Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

stjerne trekant motor

633 views
Skip to first unread message

Fudge

unread,
Jun 16, 2003, 1:06:31 AM6/16/03
to
Hej er der nogle der kan fortælle mig alt om en stjerne trekant motor? eller
bare det meste af det.
Hvad foredelen er ved en

hilsen sebastian

håber i kan hjælpe mig


NEWS

unread,
Jun 16, 2003, 1:24:53 AM6/16/03
to
En stjerne trekant motor bliver brugt brugt til at begrænsse startstrømmen
med. Specielt i gamle dage da ledningsnettet ikke var så godt som det er nu
ville en sådan motor ikke kunne starte op pga af ledningsnettet og for små
sikringer.
Ved opstart i sjjerne og derefter i trekant fordeler man startstrømmen op i
2 tempi. Det skal lige siges at motoren kun kører i få sekunder i stjerne,
da den ikke har den fulde trækkræft. Det svaren nogen lunde til et gear i en
bil.
Poul
"Fudge" <fu...@oncable.dk> skrev i en meddelelse
news:3eed5062$0$5173$edfa...@dread11.news.tele.dk...

Jørgen Rasmussen

unread,
Jun 16, 2003, 12:41:36 PM6/16/03
to
NEWS wrote:
> En stjerne trekant motor bliver brugt brugt til at begrænsse startstrømmen
> med. Specielt i gamle dage da ledningsnettet ikke var så godt som det er nu


Lige for en ordens skyld, "News".

Der er ikke noget der hedder en stjerne trekant motor.


Derimod kan man få motorer der er til nominelt 400V når de er i trekant,
og 690V i stjerne.

Eller 230V i trekant, og 400V i stjerne.

Det er normalt den førstnævnte der bruges på 400V trefaset net.

Mvh. Jørgen

Morten Guldager

unread,
Jun 16, 2003, 12:56:35 PM6/16/03
to
Mon, 16 Jun 2003 at 16:41 GMT Jørgen Rasmussen wrote

>
> Derimod kan man få motorer der er til nominelt 400V når de er i trekant,
> og 690V i stjerne.
>
> Eller 230V i trekant, og 400V i stjerne.
>
> Det er normalt den førstnævnte der bruges på 400V trefaset net.

Pokkers osse, nu stod jeg af.....

Du skriver 400V trekant/690V stjerne, det fatter jeg ikk.

Min, muligvis defekte, logik siger mig at spændingen må være
mindre fra en fase til nul end mellem 2 faser. Også selv om nul
blot opstår som et svævende punkt mellem de 3 faser.

"400V trefaset net" er det det samme som det jeg har hældt i
mit helt almindelige komfur?


/Morten %-)

Flubber

unread,
Jun 16, 2003, 2:13:59 PM6/16/03
to
Jørgen Rasmussen <jorgen-r...@aa.sa.dk> wrote in
news:3EEDF34...@aa.sa.dk:

> NEWS wrote:
>> En stjerne trekant motor bliver brugt brugt til at begrænsse
>> startstrømmen med. Specielt i gamle dage da ledningsnettet ikke var
>> så godt som det er nu
>
>
> Lige for en ordens skyld, "News".
>
> Der er ikke noget der hedder en stjerne trekant motor.
>

Korrekt, men motoren kan være udstyret med en stjerne/trekant starter,
således at den starter med en spænding over viklingerne på 230V, og derfor
trækker en mindre startstrøm.
Når motoren er oppe i omdrejninger skifter den automatisk til trekant
forbindelse, altså 400 volt over viklingerne, og har derfor et større
moment.


Aksel

unread,
Jun 16, 2003, 2:20:26 PM6/16/03
to

"> >
> > Derimod kan man få motorer der er til nominelt 400V når de er i trekant,
> > og 690V i stjerne.
> >
> Pokkers osse, nu stod jeg af.....
>
> Du skriver 400V trekant/690V stjerne, det fatter jeg ikk.
>
> Min, muligvis defekte, logik siger mig at spændingen må være
> mindre fra en fase til nul end mellem 2 faser. Også selv om nul
> blot opstår som et svævende punkt mellem de 3 faser.
>
> "400V trefaset net" er det det samme som det jeg har hældt i
> mit helt almindelige komfur?
>
>
> /Morten %-)

400 V trefaset net er som du skriver det du har til komfur og lignende.

Du har selvfølgelig ret i at fase-0 spændingen er lavere end fase -ase
spændingen, men det har ikke noget med stjerne trekantstart at gøre, ved
stjernestart kører motoren med underspænding i de første 4-6 sekunder og man
belaster derved nettet mindre end ved direkte start.

Stjerne trekant start kan kun bruges når motoren ikke er belastet ved start,
pumper og ventilatorer er typiske anvendelser, de kræver meget lille effekt
ved lave omdrejninger.

Hilsen Aksel


Jørgen Rasmussen

unread,
Jun 16, 2003, 2:24:46 PM6/16/03
to
Morten Guldager wrote:

Klip

>
> Du skriver 400V trekant/690V stjerne, det fatter jeg ikk.
>
> Min, muligvis defekte, logik siger mig at spændingen må være
> mindre fra en fase til nul end mellem 2 faser. Også selv om nul
> blot opstår som et svævende punkt mellem de 3 faser.
>

Det jeg beskriver har intet med nul eller nettet til dit komfur at gøre.

Men kun hvordan de 3 viklinger i motoren er koblet.

Tegn de 3 viklinger op, så forstår du det vist.!
Vi er vist enige om princippet.

