Jeg er ved at trække kabler/rør til helt ny IHC/IHC Net installation i
mit hus der er under totalrenovering.
Jeg har trukket PVIKJ kabel ud til alle eludtag og har trukket flexrør
ud til alle kontakter, IHC Net udtag samt magnetkontakter i vinduerne.
Nu skal jeg så til at have trukket ledninger igennem flexrørene og
kunne godt bruge lidt fif til hvilke typer kabel jeg skal bruge hvor.
IHC Net installationen vil jeg bruge det officielle " IHC Net® kabel
installationskabel S/STP LSFR0H 4x2xAWG23" til, men hvad med kontakter
og magenetkontakter?
-skal man købe det dyre "IHC Control® kabel LINK-10 kabel NOPOVIC
(5x2x0,6 mm)" til kontakter & magneter?
På forhånd tak!
Mvh
Martin
Det behøver man ikke nødvendigvis - men fordelen ved det kabel er at det er
godkendt til at ligge sammen med 230v strømkablerne. Bruger du et andet
kabel skal du sikret at det duer til den påtænkte kabelvej (udover at de
elektriske egenskaber skal være iorden)
I stueetagen i mit hus er trukket et "andet" - det har andre farver på
lederne og en gråm kappe. Sagt med andre ord, jeg aner ikke hvad det er ...
Da vi kom til at lave førstesal valgte jeg at det skulle være med lk's eget
kabel
/A
Det grå kabel er sikkert det kabel som LK anbefalede inden at de fik
fremstillet deres eget hos NKT :-)
Omkring valgt af type, kan man sige at hvis det er til input fra lavvolts
tryk, så er det designet til man næsten kan
bruge to stykker vådt snor :-).....så det er op til sin egen doc om man vil
bruge det "dyre" LINK 10 eller et andet kabel.
"fordelen" er til at overse mht at farverne er indkodet i projektet, da det
er meget nemt at lægge sine egne farver ind i projektet
Nærføring med stærkstrøm ser jeg næsten kun i selve tavlen, men hvis dine
tavler er opdelt i svag og strækstrøm, kan du godt bruge et alm signal
kabel - husk dog 8mm afstand mellem svagstrøm og stærkstrøm
MEN hvis du skal have et IR input til IHC, vil jeg stærkt anbefale dig at
bruge IHC Link, da det er det anbefalede kabel fra LK, og HVIS deres IR
produkt fejler, ville det jo være meget nemt at sige "det er fordi at du
ikke har brugt vores kabel", og så står man der og har sparet 3kr pr meter
kabel
Idag bruger jeg kun selv trådløst, da jeg ikke gider alle de forbindelser i
tavlen :-(
Med venlig hilsen
Allan Gøndahl
LK 2000-2006 / NU IHC123.dk
"Anders Majland" <See.Si...@Address.invalid> skrev i en meddelelse
news:466e5db0$0$2111$edfa...@dtext02.news.tele.dk...