Hvordan er det nu man regner effekten ud, hvis man ved spænding og
strøm - ved 3-faset 400v.

Eks. jeg ved at der max. kan trækkes 1400 A pr fase, hvad er så den
max forbrugte kW? (rent ohmsk)


--
Dan Mortensen
IT-Admin @ Fibertex A/S
d...@fibertex.com - http://www.fibertex.com
da...@post3.tele.dk (Private)

Leif Høxbroe

unread,
Dec 23, 1999, 3:00:00 AM12/23/99
to
3 x 1400 x 230 = 966000 W = 966 kW

Leif

Dan Mortensen skrev i meddelelsen <38625415...@news.inet.tele.dk>...

Karsten Jensen

unread,
Dec 23, 1999, 3:00:00 AM12/23/99
to

Dan Mortensen <da...@post3.tele.dk> skrev i en
nyhedsmeddelelse:38625415...@news.inet.tele.dk...

> Hvordan er det nu man regner effekten ud, hvis man ved spænding og
> strøm - ved 3-faset 400v.
>
> Eks. jeg ved at der max. kan trækkes 1400 A pr fase, hvad er så den
> max forbrugte kW? (rent ohmsk)
>
>
> --
> Dan Mortensen
> IT-Admin @ Fibertex A/S
> d...@fibertex.com - http://www.fibertex.com
> da...@post3.tele.dk (Private)

Det må da vist være Staalvalseværket i Frederiksværk????

Karsten Jensen


Dan Mortensen

unread,
Dec 23, 1999, 3:00:00 AM12/23/99
to
On Thu, 23 Dec 1999 18:28:18 +0100, "Leif Høxbroe"
<hoex...@post3.tele.dk> wrote:

>3 x 1400 x 230 = 966000 W = 966 kW
>
>Leif

Tak....


>Dan Mortensen skrev i meddelelsen <38625415...@news.inet.tele.dk>...

>>Hvordan er det nu man regner effekten ud, hvis man ved spænding og
>>strøm - ved 3-faset 400v.
>>

Dan Mortensen

unread,
Dec 23, 1999, 3:00:00 AM12/23/99
to
On Thu, 23 Dec 1999 22:07:02 +0100, "Karsten Jensen"
<bi...@post5.tele.dk> wrote:

>
>Det må da vist være Staalvalseværket i Frederiksværk????

Næ, 1/4 af en produktionslinie på Fibertex (maximalafbryder)...

>
>Karsten Jensen

Søren Christiansen

unread,
Dec 23, 1999, 3:00:00 AM12/23/99
to


Dan Mortensen <da...@post3.tele.dk> skrev i en
nyhedsmeddelelse:38625415...@news.inet.tele.dk...

> Hvordan er det nu man regner effekten ud, hvis man ved spænding og
> strøm - ved 3-faset 400v.
>

> Eks. jeg ved at der max. kan trækkes 1400 A pr fase, hvad er så den
> max forbrugte kW? (rent ohmsk)
>
>

> --
> Dan Mortensen
> IT-Admin @ Fibertex A/S
> d...@fibertex.com - http://www.fibertex.com
> da...@post3.tele.dk (Private)


Hej
Efekt formel er god nok man skal du huske Cos fi da der ved 3 faset efekt er
tale oftes er tale om motore.
Ang. 1400 A pr. fas. Der er ikke en MAx grænse for hvad der kan trækkes pr
Fase. Det er kun et spørgsmål om at lave store kabler nok. jeg har selv
været med til at instalere maximal afbryder der kunne tage 5000 A pr fase.
så de findes da sikkeret størere endnu.
Men der er der selvføldelige en økonomisk grænse for hvad der kan betale sig
og gør.
--
Hilsen / Regards
Søren C.
Email s...@teknik.dk
ICQ 1365575

Klaus

unread,
Dec 23, 1999, 3:00:00 AM12/23/99
to
kvadratrod3*U*I*cos(phi). Cos(phi)=1 ved rent ohmsk belastning
Karsten Jensen <bi...@post5.tele.dk> skrev i news:83u320$l0c$1...@news.inet.tele.dk