F. eks. hvis man kobler i stjerne og tilslutter 400V, (Til de 3 ender af
3 viklinger) har man 230V over hver fasevikling. (Fase til stjernepunkt)

Og der er et kunstigt nul i stjernepunktet ved stjernekobling, ja.
Men det forbindes ikke.

Fordelen ved stjerne/trekant omskifter er at man begrænser startstrømmen
ved at have underspænding på motoren ved start. = stjerne.

Forholdet mellem de 2 spændinger er kvadratrod 3, dvs. ca. 1,73.


Mvh. Jørgen

Flubber

unread,
Jun 16, 2003, 2:30:25 PM6/16/03
to
Morten Guldager <spam...@mogul.dk> wrote in
news:slrnbertm3....@linuxine.mogul.dk:

> Mon, 16 Jun 2003 at 16:41 GMT Jørgen Rasmussen wrote
>>
>> Derimod kan man få motorer der er til nominelt 400V når de er i
>> trekant, og 690V i stjerne.
>>
>> Eller 230V i trekant, og 400V i stjerne.
>>
>> Det er normalt den førstnævnte der bruges på 400V trefaset net.
>
> Pokkers osse, nu stod jeg af.....
>
> Du skriver 400V trekant/690V stjerne, det fatter jeg ikk.
>

Det må være omvendt....

> Min, muligvis defekte, logik siger mig at spændingen må være
> mindre fra en fase til nul end mellem 2 faser. Også selv om nul
> blot opstår som et svævende punkt mellem de 3 faser.
>
> "400V trefaset net" er det det samme som det jeg har hældt i
> mit helt almindelige komfur?
>

400V trefaset net bruges kun til industri som er meget energikrævende,
normale husinstallationer er 3x230V plus en nulleder.
Komfur, tørretumbler o.lign. tilsluttes 3 faser a 230V, men da de tre
faser er forskudt 120 grader er der 400V imellem to faser.
På den måde får komfuret 3x400V fra det alm. 230V net

/Flubber

Fruit Drops

unread,
Jun 16, 2003, 4:35:38 PM6/16/03
to
On 16 Jun 2003 18:30:25 GMT, Flubber <flu...@spam.com> wrote:

>400V trefaset net bruges kun til industri som er meget energikrævende,
>normale husinstallationer er 3x230V plus en nulleder.

Skal vi ikke lige få dette på det rene - der er ikke noget i vores
forsyningsnet i Dk der hedder 3 x 230V.
Du har 3 x 400V +nul+jord ind til dit hus. Napper man 1 fase + nullen
får man 230V. Snupper man der i mod 2 faser eller 3 har man 400V.

>Komfur, tørretumbler o.lign. tilsluttes 3 faser a 230V, men da de tre
>faser er forskudt 120 grader er der 400V imellem to faser.

Nu er det godt nok et stykke tid siden jeg har sat en komfur eller
tørretumbler til men enten kører de på 3x400V ( nok ikke så udbredet
mere) eller fase-fase dvs. også 400V. Jeg tror i dag bruges mest fase
nul = 230V men fra kraftstikket for at kunne bruge de 16 Amp den er
forsikret med.

Hansen

SuperNova

unread,
Jun 17, 2003, 6:33:38 AM6/17/03
to
> >> Derimod kan man få motorer der er til nominelt 400V når de er i
> >> trekant, og 690V i stjerne.
> >>
> >> Eller 230V i trekant, og 400V i stjerne.
> >>
> >> Det er normalt den førstnævnte der bruges på 400V trefaset net.
> >
> > Pokkers osse, nu stod jeg af.....
> >
> > Du skriver 400V trekant/690V stjerne, det fatter jeg ikk.
> >
>
> Det må være omvendt....
>

Nej. Jeg tror den er go nok.
Hvis en motor-vikling kan klare 400 V (som koblet i trekant)
Så kan hver vikling altså klare 400 V !!
Kobles de samme viklinger i en stjerne-forbindelse, og man stadig ønsker
400V over hver vikling skal Netspændingen være kvadratrod 3 større
altså 400 * SQR3 = 692 V
--bevæger mig nu på gyngende grund--
Disse to opsætninger vil give samme motoreffekt/ydelse.
----
Håber det hjælper mere end det forvirrer.
-Bo-


Ove Kjeldgaard

unread,
Jun 17, 2003, 12:05:01 PM6/17/03
to
"SuperNova" <qwerty...@hotmail.com> wrote:

>Nej. Jeg tror den er go nok.
>Hvis en motor-vikling kan klare 400 V (som koblet i trekant)
>Så kan hver vikling altså klare 400 V !!
>Kobles de samme viklinger i en stjerne-forbindelse, og man stadig ønsker
>400V over hver vikling skal Netspændingen være kvadratrod 3 større
>altså 400 * SQR3 = 692 V
>--bevæger mig nu på gyngende grund--
>Disse to opsætninger vil give samme motoreffekt/ydelse.
>----
>Håber det hjælper mere end det forvirrer.
>-Bo-

Det lyder rigtigt og du får ikke våde fødder ;-)

--
Med venlig hilsen, Ove Kjeldgaard
Natur og Friluftsliv: <http://hiker.dk>

Michael Olsen

unread,
Jun 17, 2003, 4:44:50 PM6/17/03
to

> Hvis en motor-vikling kan klare 400 V (som koblet i trekant)
> Så kan hver vikling altså klare 400 V !!
> Kobles de samme viklinger i en stjerne-forbindelse, og man stadig ønsker
> 400V over hver vikling skal Netspændingen være kvadratrod 3 større
> altså 400 * SQR3 = 692 V

Kunne man ikke sige at der er 2 motor
viklinger mellem 2 faser i stjerne-forbindelse og deraf mindre strøm.

--
Hilsen
Michael