Som Automatik-mekaniker roder jeg i maskinstyringer hver dag, og jeg har
endnu aldrig set en PLC sidde på en skilletrafo.
Calle
--
Hilsen / Regards
Søren Christiansen
Bør maskinanlæg ikke udlægges for 3 faser plus jord? Så er det nødvendigt
med en 400/230V trafo til PLC'en.
Klaus
Da så godt som alle maskinanlæg har følere eller andet, der kører på 24V og
230V, så har man altid NUL med. ind til styringen.
Calle
Jeg er endnu ikke stødt på en maskine, hvor nul ikke er med i skabet.
Selvfølgelig sidder der en trafo til at lave 24V med. Men 230 tages da
normalt mellem en fase og NUL. Hvad er det for en type maskiner du roder
med, siden i kører uden NUL i skabet?
Hvad nu hvis i skal bruge meget effekt på 230V siden, så skal der da lidt af
en moppedreng af trafo til, det er da en dyr løsning i stedet for at føre
NUL ind..
Automatik-mekaniker
Calle
Nemlig !
> > >
> > > Da så godt som alle maskinanlæg har følere eller andet, der kører på
24V
> > og
> > > 230V, så har man altid NUL med. ind til styringen.
> > >
Meget forkert
> > Man tager da aldrig nul med ind for at bruge den i en maskinstyring, jeg
> > roder også med maskiner det hver dag og der sidder altid en trafo til at
> > lave 230v og 24VDC til styre kredsen den ene side er lagt til jord, men
> en
> > sepperat skille trafo til plc'en er ikke nødvendigt.
> >
> Hej
>
> Jeg er endnu ikke stødt på en maskine, hvor nul ikke er med i skabet.
> Selvfølgelig sidder der en trafo til at lave 24V med. Men 230 tages da
> normalt mellem en fase og NUL. Hvad er det for en type maskiner du roder
> med, siden i kører uden NUL i skabet?
> Hvad nu hvis i skal bruge meget effekt på 230V siden, så skal der da lidt
af
> en moppedreng af trafo til, det er da en dyr løsning i stedet for at føre
> NUL ind..
>
> Automatik-mekaniker
> Calle
>
Nu siger maskindirektivet jo at der skal sidde en skille trafo før 230 V
styrestrøm, som jo er følere, og forsyning til 24VDC strømforsyning.
Store belastninger føres dog typisk uden om den Trafo, så skal NUL laves på
en anden måde..
De fleste maskintavler er udlagt for 3 faser + Jord - derfor er der _INGEN_
NUL med - der kan dog være tale om nulling, men det er en hel anden snak.
Men til svar på det første spørgsmål - PLC skal ikke have sin egen
skilletrafo, men bør sidde på den fælles - da den indgår i "styrestrømmen" -
den kan så have sin egen sikring.
Stærkstrømstekniker
Ulrik Vadstrup
Hej
Det lyder underligt, jeg har aldrig set det praktiseret, og vi får da nye
maskiner ind hver uge. Og nej, jeg arbejder ikke i et lille hobbyværksted.
Calle
M.v.h Flemming
I har helt ret, og jeg forstår ikke hvad det er for maskiner Calle arbejder
med som bruger 0 og ingen styrestrømstrafo.
Jeg er selv prøvemester på et stort værksted som producerer maskinstyringer
som underleverance til industrien, vi ser næsten aldrig styringer uden
skilletrafo til 220V, som I skriver med den ene side af sekundær jordet.
Det er alvorlige tavler vi bygger, op til 6300 A indgangsstrøm pr. gruppe,
men selv de mindste styringer har trafo.
Det eneste vi ser uden er rene forsyningstavler.
Der er ofte 0 tilslutning, men det er udelukkende til spændingsmåling.
Det der kommer nærmest 0 er tavler med nulling PEN
Hilsen Aksel