Et godt råd vil være velkomment.
Jeg har købt en større sag af en hjemmebygget brændekløver. Efter en del
roderi med hydraulikken og skiften o-ringe osv, har jeg endelig fået den til
at virke. Men:
Det eneste sted på gården hvor jeg har et tilgængeligt kraftstik er hvor
mælkekøleren i gamle dage var tilsluttet. Og i gruppen til dette stik er der
sat "plomber" i, så der kun kan isættes 10A sikringer. De springer når jeg
bruger brændekløveren.
Fra gruppen og til stikket er der bare trukket en 5x1½ kvadrat, det er vel
derfor at man har neddroslet til 10A.
Motoren der driver oliepumpen på brændeflækkeren er en lidt voldsom sag. Der
står på den:
ABB Motors
Motor 3~ 50/60 Hz IEC 34-1
MBT 112 M 1435/1735 r/min
4/4.6 kW Cl f cos (sjovt tegn der ligner et ø) = 0.80
380-420/440-480 VY 9.1/9.1A
220-240/250-280 V ? 15,8/15,8A
No.MK 142 034-AS IP55 31 kg
Nå til spørgsmålene. Jeg ved at der nu findes 13A sikringer. Kan det lade
sig gøre at få sådanne til "den gamle" pocelænssikringstype? (DO2)
Kan man alternativt bruge en form for adaptor så de mindre sikringer kan
bruges i den gamle type? Tanken er at afprøve med 13A for at se om det løser
problemet.
Er det forventeligt at motoren springer 10A sikringerne? (den springer kun 2
af de 3 sikringer)
Jeg har 32A i en af de andre bygninger, men her er alle installationer af så
gammel og tvivlsom art, at alt nok skal fornyes hvis der skal tappes strøm
fra dem igen. De har tidligere været brugt til en kværn drevet af en elmotor
på 10 hk(!).
--
Martin
www.martinbak.dk/
> --
> Martin
> www.martinbak.dk/
>
>
Du har ret i at det er en stor motor. Der findes ikke 13 amp sikringer i den
store model. Hvor lang er kablet til stikkontakten kan det evt svare sig at
udskifte kablet evt sætte en stikkontkt umiddelbart i forbindel se med
sikringerne.
Den bruger ved fuldlast 9,1 amp og da startstrømmen er fra 4 til 7 gange
større kan det være et problem med at få sikringerne til at holde.
Det tegn du ikke kender er virkningsgraden.
virkningsgraden bør være nærmest 1, men det er umulig, pga af effekttab mm.
(det betyden ikke noget i dit tilfælde.)
Prøv evt at sætte den til et andet sted evt ved kværnen, men du skal sikre
dig at du har jord og hpfi.
vh
Poul
Faktisk betyder der faseforskydning = cos Phi.
-Søren
Tjeck at den er koblet til 400V i motoren
>
> Jeg har 32A i en af de andre bygninger, men her er alle installationer af
> så gammel og tvivlsom art, at alt nok skal fornyes hvis der skal tappes
> strøm fra dem igen. De har tidligere været brugt til en kværn drevet af en
> elmotor på 10 hk(!).
10 hk er også kun omkring 3,6 kW, altså mindre end den motor du bruger nu.
Stjerne / Trekant omskifter?
Bare et forsigtigt forslag.
--
MVH.
Finni
> Motoren der driver oliepumpen på brændeflækkeren er en lidt voldsom sag. Der
> står på den:
>
> ABB Motors
> Motor 3~ 50/60 Hz IEC 34-1
> MBT 112 M 1435/1735 r/min
> 4/4.6 kW Cl f cos (sjovt tegn der ligner et ø) = 0.80
> 380-420/440-480 VY 9.1/9.1A
> 220-240/250-280 V ? 15,8/15,8A
> No.MK 142 034-AS IP55 31 kg
Det er en voldsom motor og hvis det er en "amatør" der har tilsluttet
den kan det godt være at der er lavet noget klyt.
Er du indstillet på at få en elektriker til at kigge på den? - Så kan du
ved samme lejlighed få lavet et passende udtag til den i installationen.
Og ja, det kommer nok til at koste lidt.
/Lars
> 10 hk er også kun omkring 3,6 kW, altså mindre end den motor du bruger nu.
