Har ikke set dem i mange år.


>
>Kobler man PTC'er direkte til f. eks. styreindgange på
>frekvensomformere.?

Ja - en speciel indgang der passer til PTC-en m.h.t. strøm.
PTC- modstandene bestilles så de har knækpunkt ved en bestemt
temperatur. Det er derfor at der kan monteres flere i serie. Bestil
evt. 3 med en lavere temperatur til alarmformål.


>
>Kan nogen fortælle mig hvor jeg finder mere info om emnet.?
>Gerne henvisninger til typisk overvågningsudstyr.

Du har allerede fundet noget fra AB. PTC-modstande til
motorbeskyttelse er åbenbart standiserede så de kan bruges sammen med
forskelligt udstyr. Se på karakteristikken - de mister virkeligt
ledningsevne over den påstemplede temperatur værdi.

Mvh. Niels

Ulrik Vadstrup

unread,
Nov 14, 2000, 3:00:00 AM11/14/00
to
Både Klixon og Thermistor er i dag brugt i større motore, specilt hvis de er
påmonteret en VLT/Frekvensomformer.

Thermorelæet kobler jo kun ud ved overbelastning, og vil derfor ikke
beskytte motoren, hvis det er en manglende ventilation.

Du beder bare om at få motoren leveret med Klixon fra de leverandør - og
Wolla - og så er de jo forbandet nemme at bruge :-)

Ulrik

Jørgen Rasmussen <j-ras...@pap.da.dk> skrev i en
nyhedsmeddelelse:3A103283...@pap.da.dk...


> Jeg er ved at forsøge at finde ud af hvordan man "normalt" beskytter
> motorer.
> Dvs. med en føler indbygget i viklingen.
> Jeg er primært interesseret i 3 fasede 400V motorer, 0,18 - 4kW.
> Primært for industri, men også for pumpe og ventilations anvendelser.
>

> I hvor stort omfang bruges temperatur overvågning med PTC indbygget.?
> Kun i specielle kritiske anvendelser.? Eller.?
>

> Og hvordan er de forbundet til omverdenen.? - Via en kontrol box a. la.
> denne fra Allen Bradley.?

> www.ab.com/power/prodinfo/motorpro/


>
> Er PTC'erne altid forbundet via en "boks", for ekstra isolation.?
> Kender nogen en leverandør af PTC'er der kan levere dem
> dobbeltisolerede.?

> Hvad med Klixon.? Er de stadig relevant. - Eller "gammeldags"?
> Bruges de tilsvarende som PTC'erne.?
>

> Kobler man PTC'er direkte til f. eks. styreindgange på
> frekvensomformere.?
>

> Kan nogen fortælle mig hvor jeg finder mere info om emnet.?
> Gerne henvisninger til typisk overvågningsudstyr.
>

> Mvh.
> Jørgen Rasmussen
>

steen.heide

unread,
Nov 14, 2000, 3:00:00 AM11/14/00
to
Hej Ulrik

Jeg arbejder til dagligt med motore
fra 130W til 750W alle de motore jeg anvender til daglig har indbyggede
termofølere og kan derfor nemmere indgå i IEC 60 335-1 apparater og andre
apparater med krav om godkendelse.

Det koster omtrænt ingenting at få indbygget en føler i en motor

hilsen Steen Heide

Ulrik Vadstrup <vads...@post12.tele.dk> skrev i en
nyhedsmeddelelse:8uqodo$cq0$1...@news.inet.tele.dk...

0 new messages