>
> Dan Mortensen <da...@post3.tele.dk> skrev i en
> nyhedsmeddelelse:38625415...@news.inet.tele.dk...
> > Hvordan er det nu man regner effekten ud, hvis man ved spænding og
> > strøm - ved 3-faset 400v.
> >
> > Eks. jeg ved at der max. kan trækkes 1400 A pr fase, hvad er så den
> > max forbrugte kW? (rent ohmsk)
> >
> >
> > --
> > Dan Mortensen
> > IT-Admin @ Fibertex A/S
> > d...@fibertex.com - http://www.fibertex.com
> > da...@post3.tele.dk (Private)
>
> Det må da vist være Staalvalseværket i Frederiksværk????
>
> Karsten Jensen
>


Karsten Jensen

unread,
Dec 23, 1999, 3:00:00 AM12/23/99
to

Dan Mortensen <da...@post3.tele.dk> skrev i en
nyhedsmeddelelse:386296a2...@news.inet.tele.dk...

> On Thu, 23 Dec 1999 22:07:02 +0100, "Karsten Jensen"
> <bi...@post5.tele.dk> wrote:
>
> >
> >Det må da vist være Staalvalseværket i Frederiksværk????
>
> Næ, 1/4 af en produktionslinie på Fibertex (maximalafbryder)...
>
> >
> >Karsten Jensen
> >
>
> --
> Dan Mortensen
> IT-Admin @ Fibertex A/S
> d...@fibertex.com - http://www.fibertex.com
> da...@post3.tele.dk (Private)

Ups!

Karsten Jensen


Henrik Petersen

unread,
Dec 23, 1999, 3:00:00 AM12/23/99
to
[snip]

> > Eks. jeg ved at der max. kan trækkes 1400 A pr fase, hvad er så den
> > max forbrugte kW? (rent ohmsk)

[snip]

> Det må da vist være Staalvalseværket i Frederiksværk????

Nej... det er bare Dan's gamle barbermaskine :-)

Henrik Petersen


Karsten Jensen

unread,
Dec 23, 1999, 3:00:00 AM12/23/99
to

Henrik Petersen <h...@foreningsweb.dk> skrev i en
nyhedsmeddelelse:83u8er$sst$1...@news101.telia.com...
Tages skægget så ved kvadratrødderne? Eller er skægmængden af en
størrelsesorden, så vi skal regne i kubikrødder?

Karsten Jensen


bu...@forum.dk

unread,
Dec 24, 1999, 3:00:00 AM12/24/99
to
On Thu, 23 Dec 1999 16:57:43 GMT, da...@post3.tele.dk (Dan Mortensen)
wrote:

>Hvordan er det nu man regner effekten ud, hvis man ved spænding og
>strøm - ved 3-faset 400v.
>

S = sqrt3 * Un * In (VA)

P = sqrt3 * Un * In * COS fi (W)


>Eks. jeg ved at der max. kan trækkes 1400 A pr fase, hvad er så den
>max forbrugte kW? (rent ohmsk)

S= sqrt3 * 400 * 1400 =969948,4522W = 970 kW

men men men du taler om en produktionslinie så kan du ikke regne med
den ren ohmske effekt.

Ps
har i overvejet at bruge en højre spænding og der med komme ned på en
laver strøm, da det evt. kan spare jer for en del penge hvis det er en
ny produktionslinie der skal etableres.

Hvis det er en udskiftning du foretager så skal du være opmærksom på
selektivitet og kortslutningsstrømne både før og efter din maximalafb.
Så pas på det er et relativt stort arbejde at beregne/indstille disse
størrelser hvis du ikke ved vad du foretagere dig. Vær også opmærksom
på at du ikke bare kan skifte fra et fabrikat til et andet det samme
gælder hvis du skifter type.

Dan Mortensen

unread,
Dec 24, 1999, 3:00:00 AM12/24/99
to
On Thu, 23 Dec 1999 22:52:36 +0100, "Søren Christiansen"
<ss...@SPAMteknik.dk> wrote:

>
>Hej
>Efekt formel er god nok man skal du huske Cos fi da der ved 3 faset efekt er
>tale oftes er tale om motore.

