>Er det i praksis vigtigt med jording. Fortæl hvorfor det er vigtigt at
>et lille stykke af gulvet skal bankes op ned til rionettet og jording
>etablers, hvis dette blev glemt i første omgang.
Jordforbindelsen er en sikkerhedsforanstaltning, den kaldes også PE
(protective earth), den skal være der hvis det går galt, under normale
omstændigheder har du ingen gavn/glæde af den som sådan.
Forbindelsen til rionettet er en såkaldt udligningsforbindelse der
skal sikre at, i dette tilfælde rionettet, har samme potintiale som
andre "elektriske ledende" bygningsdele således at der ikke kan opstå
spændingsforskelle mellem (de elektriske ledende) bygningsdele da
dette kan have uheldige bivirkninger.
Ikke at det er en fyldstgørende forklaring, men det er i den retning
du skal se på hvorfor du skal have jordforbindelse til dit rionet, det
kaldes så for en "potintiale udlignings forbindelse" og det siger jo
sådanset hvad det er fremfor at bruge ordet jordforbindelse som jo
ikke rigtigt fortæller hvad det egentligt er.
Og jo det er sur rør at banke beron op for at etablerer en sådan
forbindelse, men endnu mere surt er det hvis det er et gulv på flere
hundrede kvardratmeter hvor bygmester lige glemte at forbinde
rionettene indbyrdes på korrekt vis.
Jeg er pt ved at tilse at nogle personer kontrollerer/reetablerer en
over 6 km lang jordforbindelse med forbindelsespunkter til
bygningsdele for hver ca. 20 meter.
/Hans