Øhh,
1HK = 736 britiske Watt
1HK = 746 amerikanske Watt
Hvilket også svare til
1kW = 1,36 britisk HK
1kW = 1,34 amerikansk HK
Ergo, må en 10HK elektromotor ved fuldlast optage en effekt fra
forsyningsnettet på omkring 7,5kW...??
/Claus
> Den bruger ved fuldlast 9,1 amp og da startstrømmen er fra 4 til 7 gange
> større kan det være et problem med at få sikringerne til at holde.
> Det tegn du ikke kender er virkningsgraden.
> virkningsgraden bør være nærmest 1, men det er umulig, pga af effekttab
> mm. (det betyden ikke noget i dit tilfælde.)
> Prøv evt at sætte den til et andet sted evt ved kværnen, men du skal sikre
> dig at du har jord og hpfi.
En startstrøm på 4-7*fuldlast forekommer vist kun ved delta-koblede
elektromotorer... Ved stjernekoblede motorer kan der forventes en startstrøm
på ca. 2½*fuldlaststrømmen.
CosPhi er ikke et udtryk for elektromotorens virkningsgrad.
Der er ikke et krav om at en installation til en elektromotor skal beskyttes
af et HPFI; HFI kan blandt andre også gøre det.
/Claus
> Stjerne / Trekant omskifter?
> Bare et forsigtigt forslag.
Det er nok ikke smart, viklingerne kan kun tåle 230 V i trekant.....
-Søren
> Et godt råd vil være velkomment.
* Er elektromotoren monteret korrekt (Y/D)?
* Løber elektromotoren den rigtige vej?
* Hvor ofte starter elektromotoren?
* Har du andre brugsgenstande tilsluttet den 10A gruppe som brændekløveren
er tilsluttet?
* Lyder elektromotoren 'anstrengt' når brændekløveren bruges?
* Hvor lang tid går der efter start af brændekløveren, inden sikringer
springer?
* Er tilledning/intern fortrådning i orden, uden løse
forbindelser/kortslutninger?
Min påstand:
Den stjernekoblede motor vil være smeltet væk inden sikringerne springer;
Elektromotoren skal vedvarende belastes ud over fuldlast for at sikringerne
skal springe.
/Claus
Med venlig hilsen
ESPERSEN EL & Antenne.
Arhh, min fejl ;)
Regnede lige med en halv hk ;) Arbejdsskade fra i fredags, hehe
Ja men det er den effekt motoren afgiver (P2) og ikke den den optager ( P1).
P1/P2= vikrkningsgrad som altid er under 100 % grundet tabet i omsætningen
af elektrisk til kinetisk energi.
Claus
Startstrøm på ca. 6 gange vil forekomme ved både stjerne koblede og trekant
koblede motorer.
Men det er rigtigt at man på nogle motorer kan starte i stjerne, med en
langt lavere startstrøm, tilgengæld er den afgivne effekt også tilsvarende
lille.
Den omtalte motor kan ikke køre trekant (efter nomal dansk forsyning),
derfor vil startstrømmen blive ca. 6*9,1A .
Mvh Lars
Poul
--
Martin
www.martinbak.dk/
Faseforskydning og virkningsgrad er ikke det samme. Faseforskydningen er
forholdet mellem strøm og spænding, virkningsgraden er forholdet mellem
input og output.
-Søren
--
Martin
www.martinbak.dk/
Nej.
Phi er fasevinklen.
Virkningsgraden betegnes med det græske bogstav eta = P2/P1.
--
Venlig hilsen/Best regards
Erik Olsen
http://www.modelbaneteknik.dk/
> Ja men det er den effekt motoren afgiver (P2) og ikke den den optager ( P1).
>
> P1/P2= vikrkningsgrad som altid er under 100 % grundet tabet i omsætningen
> af elektrisk til kinetisk energi.
Så er virkningsgraden nok snarere P2/P1 da P2<P1.
Må vi kalde den faseFORSKYDNINGSvinklen ?
Altså forskydningen mellem strøm og spænding (I og U)
> Virkningsgraden betegnes med det græske bogstav eta = P2/P1.
Netop.
Det giver vel sig selv ;-)
En virkningsgrad på over 1 er ønsketænkning ( = evighedsmaskine)
--
Benny