Jo, men det var nu mest bare for at få et ca.-tal for belastningen.

>Ang. 1400 A pr. fas. Der er ikke en MAx grænse for hvad der kan trækkes pr
>Fase. Det er kun et spørgsmål om at lave store kabler nok. jeg har selv
>været med til at instalere maximal afbryder der kunne tage 5000 A pr fase.
>så de findes da sikkeret størere endnu.

Men det kræver vel at trafoen kan levere strømmen...


>Men der er der selvføldelige en økonomisk grænse for hvad der kan betale sig
>og gør.
>--
>Hilsen / Regards
>Søren C.
>Email s...@teknik.dk
>ICQ 1365575
>
>

--

Dan Mortensen

unread,
Dec 24, 1999, 3:00:00 AM12/24/99
to
On Thu, 23 Dec 1999 23:10:04 +0100, "Karsten Jensen"
<bi...@post5.tele.dk> wrote:

>Ups!

Nej, jeg skal ikke ha en UPS til den effekt!

Eller hvad mener du ellers med Ups!


>Karsten Jensen

Dan Mortensen

unread,
Dec 24, 1999, 3:00:00 AM12/24/99
to
On Fri, 24 Dec 1999 05:50:42 +0100, bu...@forum.dk wrote:


>
>S= sqrt3 * 400 * 1400 =969948,4522W = 970 kW

Men den anden med 230*3*1400, passer da også ganske pænt...

>men men men du taler om en produktionslinie så kan du ikke regne med
>den ren ohmske effekt.

Ja, det ved jeg. Men det var bare for at se et ca. tal for hvad
belastningen egentlig kunne blive. Tæt på 4MW, er da en hel del.

>
>Ps
>har i overvejet at bruge en højre spænding og der med komme ned på en
>laver strøm, da det evt. kan spare jer for en del penge hvis det er en
>ny produktionslinie der skal etableres.

Næ, det ved jeg ikke. Det er ikke noget jeg har indflydelse på. Men
jeg ved at vi har trafoerne stående "tæt" på "hovedtavlerummet",
hvorfra der deles ud.

Karsten Jensen

unread,
Dec 24, 1999, 3:00:00 AM12/24/99
to

Dan Mortensen <da...@post3.tele.dk> skrev i en
nyhedsmeddelelse:3863525e...@news.inet.tele.dk...

> On Thu, 23 Dec 1999 23:10:04 +0100, "Karsten Jensen"
> <bi...@post5.tele.dk> wrote:
>
> >Ups!
>
> Nej, jeg skal ikke ha en UPS til den effekt!
>
> Eller hvad mener du ellers med Ups!
>
>
> >Karsten Jensen
> >
>
> --
> Dan Mortensen
> IT-Admin @ Fibertex A/S
> d...@fibertex.com - http://www.fibertex.com
> da...@post3.tele.dk (Private)

Åh nej, åh nej.

Nå, men det var altså et udtryk for et udbrud efter dit svar på det med
strømforbrug, der forekom mig overraskende højt - og nu ikke mere suppe på
den pølsepind.

Karsten Jensen


Poul Bundgaard

unread,
Dec 24, 1999, 3:00:00 AM12/24/99
to
> Ps
> har i overvejet at bruge en højre spænding og der med komme ned på en
> laver strøm, da det evt. kan spare jer for en del penge hvis det er en
> ny produktionslinie der skal etableres.
>
Vil du forklare det nærmere ?

> Hvis det er en udskiftning du foretager så skal du være opmærksom på
> selektivitet og kortslutningsstrømne både før og efter din maximalafb.
> Så pas på det er et relativt stort arbejde at beregne/indstille disse
> størrelser hvis du ikke ved vad du foretagere dig. Vær også opmærksom
> på at du ikke bare kan skifte fra et fabrikat til et andet det samme
> gælder hvis du skifter type.

Jeg håber ikke der er nogen der så meget som kunne drømme om
at "fuske" med en installation på 1400A.....

bu...@forum.dk

unread,
Dec 25, 1999, 3:00:00 AM12/25/99
to
On Fri, 24 Dec 1999 11:33:03 +0100, "Poul Bundgaard"
<poul.bu...@e-box.dk> wrote:

>> Ps
>> har i overvejet at bruge en højre spænding og der med komme ned på en
>> laver strøm, da det evt. kan spare jer for en del penge hvis det er en
>> ny produktionslinie der skal etableres.
>>
>Vil du forklare det nærmere ?
>

SBI gælder op til 1000V~, dette kan udnyttes da meget "normal"
230/400V materiel er godkendt til 400/690V, det samme gælder for
kabler. Så det du er nød til er at få en pris på en trofo, lave en
overslags pris med 400V materiel/kabler og samme materiel/kabler hvor
du reducerer strømværdien med rod 3 eller det nemmeste lad
leverandøren/installatøren komme med de to priser.

>> Hvis det er en udskiftning du foretager så skal du være opmærksom på
>> selektivitet og kortslutningsstrømne både før og efter din maximalafb.
>> Så pas på det er et relativt stort arbejde at beregne/indstille disse
>> størrelser hvis du ikke ved vad du foretagere dig. Vær også opmærksom
>> på at du ikke bare kan skifte fra et fabrikat til et andet det samme
>> gælder hvis du skifter type.
>
>Jeg håber ikke der er nogen der så meget som kunne drømme om
>at "fuske" med en installation på 1400A.....
>

Desværre jo, jeg har set en der havde tilsluttet en varmeblæser med
6kvr. på en 350A sikring kablet var ført ind ved at løsne støbejerns
tavlens dæksel kablet var aflastet ved at slå en knude på det og så
ellers spænde dækslet med kablet HJÆLP, elektresitetsrådet var meget
glade for manden da de brugte flere timer på at gå installationen
efter og fandt jeg ved ikke hvormange fejl og mangler men det blev
dyrt

Lars Hansen

unread,
Jan 16, 2000, 3:00:00 AM1/16/00
to
P(kw)= U * I *kvadratrod3 *cos VInklen

Dan Mortensen skrev i meddelelsen <38625415...@news.inet.tele.dk>...
>Hvordan er det nu man regner effekten ud, hvis man ved spænding og
>strøm - ved 3-faset 400v.
>
>Eks. jeg ved at der max. kan trækkes 1400 A pr fase, hvad er så den
>max forbrugte kW? (rent ohmsk)
>
>

Lars Welin

unread,
Jan 31, 2000, 3:00:00 AM1/31/00
to
Jeg skal bruge en 6v til 12v converter(jævnstrøm) da jeg skal bygge anlæg i
en gammel bil, er det noget der kan lade sig gøre, så vil jeg gerne høre
nærmere......

Karsten Jensen

unread,
Feb 1, 2000, 3:00:00 AM2/1/00
to

Lars Welin <Lars...@hotmail.com> skrev i en
nyhedsmeddelelse:benl4.1694$7_4....@twister.sunsite.auc.dk...
Jeg mener, at Mascot, der har et uoverskueligt udbud af convertere, ladere,
strømforsyninger etc., også har en sådan dims. Mascot føres bl.a. af Rudolph
Schmidt i Herlev.

Med venlig hilsen

Karsten Jensen


Lars Welin

unread,
Feb 2, 2000, 3:00:00 AM2/2/00
to
Tak men det har de desværre ikke ifg. deres hjemmeside(mascot)
Med venlig hilsen
Lars


Karsten Jensen <bi...@post5.tele.dk> wrote in message
news:877jdk$d7s$2...@news.inet.tele.dk...

Svesse

unread,
Feb 13, 2000, 3:00:00 AM2/13/00
to
Du kan også bruge formlen: In x Un x kvadratrod 3 x cos phi = 1400 x 400 x
1,732 x 1 = 969948 W = 969,9 kW
Hilsen Svesse

Dan Mortensen <da...@post3.tele.dk> skrev i en

nyhedsmeddelelse:38625415...@news.inet.tele.dk...

0 new messages